Heiztechnik - Producent kotłów

ustawienia Q EKO DUO 17

4 lata 5 miesiąc temu #5997 przez Klara
Treść
Pablo 83 masz wysoki ten płomień? Ja chyba też mam płomień w podtrzymaniu. A jak powinna prawidlowo wyglądać retorta w podtrzymaniu? Mialam obserwowac kopczyk,aby w podtrzymaniu nie spadal za nisko.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #5998 przez Kridor
Treść
Pablo i Klara a ile byście chcieli żeby paliły węgla?

A jakie macie domy, ocieplenia i jakość wykonania i użytych materiałów izolacyjnych?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #5999 przez Pablo_83
Treść
@ Klara, w podtrzymaniu nie mam dużego ognia ale sam fakt, że on jest to już źle świadczy. W podtrzymaniu powinien być kopczyk, który się żarzy a nie pali.
@Kridor tak z 15 kg na dobę by mnie zadowoliło :) Ja dopiero mieszkam pierwszy sezon w domu, więc teraz wyłapuję niedoskonałości budowlańców, które postaram się w sezonie letnim poprawić więc spoko. Jak na razie biorę poprawkę na proces spalania :)
Jak będziesz miał czas i możliwość to zamieść zdjęcie Twojej ochrony powrotu. Chodzi, mi o to, że chciałbym zobaczyć jak wygląda to w rzeczywistości jak jest zamontowane a nie na schematach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6000 przez Klara
Treść
Niestety moje nowe ustawienia nie sprawdziły się. Obroty dmuchawy ustawione na 3 oraz czas pauzy 43 spowodowały, że z dolnych drzwiczek wyleciało mnóstwo dymu, a retorta była maxymalnie przeładowana. Powróciłam do starych ustawień: obroty 5, czas pauzy 55.
Kridor, z tego co pamiętam, to Ty masz podobne ustawienia. Możesz podać mi dokładnie jakie?
Nie wiem, ile powinno się wypalać ekogroszku na dobę, dopiero zaczynam przygodę z tym piecem. Mój dom jest stary, ma 120 m, jest ocieplony (oprócz dachu).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6001 przez Kridor
Treść
Klara. Moim zdaniem (jak już wcześniej napisałem) masz problem nie z ustawieniami, tylko pracą kotła w trybie podtrzymanie i praca. Przecież sama piszesz, że jak ustawisz dobrze kocioł w trybie praca to schodzi Ci żar w podtrzymaniu. Żeby tego nie było, to zmieniasz parametry w trybie praca i strasznie dymi i wyrzuca niespalony węgiel do popielnika.

Uważam, że jak Ci podam moje parametry to też będziesz miała problem ze spalaniem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6005 przez Klara
Treść
To co mam zrobić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6010 przez Kridor
Treść
Klara.
Na początek polecam założyć Regulator Ciągu kominowego (RCK).

Moje ustawienia:
obroty dmuchawy 6 (max)
czas pauzy 45 s
otwarcie dmuchawy na 1,5 cm

podtrzymanie:
krotność 3
czas oczekiwania: 9

Miej na uwadze, ze ja mam węgiel słabej jakości, taki za 700 zł. Jego kaloryczność max.25 MJ. Ma on jednak zaletę, nie koksuje ani nie szlakuje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6025 przez Pablo_83
Treść
Możecie mi powiedzieć, na kotle mam ustawioną temp. zawór 35 (waha się różnie od 29 do 39) a nast. zawór 45. Do czego służy ten parametr. Bo nie orientuje się :/
Drugie pytanie czy jeżeli nie mam na wyświetlaczu podglądu związanego z temperaturą na powrocie to znaczy, że nie mam ochrony powrotu czy po prostu mój sterownik tego nie obsługuje ?? Dodam, że sterownik mam HT Tronic 500.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6048 przez SERWIS1
Treść
Witam

Parametr nastawa zawór jest ustawiona temperaturą za zaworem mieszającym.
Parametr temperatura zaworu oznacza temperaturę zmierzoną za zaworem mieszającym.

Ochrona powrotu jest realizowana indywidualnie przy każdym kotle przez instalatora - można zamontować zawór termostatyczny na powrocie, bądź pompę krótkiego obiegu. Warto spytać instalatora jak zostało to rozwiązane.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #6119 przez Klara
Treść
Kridor, bardzo dziękuję za pomoc. Również ustawiłam dmuchawę na 6, ale mój czas pauzy to jeszcze 55 s (zobaczymy co będzie się działo z kopczykiem). A w czym ma pomóc Regulator Ciągu Kominowego?
Pozdrawiam:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.