28 października 2017 o 10:51 #74857
marx
UczestnikWitam!
Posiadam kocioł HT Dalspell 15kW, Sterownik HT-tronic 850 (bez dodatkowych modułów B i C)
Pompy jakie chcę mieć podłączone to:
-pompa CO – jest i działa, współpracuje z siłownikiem na zaworze 4-drogowym
-pompa CWU – działa i nie ma problemu
-pompa podłogówki – nie działa i nie wiem czy tym sterownikiem bez rozszerzania da się podłączyć i sterować tę pompkę.Żadnych buforów ciepła itp nie mam.
Mam problem z uruchomieniem i sterowaniem pompy, która wymusza obieg w układzie ogrzewania podłogowego. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak powinna być podłączona do tego sterownika? I jak powinna działać, w którym miejscu w sterowniku to będzie? Na chwilę obecną podpięta jest do sterownika (niestety nie wiem w które miejsce) A na przewodzie jest założony na rurze termostat (taki pomarańczowy).
Ogólnie to mi tu coś nie gra, bo na moje oko powinien być jeszcze czujnik który w zależności od temperatury włącza/wyłącza pompę. tak jak jest to w przypadku pompy CO/zaworu mieszającego gdzie ustawiam sobie temperaturę „na kaloryfery” pod pozycją w sterowniku „temperatura mieszacza 1”
Proszę o informację jak to jest z tą pompą do podłogówki i jak to fachowo ogarnąć.
Wszelkie rady cenne.
-
30 października 2017 o 12:52 #74874
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystko zależy od tego pod jakie wyjścia masz podłączone poszczególne pompy (musisz fizycznie sprawdzić to w sterowniku). Ogólnie to takie rzeczy powinien Ci skonfigurować instalator.
Pompę może wyłączać jedynie termostat pokojowy w pomieszczeniach ogrzewanych.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 października 2017 o 20:57 #74873
marx
UczestnikSprawdziłem fizycznie podłączenia w sterowniku:
Pompa CO – pod to wejście jest podłączona pompka obiegu podłogówki.
Pompa CWU – pompka na obieg bojlera na ciepłą wodę.
Pompa mieszacza – pompka obiegu na kaloryfery. Za nią jest czujnik temperatury.Czy to jest dobrze? Czy jest jakaś możliwość sterowania tą pompą CO? Czy może zamiana podłączeń pompy CO, a pompy mieszacza. Tylko jak wtedy sterować temperaturą wody na kaloryfery?
Oprócz tego na zaworze 4 drogowym mam siłownik wpięty również w sterownik.
-
31 października 2017 o 12:13 #74872
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Może być tak podłączone. Prawdopodobnie masz zawór termostatyczny na podłogówkę.
Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).Jeżeli chcesz sterować temperaturą podłogi to musisz mieć mieszacz z siłownikiem. Wyłączanie pompy podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
1 listopada 2017 o 21:36 #74871
marx
Uczestnik„Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).” – Mam wyłączony.
Nie mam termostatycznego zaworu na podłogówce, tylko zwykły mieszający 3-drogowy, manualny. Jest natomiast termostat przylgowy na rurze – wyłącza pompkę jak rura będzie miała temp powyżej ustawionej. Problemem jest natomiast precyzyjny wybór temperatury.
Raz jest za wysoka temp raz za niska – bardzo nieprecyzyjne to sterowanie, manualnym zaworem 3 drogowym.Pytanie, jak zrobić to, aby można było sterować to mądrzej. Ppmysły mam dwa:
1) Czy warto dokupić:
-moduł B, aby rozszerzyć funkcje sterownika o następny mieszacz,
-siłownik na zawór 3 drogowy,
-czujnik temp.2) Czy może lepiej termostatyczny zawór mieszający?
Jak lepiej? Zależy mi na praktycznie bezobsługowej regulacji.
