Heiztechnik - Producent kotłów

Przeróbka pieca zasypowego na pellet.

3 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 9 miesiąc temu #6608 przez Rafal2110
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam serdecznie,
Od tego sezonu grzewczego jestem posiadaczem pieca RED PLUS NL 15kW.
Wszystko było dobrze do momentu kiedy przyszły przymrozki.
Sterownik steruje zaworem czterodrogowym w trybie pogodowym CO. Do temperatury zewnętrznej 0 stopni płynnie regulował zaworem a jak tylko zrobiło się -0,5 ustawił zawór na 60 stopni. Najgorzej jest jak temperatura zewnętrzna skacze między 0 a -0,5 wtedy temp. zaworu też skacze między 40 przy zerze i 60 przy minus pół stopnia.
Nastawy mam przy + 10 (30stopni) a przy -10 (50stopni) brakuje mi nastawy przy 0.
Co jest nie tak ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 7 miesiąc temu #6615 przez SERWIS1
Treść
Witam

Prawdopodobnie jest jakiś błąd w programie. Napisz maila do serwisu z wersją programu sterownika.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7701 przez Rafal2110
Treść
Witam.
Serwis szybko wysłał nowy sterownik i wszystko jest już ok.
Kilka dni temu zamontowałem w moim piecu palnik peletowy Pellasx hybrid mini 5-25 kw.
Wszystko sprawuje się rewelacyjnie. Miałem mały problem z temperaturą spalin ok 200 stopni C.
ale po zastosowaniu zawirowacza spalin i korekcie nadmuchu spadła do ok 140-150.
Mam tylko jedno pytanie nigdzie nie mogę znaleźć sprawności tego kotła ???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7703 przez Rafal2110
Treść
Może jakieś sugerowane nastawy Palnika dla takiego zestawu ?
RED PLUS NL 15kW + Pellasx hybrid mini 5-25 kw

dom 120m lata 80-90 ocieplony nowe okna
same kaloryfery , bez cwu.
sterownik s.control + Room Control Touch.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7707 przez SERWIS1
Treść
Witam

Sprawność kotła zasypowego to realnie na węglu i spalaniu od góry około 70-75%.
Sprawność na palniku jest zależna od mocy palnika, sposobu jego montażu i ustawień.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7722 przez martin
Treść
Witam
Możesz wrzucić jakieś fotki jak wygląda ten palnik u ciebie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7738 przez Rafal2110
Treść
Tak to wygląda

Załącznik h8242340.jpg nie został znaleziony



Załącznik he1e2532.jpg nie został znaleziony



A tak wyglądały drzwi po wicięciu dziury
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7743 przez SERWIS1
Treść
Witam

Nie chcę Cię straszyć ale zwróć uwagę że ten kocioł w dolnej części poniżej rusztu nie ma wody. Typowy korpus nowego kotła pelletowego ma wodę nawet w podłodze. Promieniowanie od palnika jest bardzo duże i dużo ciepła ucieka na kotłownię, a poza tym możesz spalić dolne blachy poniżej płaszcza wodnego.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7745 przez Rafal2110
Treść
Może tego nie widać ale palnik jest wstawiony nad rusztem a nie pod. Mogę jeszcze obłożyć dół płytami szamotowymi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 5 miesiąc temu #7746 przez Rafal2110
Treść
Faktycznie dół pieca jest mocno gorący muszę nad tym pomyśleć.
Dzięki za podpowiedź.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.