Pomocy !!!

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72457
      szames
      Uczestnik

      Kocioł Q Eko Duo 25,  sześć lat eksploatacji, nowa dmuchawa, a nie spała mi węgla. Węgiel jak fotce. 
      Wczoraj podłączyłem nową dmuchawe, szczelina była na 2 cm: dziś rano nie spalony węgiel w popielniku, na palenisku nadpalony. Słabo dmuchało, wiec zrobiłem szczelinę na 3 cm. Był lepszy nadmuch, lepszy płomień, wiec zostawiłem tak. Wróciłem po godzinie do kotła , a obraz jak na zdjeciu. Co jest grane? 4E1B4D0C-3AAF-400A-9499-59166AF86E87.jpeg

    • #72462
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy komora powietrzna pod paleniskiem była otwierana i czyszczona?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #72461
      szames
      Uczestnik

      Tak, była. Na chwile obecną zwiększyłem szczelinę  do 3 cm i jest w miarę Ok.

    • #72460
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zawsze w pierwszej kolejności przed poprawianiem nastaw warto sprawdzić czystość łopatek wentylatora, drożność kanałów palnika, wymiennika kotła, przyłącza pomiędzy kotłem a kominem oraz komina.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #72459
      szames
      Uczestnik

      Dmuchawa jest nowa.

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.