-
2 listopada 2017 o 11:22 #74870
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Montaż modułu B i siłownika na mieszacz, który posiadasz umożliwi sterowanie temperaturą podłogi w trybie pogodowym. Takie sterowanie według mnie jest najbardziej racjonalne, ponieważ wyłączanie pompy prowadzi do wystudzenia podłogi i ponownego nagrzewania.
Zawór termostatyczny umożliwia utrzymanie stałej temperatury (trzeba ją ręcznie przestawiać).
Sugeruję montaż siłownika i modułu B.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 listopada 2017 o 20:21 #74869
marx
UczestnikDzięki za info. A jak technicznie z montażem modułu B w plastikowej skrzynce, w standardowej się nie zmieści chyba. Czy są jakieś większe skrzynki czy wieszać trzeba kolejną?
-
2 listopada 2017 o 21:19 #74868
marx
UczestnikJeszcze kwestia typu modułu. Bardziej nadaje się do tego moduł C czy B? Z tego, co czytam to C. (powyżej chyba błędnie pisaliśmy – B)
-
3 listopada 2017 o 13:56 #74867
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Moduł B umożliwia obsługę dwóch dodatkowych mieszaczy i bufor.
Moduł C umożliwia obsługę dwóch dodatkowych mieszaczy i cyrkulację.Zamawiając moduł w Heiztechniku dostajesz w zestawie:
– moduł,
– skrzynkę montażową z dławicami,
– dwa czujniki temperatury.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 listopada 2017 o 00:02 #74866
marx
UczestnikJeszcze takie pytanie. Jeśli dodam moduł C, to automatycznie pompę wypnę z podstawowego sterownika i gniazdo „pompa CO/kotła” pozostanie puste. Czy tak może być i sterownik będzie działał z niepodłączonym tym gniazdem?
-
6 listopada 2017 o 11:29 #74865
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik będzie pracował nawet w przypadku, gdy nic do niego nie podłączysz oprócz podzespołów kotła – nie ma informacji zwrotnej z wyjść o podłączeniu pomp.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
14 listopada 2017 o 21:58 #74864
marx
UczestnikWitam
Sugeruję montaż siłownika i modułu B.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikPodłączyłem testowo. Moje spostrzeżenia są takie: Taki układ powoduje mimo to duże wahania temperatury. Siłownik otwiera/zamyka się 120s czyli wolno. Temperatura ma rozrzut +-8 st i jest to „taniec” wokół zadanej temperatury – raz za dużo raz za mało. Czas reakcji siłownika na odczyt temp przez czujnik jest za wolny. Czujnik oddalony od pompy ok 70cm.
-
15 listopada 2017 o 13:27 #74863
Patrol
Uczestnikpodaj jakie masz parametry serwisowe dla mieszacza
-
15 listopada 2017 o 14:58 #74862
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ważne jest, aby czujnik był odpowiednio zaizolowany w miejscu pomiaru. Idealnie byłoby, gdyby był umieszczony w mufie pomiarowej.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
15 listopada 2017 o 20:17 #74861
marx
UczestnikUstawienia serwisowe mieszacza 1:
Obsługa mieszacza: Włączona podłogówka
Wybór termostatu: Wyłączony
MIN temp: 20stC
MAX temp: 47stC
Czas otwarcia zaworu: 120s
Wyłącznie pompy od termostatu: NIE
Nieczułość mieszacza: 2stCUstawienia mieszacza1:
Temperatura zadana: 37stC
Obniżenie od termostatu: 1stCCzujnik za pompą przyczepiony taśmą izolacyjną.
-
15 listopada 2017 o 21:35 #74860
Patrol
Uczestniknieczułość bym zmniejszył na max 1C (u siebie dałem 0,7C)
sama taśma izolacyjna to kiepska izolacja – odizoluj sondę od otoczenia (otuliną do rur albo wełną itp) dla poprawy styku możesz tez dać cienką warstwę pasty termoprzew. -
17 listopada 2017 o 13:42 #74859
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik nie widzi czy urządzenie zostało podpięte pod dane wyjście (oprócz czujników i komunikacji pomiędzy modułami). Nie będzie problemu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-