      Witam serdecznie
      Posiadam kocioł Q-EKO 20KW pracujący w mieszkaniu 150m2 gdzie jest około 70m podłogówki i 6 grzejników po 10 żeberek ( mieszkanie jest dobrze wyizolowane) jednak nie wiem czy kocioł jest odpowiednio ustawiony. Rozpoczynam grzanie mieszkania po raz pierwszy.
      W związku z tym mam 2 pytania
      1) Jakie powinny być ustawienia pieca?
      Na chwile obecną posiadam nw ustawienia sterownika HT-TRONIC 700:

      Ustawienia użytkownika
      Wydajność dmuchawy – 6%
      Palnik w trybie – standard
      Tryb pracy kotła – podajnik
      Rodzaj paliwa eko groszek 28MJ


      USTAWIENIA SERWISOWE

      Palnik
      Przerwa podawania w podtrzymaniu – 18min
      Wzrost obrotów dmuchawy – 4 %
      Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 5 s
      Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym – 7 min
      Ograniczenie wydajności dmuchawy – 20%
      Wydajność podajnika 15,5K

      Ustawienia kotła:

      Histereza 2%
      Maksymalna temperatura kotła – 85 C
      Temperatura wyłączenia kotła 35 C
      Temperatura załączenia pompy – 45 C
      Maksymalna temperatura palnika 70 C
      Przesłona na wentylatorze otwarta

      Czy instalacja jest właściwie podłączona, w załączeniu zdjęcia oraz zdjęcie wpięcia pomp w sterownik. Hydraulik kazał wpiąć pompę na piecu i tą która służy do podłogówki w jedno miejsce jako Q3 wyjście pompy CO, czy jest to właściwe?

      Bardzo proszę o odpowiedź.

    • #74669
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Kaloryczność paliwa musi być ustawiona zgodnie z węglem jaki posiadasz (masz węgiel 28 MJ – bo ustawienie fabryczne jest 25 MJ).

      Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała 1 cm szczelina.

      Jeżeli obiegi nie są sterowane mieszaczami to można podpiąć dwie pompy pod jedno wyjście. Warunkiem jest aby prąd nie przekroczył 1A. Pompy elektroniczne mają zazwyczaj małą moc więc powinno być ok.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik