      Witam. Mam problem w trybie lato ponieważ podawanie co 8 minut na kilka sekund nie jest wystarczające czy można zmienić czas podawania w podtrzymaniu lub jeszcze zmniejszyć czas przerwy podawania w podtrzymaniu mniej niż 8 minut ? Sterownik Ht-tronic 700.

      Kocioł gaśnie w podtrzymaniu spowodowane to jest zbyt mała ilością węgla w retorcie.  Dostępny czas przerwy w podtrzymaniu to minimum 8 minut. A czas podawania w podtrzymania nie jest określony.

    • #71485
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W pierwszej kolejności warto sprawdzić czy przysłona na dmuchawie nie jest zbyt mocno otwarta i zbyt dużo powietrza przepływa przez palnik (warto przysłonę ustawić aby pozostała szczelina maksymalna 1-1,5 cm).

      W przypadku, gdyby dalej było zbyt mało węgla na palniku warto sprawdzić czy podajnik równomiernie podaje paliwo (sprawdzenie czy paliwo nie zawiesza się w zbiorniku lub czy ślimak podający nie jest uszkodzony).

       