Red eko duo - początki

1 rok 9 miesiąc temu #10007 przez Pankiew
Treść
Sprawdziłem. Faktycznie nie ma dla 0.
Jeszcze pytanko mam na jakiej wysokości powinien być zawieszony czujnik. Mam wyprowadzony na ścianie północnej, tylko zawieszony w rogu dla próby czy działa. W tym tygodniu chce go powiesić we właściwym miejscu.
Miałem dać na wysokości około 1metra od ziemi. Będzie wtedy schowany pod szalówka i nie będzie na niego padać. W internecie czytam że montuje się trochę wyżej. Jak to być powinno prawidłowo?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 9 miesiąc temu #10008 przez SERWIS1
Treść
Witam

Optymalna wysokość to 1,5-2 m od poziomu gruntu. W okresie zimowy przy zbyt niskim usytuowaniu czujnik może być zasypany przez nawiewany śnieg.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 9 miesiąc temu - 1 rok 9 miesiąc temu #10043 przez Pankiew
Treść
Ustawiłem wszytko jak przykazano.
Zawór otworzył się i cały czas puszcza 40 stopni na podłogę.
Nie wiem co jest nie tak

Kolega z neta mi napisał, że miał tak samo przy sterowniku 820. I jemu też otwierał się zawór na maksa. Podobno będziecie wiedzieli jak to rozwiązać.
Ustawione w sterowniku jest sterowanie podłogowe pogodowe.
Są jeszcze inne do wyboru ale nic nie daje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 9 miesiąc temu #10045 przez SERWIS1
Treść
Witam

Sterownik mierzy temperaturę za zaworem i w razie potrzeby otwiera i zamyka zawór - to jest cała rola sterownika.

Czy to jest zawór trójdrogowy?
Czy serce zaworu jest dobrze ustawione? (w zaworze 3 d trzeba to ustawić przy montażu).

Włącz siłownik zaworu w tryb ręczny i fizycznie zamknij zawór do "0" aby sprawdzić czy temperatura spadnie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 9 miesiąc temu #10047 przez Pankiew
Treść
Aha. Zobaczę po południu jak będę wiedział jak się dobrać do ręcznego trybu.
Zawór 3d z siłownikiem. Tylko nie wiem czemu czujnik od tego zaworu hydraulicy dali na powrót.
Jak zmieniłem nastawy dla krzywej
Na - 10 ustawiłem 40 stopni, dla +10-30. To zawór zaczął się zamykać, postal w połowie wartości i wrócił do pełnego otwarcia.

Ps: i niech informatycy zrobią coś reklama haintechnika. Na telefonie co kilka sekund chce się uruchomić, a na komputerze na okrągło gra w tle i trochę denerwuje i przeszkadza w poruszaniu się po forum:)
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10050 przez SERWIS1
Treść
Witam

Zrób zdjęcie tego zaworu ESBE.

Sterowanie zaworem jest realizowane poprzez czujnik zamontowany za zaworem w kierunku instalacji (w przypadku gdy utrzymujemy temperaturę instalacji) lub czujniku na powrocie w przypadku, gdy ustalamy powrót kotła.

Ustal ze swoim instalatorem jaka jest wizja instalacji - to czego sa zawory itp.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10055 przez Pankiew
Treść
Ręczne przestawienie zaworu z siłownikiem powoduje wzrost temperatury powrotu i samego zaworu. Na 0 się otwiera na 10 zamyka, ale dochodzi tylko do 30, niżej nie schodzi, a pogodówka pokazuje że powinno zejść do 25 np.

Hydraulik też mówi, że zawór z siłownikiem ma sterować powrotem by utrzymywał 55 stopni, tylko, że trzyma krótki czas, póki wodę nagrzewa.
I mówił przez telefon ze sterownik sam powinien puścić odpowiednią temperaturę na podstawie temperatury zczytanej z czujnika na dworze na ścianie północnej i ustawionej w ustawieniach krzywej.

Natomiast przy piecu na rurze od powrotu mam 2 niebieskie kable z czujnikami. Jeden od powrotu, drugi od czujnika z siłownikiem.
Mówi, też że pokrętło na którym pisze esbe, jest od regulacji temperatury wody jaka pójdzie na podłogę. Ale ja to wiem bo w tamtym roku tego używałem, jak nie miałem siłownika.
Zdjęcie zrobię wieczorem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10058 przez SERWIS1
Treść
Witam

Z tego co piszesz to regulacje podłogówki masz poprzez zawór esbe. Siłownik w tym wypadku chyba jest do ochrony powrotu.

Sterowanie temperaturą powrotu poprzez zawór 3 d może być realizowane poprzez ten sterownik tylko w przypadku gdy zamontujemy czujnik zaworu na powrocie (czujnika powrotu i pogodowego nie używamy) oraz serce zaworu przy zamknięciu zaworu zamknie bypass pomiędzy zasilaniem i powrotem. Sterownik nie ma funkcji ochrony powrotu zaworem mieszającym.
Czujnik zewnętrzny służy do określania według krzywej grzewczej żądanej temperatury za zaworem - sterowanie wody na instalację (na powrocie nie ma prawa pracować bo obniży nastawę powrotu, gdy będzie wyższa temperatura na zewnątrz).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10059 przez Pankiew
Treść
Czyli wynika z tego, że nie będę miał sterowania pogoda?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu - 1 rok 8 miesiąc temu #10060 przez Dragster
Treść
Będziesz miał jak zrobisz tak jak napisałem na innym forum. 3d z siłownikiem do sterowania podłogówką. Zabezpieczenie powrotu poprzez pompę kotłową w małym obiegu(odpowiednio przydławioną zaworem grzybkowym) plus czujnik. Sterownik to ogarnie. Wszystkie elementy masz trzeba tylko to poskładać.

Z fachowcami niestety czasami tak jest. Mnie też kiedyś zostawili z problemem. Zawór 3d bez pompy miał mi zabezpieczyć powrót. Do tego manualny bez siłownika.
Kotłownie to ja w końcu zrobiłem całą sam bo bym jeszcze w powietrze wyleciał :) po tym jak drugi hydraulik poprawił.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.