Modulacja -nastawy

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Modulacja -nastawy

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72797

      witam piec Red HT dasPell 20kw. Proszę o ewentualną korektę nastaw.
      Max moc nadm. 34%
      Max praca podajnika. 3,6s
      Histereza h2 17st.C
      Sr. moc nadm.31%
      Sr. praca podajnika 2,8s
      Histereza H1 6st.C
      Min.moc nadm. 29%
      Min praca podajnika 1,8s.

    • #72803
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      witam piec Red HT dasPell 20kw. Proszę o ewentualną korektę nastaw.
      Max moc nadm. 34%
      Max praca podajnika. 3,6s
      Histereza h2 17st.C
      Sr. moc nadm.31%
      Sr. praca podajnika 2,8s
      Histereza H1 6st.C
      Min.moc nadm. 29%
      Min praca podajnika 1,8s.

      Cześć,
      Musisz podać wydajność podajnika.
      Na jej podstawie ustawiane są czasy podawania na poszczególnych progach mocy.

      Wazne aby to była rzeczywista wartość a nie ta fabrycznie ustawiona w sterowniku pieca.
      Jeżeli jeszcze nie robiłeś przewazenia to wykonaj je i podaj wynik w kg/h.
      Sposób przewazenia został opisany na stronie 10 w części „Ustalenie wydajności podajnika” instrukcji
      https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

      Podane histerezy wyglądają dziwnie.
      Z jaką histereza I temperatura zadaną pracuje piec?

      Piec na Pellet powinien pracować z histereza ustawiona na 15 stopni przy 70 stopniach temperatury zadanej. Czyli piec powinien pracować w zakresiw od 55 do 70 lub więcej stopni.

      A i ważna sprawa. Jaki sterownik masz. Założyłem, że jest ht TRONIC 900 choć podane parametry nie bardzo do niego pasują.
      Pozdrawiam

    • #72802

      Witam. Sterownik ht tronic 850. Wydajność podajnika rzeczywista 11,5kg/h. Temp. zadana 73 st. histereza 17 st.

    • #72801
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Sterownik ht tronic 850. Wydajność podajnika rzeczywista 11,5kg/h. Temp. zadana 73 st. histereza 17 st.

      Cześć,
      Nie zauważyłem, że masz model sterownika w stopce.

      Przy wydajności 11,5kg/h twoje ustawienia dają ci moc maksymalną na poziomie 10kw
      Tak wyglądają twoje ustawienia i moce z nich wynikające.
      ObecnaKonfiguracja.JPG

      Przy piecu 20 Kw moc minimalna obecnie ustawiona jest najprawdopodobniej zbyt mała aby nie tracić na sprawności palnika.
      Na początek sugerowałbym ustawienia jak poniżej.
      Zakładam kaloryczność paliwa na poziomie 5 Kw/kg. Ustawienia są tak zgrane, że nawet jak będziesz miał paliwo z kalorycznościa 4,8 to moc minimalna była by na poziomie 6 Kw.
      ProponowaneUstawienia.JPG

      Nadmuchy zostawił bym na razie bez zmian.
      Możesz je skorygować sprawdzając płomień.
      Tylko rób to na szybko, Im dłużej masz otwarte drzwiczki tym więcej powietrza dostanie płomień i będziesz miał zakłamane odczyty.
      Płomień ma być żółty na końcówkach i ma nie dymić.
      Jak będzie czerwony z ewentualnym czarnym dymem to zwiększ nadmuch o 1 – 2%.
      Jak będzie biały to zmniejsz nadmuch o 1 – 2 %.

      Podawanie do rozpalania możesz także skorygować. Ja celuje w około 100g dawki. To powinno wystarczyć do poprawnego startu.

      A i przy histerezie pieca 17 stopni i histerezie h2 17 stopni piec krótko będzie pracował z mocą minimalną.
      Przestaw histerezy h2 na 10 stopni. h1 możesz na razie zostawić.
      Temperaturę zadaną pieca oraz histerezę możesz zostawić. Normalnie zalecana jest temperatura zadana 70 stopni oraz histereza pieca 15 stopni. Jak masz wyższe wartości to też jest dobrze.

      Po konfiguracji obserwuj.
      Jak piec będzie się przegrzewał przy wygaszaniu to zwiększ histerezy H1 i H2 o na przykład 2 stopnie. Pozwoli to wyhamować przed wygaszaniem. Taka sytuacja głównie dziej się przy wysokiej temperaturze na zewnątrz.

      Masz jakiś zawór 3d lub 4d?
      Masz na nim siłownik?
      Masz czujnik temperatury zewnętrznej?

      Pozdrawiam

    • #72800

      Dziękuję za pomoc. Poustawiam jak wyżej i będę obserwował.

    • #72799

      Mam zawór 4d zaraz za piecem (grzejniki) ręczny i dalej 3d od podlogowki z siłownikiem. Czujnika zew nie mam

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.