Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca

Oglądasz 28 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72179
      Ola
      Uczestnik

      Dzień dobry, 
      Mam prośbę o pomoc w skonfigurowaniu najbardziej optymalnych ustawień dla pieca Q-pellet GL, sterownik HT Tronic 900.
      Piec zamontowany ok. 1,5 roku temu z gminnej dotacji. Kiedy instalatorzy montowali piec instalacja wodna w domu jeszcze nie była gotowa (nowo wybudowany dom), więc tylko piec wystawili, zaznaczyli gdzie podpiac zasilanie i odplywy. W listopadzie zeszłego roku piec był podpiety do instalacji i uruchomiony. Od tamtej pory metodą prób i błędów probujemy znaleźć jak najbardziej optymalne ustawienia. Z serwisu od tamtej pory był ktoś tylko raz czy dwa, bo były wycieki na instalacji, ale poza tym nic nie sprawdzali. 
      Aktualnie po przeczytaniu różnych wątków na forum ustawienia są jak poniżej:
      Temperatura kotła – 70st, histereza 15 st
      Temperatura zaworu 1 – 55 st
      Temperatura powrotu – 55 st

      Kociol o mocy 25 kW, ale zmniejszylismy na 20kW.

      Temperatura zaworu 1 wcześniej była ustawiona na 45 st, ale zawór był przez większość czasu tylko minimalnie otwarty, kaloryfery chłodne a w domu niezbyt ciepło. Do pieca jest termostat pokojowy. Instalatorzy go nie wpieli w ogóle, odbiornik zostawili w pudełku. Sami podpielismy do skrzynki do wyjścia termostatu zaworu 1. Niestety nie działa to jak należy, bo nie osiąga temperatury zadanej – ustawione 22-23 st, a osiąga max. 20 st. 

      Ustawienia dla zaworu 1:
      Termostat pokojowy zalaczony
      Obniżenie nastawy – było 10 st, ale zmniejszyłam na 5 st
      Wyłącznie pompy od termostatu – było tak, dziś zmieniłam na nie

      Zużycie peletu różnie od 25kg na dobę do nawet 40 kg na dobę
      Piec rozpala się średnio co 1,5 godziny. 

      Problem zgłoszony do gminy już dawno, ale niestety nikt z serwisu się nie pojawił. 
      Piec zużywa dosyć dużo peletu a w domu czasami jest wręcz chłodno.  Dom ocieplony, ok 180m (nie wiem dokładnie bo to dom rodziców), piwnica użytkowana, ogrzewana, parter ogrzewany (kaloryfery przykrecone, bo na razie nie użytkowane), poddasze zamknięte nie użytkowane na razie. Wszędzie, poza poddaszem, kaloryfery.  Jak kaloryfery na parterze były przez kilka dni odkrecona na Maksa to piec zużywał 180 kg peletu w 4 dni

    • #72206
      SERWIS
      Uczestnik

      Niestety co do zużycia, to chyba nic nie poradzę. Z tym ociepleniem domu to chyba jest coś nie tak, jeżeli przy dzisiejszej aurze 45 stopni na grzejnikach to było za mało, a przy 55 stopniach temperatura w pomieszczeniach dochodzi jedynie do dwudziestu stopni.
      Kocioł zużywa tylko tyle paliwa, ile budynek odbierze od niego w postaci ciepła.
      Zrób proszę zdjęcie wymiennika, popiołu i wnętrza palnika, a dzięki temu będzie można coś powiedzieć o ustawieniach.

    • #72205
      Ola
      Uczestnik

      Przy ustawieniu 45 st na zaworze nie osiągał tej temperatury, zawór był przymnkiety a na instalacji 30-35 st. W domu rodzice mieszkają od stycznia tego roku, wtedy piec na trybie zimą chodził do marca. Teraz jest pierwsza zimą gdzie piec grze jest cały czas. 
      Zdjęcia postaram się zrobić jak będę u rodziców. 

    • #72204
      SERWIS
      Uczestnik

      Być może jest to efekt pierwszego sezonu grzewczego, wygrzewanie i suszenie ścian. Ciekawe jak będzie za około miesiąc.

