Heiztechnik - Producent kotłów

Zbiornik cwu 120l Neptun combi

4 tygodni 2 dni temu #14118 przez tomi
Zbiornik cwu 120l Neptun combi was created by tomi
Witam! Mam pewien problem z temperaturą zbiornika cwu Neptun combi 120l. 4 lata było ok ale od dwuch dni gdy pale w piecu na ciepłą wode zbiornik bardzo długo sie nagrzewa, pozycja na sterowniku ustawiona Lato pompa chodzi na każdym biegu zawsze było tak że gdy zbiornik się nagrzał do temperatury zadanej a jeszcze w piecu sie paliło to wtedy piec przerzucał mi na grzejniki teraz jest inaczej woda nie nagrzana 25 i słabo rośnie a na piecu 70st i przerzuca mi na grzejniki wiadoma sprawa musi gdzieś tą gorąca wode rozprowadzić rurka doprowadzająca wode do zbiornika jest gorąca a w kranie taka sobie  nie wiem co jest grane Pozdrawiam!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 1 dzień temu #14119 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Musisz narysować schemat swojej instalacji.
Bez tego ciężko będzie CI pomóc.

Zasilanie CWU powinno być na osobnej pompie i wychodzić jeszcze przed jakimkolwiek mieszaczem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 1 dzień temu #14120 przez tomi
Treść
Cześć jest druga pompa która zasila zbiornik cwu ale wczoraj zmieniłem ustawienia takie jak podaje producent i  narazie jest ok . Ale dzięki za pomoc . Pozdrawiam !

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.