14 października 2017 o 02:24 #74930wiesinUczestnik
Witam !! mam pytanko !! do czego i dlaczego podawana jest waga peletu , zapisywan ona jest meni pieca?
robię tak jak w instrukcji !! Ale skoro moc nadmuchu i czas podawania ustawiam na „OKO” to do czego ta waga jest potrzebne ? Pozdrawiam Wiesiek.
ps: czytałem forum i nie znalazłem odpowiedzi!! -
15 października 2017 o 11:35 #74937Piotr MichalakUczestnik
Witam,
Sprawdzenie wydajności podajnika wyrażone w kg/h pozwala uzyskać informację na temat aktualnej mocy kotła. Zgadzam się, że to nie wpływa na samą moc, natomiast po prawidłowym sprawdzeniu wydajności użytkownik precyzyjnie może ustawić poszczególne moce kotła. Co innego po prostu będzie się wyświetlać dla poszczególnych czasów podawania przy wydajności np. 15kg/h a co innego dla 12,5kg/h. Jeśli wyjsciowo kocioł będzie miał fałszywą daną to będzie falszowal inne dane, a więc trudniej będzie go ustawić. Łatwiej spalić paliwo efektywnie, a tym samym uzyskać optymalne warunki pracy kotła przy prawidłowo wprowadzonych danych.
Wtedy nie musisz ustawiać na oko, tylko w miarę dokładnie można ustawić.
U mnie np. wydajność 12,4 kg/h, dla jakiegoś tam czasu podawania moc 100% to 13,7 kW. -
16 października 2017 o 12:08 #74936PatrolUczestnik
w stopce jest link do kalkulatora – ściągnij sobie ten plik i się pobaw wpisując różne wydajności podajnika zobaczysz jak to wpływa na obliczany strumień i ostatecznie moc kotła
-
16 października 2017 o 20:18 #74935wiesinUczestnik
OK teraz mam trochę szerszy pogląd !!! dziękuję za odpowiedź.
-
27 września 2018 o 15:29 #74934Popowski AndrzejUczestnik
Witam serdecznie, napisałeś :
” Wtedy nie musisz ustawiać na oko, tylko w miarę dokładnie można ustawić.
U mnie np. wydajność 12,4 kg/h, dla jakiegoś tam czasu podawania moc 100% to 13,7 kW. ”Mam odnośnie tego takie pytanie , posiadam piec Q pellet duo 15 kw, po przeważeniu wydajności 11 kg/h . To czy muszę ustawić czas podawania przy 100 % taki aby była wyświetlana moc w granicach 15 kw ?
-
27 września 2018 o 15:31 #74933Popowski AndrzejUczestnik
proszę o odpowiedź
-
27 września 2018 o 21:23 #74932Mateusz ŻurekUczestnik
Witam serdecznie, napisałeś :
” Wtedy nie musisz ustawiać na oko, tylko w miarę dokładnie można ustawić.
U mnie np. wydajność 12,4 kg/h, dla jakiegoś tam czasu podawania moc 100% to 13,7 kW. ”Mam odnośnie tego takie pytanie , posiadam piec Q pellet duo 15 kw, po przeważeniu wydajności 11 kg/h . To czy muszę ustawić czas podawania przy 100 % taki aby była wyświetlana moc w granicach 15 kw ?
Cześć,
Nie, nie musisz.
Ważne aby nie schodzić poniżej 5 kw na 30% mocy bo wtedy szybko spada sprawność pieca.Mocą możesz sobie dowolnie modulować byle by ustawić takie wartości aby ci wystarczyło do ogrzania domu i ewentualnie CWU.
Ja mam ustawione:
na 100% mocy około 13 kw
na 50% mocy około 7 -8 kw (nie pamiętam dokładnie)
na 30% mocy około 5,8 kwZ tym, że to są wartości ustawione przy założeniu, że pellet ma wartość opałową na poziomie 5.2 kw z kilograma pelletu.
Ta wartość jest sporo zawyżona dla tego próg 30% mam ustawiony trochę wyżej aby realna moc nie spadła poniżej 5kw.Na początek ustaw standardowe wartości:
- 100% mocy – 15kw
- 50% mocy – 7,5kw
- 30% mocy – 5kw (ja bym i tak ustawił koło 5,5kw, na pewno nie znasz rzeczywistej wartości opałowej swojego pelletu)
Po jakimś czasie jak zauważysz, że jest to za dużo to możesz zacząć się bawić, choć szału w oszczędnościach nie będzie.
Pozdrawiam
-
-