Heiztechnik - Producent kotłów

RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy!

2 lata 5 miesiąc temu #9256 przez Robson1916
Treść
teraz mam
100 % ( 9 s )
50 % ( 5,4 s )
30 % ( 3 s ) to obliczyłes mi z tamtego pliku tak? kurde nie wiem czy mi dogrzewa wodę :/ bo kocioł miał 80 stopni i sie wygasił i zaczęła pracować pompa od CWU... temperatura na kotle spadała ale temp wody nie rosła zbytnio ( zadana mam 45 stopni ) ( minimalna jaka ustawic? ) teraz byłem w kotłowni i piec znowu pracuje a woda ma 38 stopni :/ a to wszystko w przeciągu godziny... szybko z tych 80 stopni go wychłodziło i jak teraz byłem miał 50...:/ nie wiem ...

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu - 2 lata 5 miesiąc temu #9257 przez Markus
Treść
Spróbuj wpisać te czas które podałem.
Tak policzyłem je z pliku Patrola.
A jaką masz Histereze CWU?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9258 przez Robson1916
Treść
histerezę CWU mam na 5 stopni.

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9259 przez Markus
Treść
Ja ostatnio pracuje z Histereze CWU 1 stopień. Mi też bardzo wychladzał.
Częściej się załącza ale na krótko.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9260 przez Robson1916
Treść
to pyknąć histereze CWU na 1 stopien tak? minimalna temp mam 35 stopni. Mnie tylko zastanawia czemu jak miał ponad te 70 stopni kocioł. potem właczyła sie pompa CWU ale nie dobiła do tych zadanych 45 CWU:/ to moze przez ta histereze? ze jak na 1 ustawie to by dobijal do 44? a u Siebie jaka masz zadana CWU?

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9261 przez Markus
Treść
Tu jest pewien problem.
Nie wiem jak jest u Ciebie.
U mnie mam zadane 32 stopnie
A termometr na zasobniku pokazuje 45.
Temat poruszany na forum.
Głównie wynika z różnej wysokości na której są zainstalowane czujniki.
Termometr jest wyżej, a czujnik nisko.
Przy histerezie 1 stopień podbija mi temperature od 3 do 5 stopni powyżej 32. Wszytko zależy czy kocioł ma 75 czy 65 stopni.
A jak u Ciebie wyglądają wskazania termometru w porównaniu do wskazań na sterowniku.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9262 przez Robson1916
Treść
mam niby termometr nad kotłem ale nie wiem czy to nie na obiegu CO, bo jak odpalę pompę CO to tam temperatura rośnie... ale czy to ten? to zakładali wszystko moim rodzicom Ci magicy, mnie tu nie było przy tym niestety... dopiero jak wróciłem do domu to tam wskoczyłem... był tam jakiś tzw zawór róznicowy... to go zdjęli...

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9263 przez Markus
Treść
No to zostaw temp. CWU na 45.
A histereze CWU ustaw na 1 stopień. I poobserwuj.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #9264 przez Robson1916
Treść
ok tylko histereza polega na tym ze jak mam 45 stopni ustawione i 5 histereze to przy 40 czy tam 39 powinien piec sie odpalac tak? on mi tej wody jakby nie dogrzewa:/

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu - 2 lata 5 miesiąc temu #9266 przez Markus
Treść
Jak temperatura spadnie poniżej 40 włącza się pompa CWU. I teraz w zależności czy jest włączony priorytet to zostaje wyłączona pompa CO.
Jeżeli teraz spadnie temperatura kotła poniżej histerezy 15 stopni, to włącza się kocioł.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.