Posiadamy kocioł HT daspell 20kw z sterownikiem httronic 850.
Piec ma 7 lat. Od około pół roku nie możemy sobie poradzić z przegrzewaniem palnika. W święta Bożego Narodzenia padła grzałka, została wymieniona na nową i około 5 miesięcy działało bez problemów. Po tym czasie systematycznie pięć przechodził w tryb awaryjny z komunikatem o przegrzanym palniku. Po porządnym wyczyszczeniu całego pieca działał około tydzień i znowu zaczynał się przegrzewać. Dwa tygodnie temu z siłownika czyszczącego wyciekł płyn, siłownik został wymieniony, do tego wymieniliśmy czujnik temperatury palnika. Ustawienia na piecu są ok w stosunku do ważonego pelletu. Teraz po odpaleniu pieca, osiągnięcie żądanej temperatura na piecu (60st) powoduje przegrzanie do 91-100 st na palniku.
Komin drożny, napowietrzenie w kotłowni jest.
Jakie można jeszcze dokonać czynności sprawdzające żeby uratować piec. Próbujemy wszystkiego sami, ponieważ koszty serwisu są wysokie a zima blisko….