    • #72203
      Ola
      Uczestnik

      Dodaje kilka zdjęć z dziś. Ostatnie czyszczenie popiołu było 30 listopada. 
      Dodaje też zdjęcia liczników serwisowych z dziś i sprzed tygodnia IMG_20201229_200134.jpg IMG_20201229_195804.jpg IMG_20201229_153407.jpg IMG_20201229_153400.jpg IMG_20201229_153356.jpg IMG_20201229_152802.jpg IMG_20201229_152750.jpg IMG_20201229_152740.jpg

    • #72202
      Ola
      Uczestnik

      Spisałam też dokładne ustawienia

      Moc maksymalna – 20kW
      Wydajność dmuchawy – 31%
      Histereza przejścia na moc pośrednią – 10°
      Moc pośrednia – 10kW
      Wydajność dmuchawy – 26%
      Histereza przejścia na moc minimalną – 5°
      Moc minimalna – 7 kW
      Wydajność dmuchawy – 18%

      Temperatura zaworu 1 przestwiona na 50 st, obniżanie nastawy zaworu od termosatu – 9°, wyłączanie pompy od termostatu – nie

    • #72201
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, 
      Wyglada jakbyś miała za dużo mocy. Chodzi o ten biały nalot. 
      Robiliście przeważenie podawania i korektę wydajności podajnika? 

      Reszta wygląda ok. 

      A, i chcesz powiedzieć, że przez miesiąc masz tylko tyle popiołu czy raczej miałaś na myśli czyszczenie pieca? 

      Ten spiek na palniku to w wynik zanieczyszczeń w paliwie. 
      Mozna z tym próbować walczyć zmniejszajac nadmuch ale przy takim czymś raczej to się nie uda. 
      Czy palnik masz że zgarniaczem? Znaczy czy masz palnik Pell hard czy Pell hard plus?

      Co do zużycia paliwa. 
      Tu niestety wiele nie poradzisz. 
      Możesz kombinować z termostatami, sterowaniem pogodowym itp ale w finale i tak musisz dostarczyć odpowiednią ilość energii do domu aby utrzymać ciepło. 
      Nie zbalansowany układ co będzie powodował problemy z grzaniem w niektórych pomieszczeniach. 
      Trzeba z balansować układ choćby na samych nastawach wstępnych lub przez zmianę przepływy na powrocie z kaloryfera. 
      Zostawienie nawet jednego otwartego kaloryfera z minimalnym przepływem znacznie zwiększy spalanie. 

      Patrząc na spalanie 180 kg/4 dni daje ci 45/dzien co daje ci max 225 kw. W sumie dość dużo. 
      Tylko nie wiadomo jak ocieplony jest dom. 
      I też nie wiadomo jak wygląda instalacja. 
      Trzeba by wezwać jakiegoś ogarniętego chydraulika aby oglądną instalacje i ewentualnie naprawił co zostało popsute. 
      Niestety instalacje z dotacji wyglądają różnie. 

    • #72200
      Ola
      Uczestnik

      Zrobiliśmy przeważenie wczoraj – wyszło 13,4 kg, w sterowniku wpisane było 10 kg. Wspominalam już wcześniej tacie, ze musi to zrobić, ale on sam woli ograniczać się tylko do dosypywania pelletu, nie chce ruszać nic w ustawieniach. 
       Czy teraz po zmianie z 10 na 13 kg ten biały nalot zniknie i moc sobie piec wyreguluje? 

      Co do popiołu to tyle nazbieralo się po miesiącu. 

      Nie wiem jaki jest palnik – gdzie znajde informację czy to Pell Hard czy Pell Hard Plus? W ustawieniach jest czas pracy zgarniacza więc chyba zgarniacz jest. 

      Dom jest ocieplony steropianem 20 cm, piwnica jest jeszcze nieocieplona, a też jest użytkowana i ogrzewana. Na wszystkich kaloryferach są termostaty.  Na piętrze które jest na razie nieużywane skręcone są na 3, w piwnicy wszędzie na 5.

      Niestety wezwanie hydraulika do ewentualnych poprawek instalacji przy piecu nie jest możliwe, tylko serwisant wezwany przez gminę może cokolwiek zmieniać. 

    • #72199
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zrobiliśmy przeważenie wczoraj – wyszło 13,4 kg, w sterowniku wpisane było 10 kg. Wspominalam już wcześniej tacie, ze musi to zrobić, ale on sam woli ograniczać się tylko do dosypywania pelletu, nie chce ruszać nic w ustawieniach. 
       Czy teraz po zmianie z 10 na 13 kg ten biały nalot zniknie i moc sobie piec wyreguluje? 

      Co do popiołu to tyle nazbieralo się po miesiącu. 

      Nie wiem jaki jest palnik – gdzie znajde informację czy to Pell Hard czy Pell Hard Plus? W ustawieniach jest czas pracy zgarniacza więc chyba zgarniacz jest. 

      Dom jest ocieplony steropianem 20 cm, piwnica jest jeszcze nieocieplona, a też jest użytkowana i ogrzewana. Na wszystkich kaloryferach są termostaty.  Na piętrze które jest na razie nieużywane skręcone są na 3, w piwnicy wszędzie na 5.

      Niestety wezwanie hydraulika do ewentualnych poprawek instalacji przy piecu nie jest możliwe, tylko serwisant wezwany przez gminę może cokolwiek zmieniać. 

      Cześć,
      Masz sterownik HT Tronic 900 więc sam sobie doreguluje podawanie względem wydajności podajnika.
      Biały nalot albo zniknie albo będzie go minimalna ilość.
      Termostaty ustawione na 5 to praktycznie całkiem otwarte, stawienie 3 to 20 – 22 stopnie więc nie ma się co dziwić, że pali ile wsypiesz.
      W sumie po co w piwnicy masz ustawione na 5. Ustaw na 2 (18 stopni), w nie używanych pomieszczeniach w sumie też możesz ustawić 2.
      Chyba, że masz inną skalę na termostatach wtedy trzeba by sprawdzić jakiej temperaturze dopowiada twoje ustawienie.

      Nie wiem jaki jest palnik – gdzie znajde informację czy to Pell Hard czy Pell Hard Plus? W ustawieniach jest czas pracy zgarniacza więc chyba zgarniacz jest. 

      W sumie też nie do końca wiem czy jest jakoś szczególnie oznaczony.
      Jak masz zgarniacz to w sterowniku w sterowaniu ręcznym powinna być możliwość przetestowania zgarniacza i przy otwartych drzwiczkach z palnikiem powinno być widać jak się wysuwa. Test możesz przeprowadzić z poziomu menu gdzie robiłaś przeważenie.

    • #72198
      Ola
      Uczestnik

      W piwnicy ustawione są na 5, bo tam rodzice mieszkają – kuchnia, łazienka, dwa pokoje, no i garaż, który też jest ogrzewany

    • #72197
      SERWIS
      Uczestnik

      Potwierdzam to co pisze kolega Mateusz.
      Tak, posiadasz zgarniacz szlaki, wszystkie kotły z programów je posiadają.

    • #72196
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      W piwnicy ustawione są na 5, bo tam rodzice mieszkają – kuchnia, łazienka, dwa pokoje, no i garaż, który też jest ogrzewany

      OK, ale czy potrzebują 25 – 28 stopni? 
      Jeżeli takie mają przyzwyczajenia z węgla czy innej metody ogrzewania to niestety trzeba się także przyzwyczaić do spalania. 
      Pellet jest o co najmniej 1/3 słabszy niż Eco groszek czy węgiel. 

      Także grzejesz cały czas a nie na przykład rano i wieczorem jak to bywało przy węglu. 

