Ciśniene w kotle Hit Pellet 16

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Ciśniene w kotle Hit Pellet 16

Oglądasz 12 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71842
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Witam, 2 tygodnie temu założono nam ww kociołek. póki co odpalany jest tylko jak jest taka potrzeba. Ciśnienie jak jest zimny wynosi około 1,2 bara. Przy czym jak się nagrzeje to rośnie prawie do 2,5, zawór bezpieczeństwa się otwiera. Wtedy upuszczam ciśnienie zaworkiem z tyłu pieca do około 1,6 i wszystko jest ok do kolejnego odpalenia pieca. Wczoraj przełączyłem piec w tryb pracy lato do grzania wody i znów upuściłem ciśnienie po nagrzaniu do około 1,6, natomiast dzisiaj rano gdy osiągnął temperaturę roboczą to ciśnienie wzrosło do 2 barów. Jakie mogą być tego przyczyny?

    • #71855
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Ja mam na zimnym piecu około 0.5. Jak się nagrzeje idzie pod 1.

      Hudraulik twierdzi, że 0.5 daje 5 metrów podnoszenia. Cokolwiek to oznacza.

       

      Sprawdź jak masz zrobione dopuszczanie wody do pieca. Czy tam nie masz otwartego zaworu albo jest to jakoś automatycznie realizowane.

      Możesz ewentualnie wrzucić zdjęcie jak masz zrealizowane dopuszczanie wody do pieca.

       

    • #71854
      Patrol
      Uczestnik

      jak to układ zamknięty to może problem jest z naczyniem przeponowym

    • #71853
      SERWIS
      Uczestnik

      Właśnie, jest to układ zamknięty więc pytanie, czy w naczyniu jest odpowiednie ciśnienie po stronie gazowej.

      Na początek ustaw ciśnienie około 0,5 bar, o ile najwyższy punkt instalacji nie jest wyżej niż 4 metry nad kotłem

    • #71852
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Witam, okazało się że piec dobijał do 1.2 na zimnym ponieważ tak było ustawione na 1 manometrze. Przedstawiłem na 0,8 i wtedy na piecu na zimnym mam również 0,8. Taka wartość kazal ustawić instalator, później sprawdzę jak jest na ciepłym. Dodam że dom parterowy, kocioł jest w piwnicy.

    • #71851
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Zmniejszyłem jednak na 0,7 tak jak pokazują zdjęcia, nie wiem  dlaczego instalator sugerował 0,8 lub 0,9 gdyż dom parterowy, najwyżej położony grzejnik jest max 3 metry powyżej kotła. Czy są to odpowiednie wartości?

       

       

      Załączniki:
    • #71850
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Niestety przy temperaturze kotła 50 stopni ciśnienie doszło już do 2 barów… jutro jak ostygnie ustawie ciśnienie na wejściu 0.5 bara i sprawdzę co to dało…

    • #71849
      SERWIS
      Uczestnik

      Naczynie przeponowe po jednej stronie ma przyłącze wody, a po drugiej stronie ma zawór gazowy. Warto byłoby sprawdzić jakie jest tam ciśnienie.

      Jak obniżysz ciśnienie w instalacji do maksimum, to spróbuj dokonać takiego pomiaru. Może to być nawet pompka rowerowa z manometrem.

      Sugeruję ustawić po stronie gazowej ciśnienie około 0,1 do o,2 bar więcej niż na zimno jest po stronie wodnej.

    • #71848
      Adrian Sz
      Uczestnik

      W Sobotę instalator ma przyjechać i wszystko sprawdzić, dam znać co było powodem problemów, dziękuję za rady i pomoc.

    • #71847
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Czy w tej instalacji jest naczynie przeponowe?

    • #71846
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Są 2 jedno jest za kotłem, drugie natomiast przy bojlerze CWU, insatalora niestety nadal nie było. Muszę jeszcze chwilę poczekać aż się pojawi….

    • #71845
      SERWIS
      Uczestnik

      Jedno jest od cwu (niebieskie), drugie od kotła (czerwone)

    • #71844
      Adrian Sz
      Uczestnik

      Tak jak serwis przypuszczał bylo zbyt wysokie ciśnienie w naczyniu, po spuszczeniu max ciśnienie dochodzi do 1,7 bara czyli w normie. Dziękuję za pomoc.

Oglądasz 12 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.