    • #72195
      Ola
      Uczestnik

      Cześć. Potrzebuję porady – jaka moze byc przyczyna tego, że elektrozawór się nie otwiera pomimo tego, że temperatura spadła poniżej zadanej? Temperatura na zaworze 1 ustawiona na 45 stopni, czujnik wskazuje temperaturę 30 st i zawór zamknięty, kaloryfery chłodne. Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego wszystko już działało w miarę dobrze, po uruchomieniu w tym sezonie też do niedawna wszystko było ok. A od jakiegoś czasu pojawił się problem właśnie z ciągle zamkniętym zaworem. Trzeba go otwierać ręcznie,  żeby w domu zrobiło się ciepło.

      Dodam, że problem zgłoszony do gminy (piec z dotacji), ale na przyjazd serwisanta czeka się w nieskończoność… W poprzednim sezonie był problem z czujnikiem temperatury, ostatecznie serwisant stwierdził, że jest popsuty, ale z nowym do tej pory nie przyjechali, więc po prostu go odłączyliśmy w menu (po odłączeniu piec przestał świrować, nie żarł peletu w kosmicznych ilosciach,w domu było ciepło)

    • #72194
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Sprawdź czy w sterowaniu ręcznym możesz zrobić test otwierania/zamykania siłownika.

      Możesz jeszcze wyłączyć piec z prądu. Restart sterownika niekiedy rozwiązuje problemy.

    • #72193
      Ola
      Uczestnik

      Test wyjść zrobiłam, pięć zrestetowany i pomogło.

      Teraz pojawił się inny problem – piec non stop pracuje, nie ma w ogóle postojów, pelet wręcz pożera. Ustawienia były bez większych zmian, takie jak w roku ubiegłym. Tata zmniejszył tylko temperature kotla i zaworu 1, bo w domu było za gorąco. Dodatkowo zostaje bardzo dużo popiołu

    • #72192
      Patrol
      Uczestnik

      wykonajcie przeważenie – może być wbita wyższa wydajność podajnika niż jest rzeczywiście i wtedy kocioł pracuje na niższych mocach niż sterownik wskazuje

    • #72191
      Ola
      Uczestnik

      Czy to normalne, że pomimo włączonej ochrony powrotu temperatura na powrocie spada do ok. 30 stopni? Zadana 55, siłownik zaworu niemalże cały czas zamknięty, a ta temperatura powrotu taka niska. Przez to, że zawór zamknięty, to i na instalacji temperatura ledwo osiąga 30 st (zadana 45st) a kaloryfery chłodne.

    • #72190
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Jaki to kocioł? Czy jest załączona ochrona powrotu zaworem mieszającym?

      Czy temperatura na powrocie jest rzeczywista (zweryfikowana innym czujnikiem)?

    • #72189
      Patrol
      Uczestnik

      Może spaprana jest instalacja, może czujniki niesprawne, może pompy są blokowane przez złe ustawienia; na odległość ciężko to diagnozować jak nie ma wszystkich informacji  – do uporządkowania tego przydałby się prosty szkic instalacji i wszystkie nastawy, bo jak po czasie powstaje nowy problem to nikt nie wie co zostało poprzestawiane i za dużo tego „może” się robi :/

      Jak kaloryfery chłodne to wyłącz ochronę powrotu i przetestuj; sprawdź (przyłóż po prostu do rury rękę) czy ciepło dociera do pompy zasilającej grzejniki i jednocześnie czy za pompą rura również jest ciepła – jeśli nie to już wiesz gdzie leży problem.

      Spojrzałem właśnie na fotki i czy dobrze widzę, że czujnik temp. zewnętrznej wisi nad zasobnikiem pelletu ?? jeśli tak to pewnie nie ma żadnego problemu z przejściem w tryb lato tuż przy działającym kotle – wtedy ma prawo nagrzać się jedynie zasobnik cwu, a reszta będzie off..

    • #72188
      Ola
      Uczestnik

      <p style=”text-align: center;”>
      Tak, włączona. Kocioł chyba Q pellet. Nie było sprawdzane innym czujnikiem.</p>

    • #72187
      Ola
      Uczestnik

      Pompki wszystkie działają, piec też chodzi w miarę nornalnie, tylko ta temperatura na powrocie tak bardzo spadła i piec mial problem z jej podniesieniem i utrzymaniem. Teraz podobno jest w porządku – piec nie jest u mnie, tylko u rodziców.

      A to co wisi nad zasobnikiem, to jest od termostatu pokojowego. W zestawie nie było czujnika temperatury zewnętrznej (piec z dotacji). Z termostatem to też długa historia, ale w skrócie to mocno zaburzal działanie pieca, jeszcze poprzedniej zimy pan z serwisu stwierdził, że zepsuty i mieli wymienić jednak do tej pory rodzice nie dostali nowego.

    • #72186
      Ola
      Uczestnik

      To znaczy tak mi się wydaję, że to jest od termostatu pokojowego. Jak rok temu był serwisant zamówiony przez gminę, to nic nie mówił, że to sobie tak wisi.

    • #72185
      Patrol
      Uczestnik

      wygląda jak czujnik temp. zewn. – tak czy inaczej warto się upewnić jak jest podpięty i za co odpowiada;

      z opisu wynika, że zarówno niedogrzany był powrót i jednocześnie na odbiory ciepło nie szło (grzejniki zimne), więc to kłóci ze sobą, no chyba, że wszystko szło wtedy na ładowanie cwu z priorytetem. Wyłączyłbym ochronę powrotu, bo ważniejsze jest ogrzanie domu, a zaworem można sterować ręcznie i wtedy sprawdzać co się dzieje i jakie układ daje możliwości. Instalatorzy ładują zawory 4D, bo to modne, a czy to potem działa czy nie to już nieważne.  Na 55C na powrocie bym i tak nie liczył.

    • #72184
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ochroną powrotu na zaworze 4d dba tylko o dobro pieca.

      Wyłącz to, jak Patrol radzi. 55 na powrocie da się osiągnąć ale musisz mieć pompę ochrony powrotu i niska temperaturę puszczana na dom.

      Już lepiej było by jakby modne stało się montowanie sprzęgła hydraulicznego.

    • #72183
      Ola
      Uczestnik

      O ile mi wiadomo to rodzice nie mogą wyłączyć ochrony powrotu na zaworze, jeżeli nie chcą stracić gwarancji.

    • #72182
      Patrol
      Uczestnik

      Chodziło o wyłączenie ochrony na potrzeby testów i ustalenia źródła problemów /możliwości ich rozwiązania – od czegoś trzeba zacząć. Zresztą ochrona i tak nie działa, bo jak pisałaś jest za niska temp. powrotu, a grzejniki sprawy na pewno nie ułatwiają, tym bardziej z termostatami otwartymi na 5.. Poza tym nie chodzi też o to, żeby domownicy mieli zimno, bo zamiast pomieszczeń dogrzewa się powrót kotła. Jak się nie da tego ogarnąć w obecnym stanie to uzgodniłbym z gwarantem przeróbkę układu. Tu był jakiś projekt instalacji? Pytanie czy opisywany wcześniej problem był jednorazowy czy regularnie się powtarza (tj zimny powrót i zimne grzejniki). Nadal nie wiadomo co ta czujnik dynda przy kratce nawiewnej. Sama widzisz, że wszystko zmierza ku wezwaniu kogoś na miejsce.

    • #72181
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok,

      Czy w tej instalacji są filtry przed pompami i czy ktoś je czyścił?

      W sumie gdzie masz pompy. Na tych zdjęciach ich nie widać.

    • #79902
      Agi
      Uczestnik

      Dzień dobry,

      Piec nie osiąga zadanej temperatury co może być przyczyną ? Piec to Q Pellet GL 15 kw .

    • #79915
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Prawidłowa praca kotła w okresie zimowym to taka, gdy kocioł nie osiąga zadanej temperatury tylko pracuje na obniżonej mocy kilka stopni poniżej zadanej (3-5). W okresie zimowym budynek cały czas odbiera ciepło więc dlaczego kocioł miałby się wyłączyć – po 30 minutach znowu by się rozpalał i pracował z pełną mocą żeby uzupełnić brak mocy podczas postoju.