Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca.

8 miesiąc 5 dni temu #12900 przez Kamil123
Treść
Witam, czy na Waszych HT Rooms wskazuje Wam kiedy pompy sie załączają ? Chodzi o to czy np: jeżeli pompa CWU pracuje to widać to na HT Rooms ?

Jeżeli chodzi o Zawór 1, czy jak macie ustawione np: 40 stopni to zdarza się, że puszcza przez zawór znacznie większą temperature od zadanej ? np: 55stopni ?

Z góry dzięki za odpowiedz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #12901 przez MateuszZurek
Treść

Kamil123 napisał: Witam, czy na Waszych HT Rooms wskazuje Wam kiedy pompy sie załączają ? Chodzi o to czy np: jeżeli pompa CWU pracuje to widać to na HT Rooms ?

Jeżeli chodzi o Zawór 1, czy jak macie ustawione np: 40 stopni to zdarza się, że puszcza przez zawór znacznie większą temperature od zadanej ? np: 55stopni ?

Z góry dzięki za odpowiedz

Cześć,
Co do zaworu 1.
Taka sytuacja może się zdarzyć z paru powodów
- zbyt wolna/mała reakcja silownika do zmiany temperatury w układzie co. To sprawdź czy masz wprowadzony w sterowniku poprawny czas otwarcia silownika zaworu. W starszych sterownikach Plum dało się wplywac na czas reakcji oraz wielkość kroku silownika. W Ht-tronic 900 nie widziałem tego w instrukcji. Pewnie nie ma.
- źle ustawiona lopatka zaworu względem tego co myśli sterownik. Tu musisz zdemontować siłownik i wykonać ponowny montaż zgodnie z instrukcją zwracając także uwagę czy zawór jest otwierany w poprawnym kierunku.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #12905 przez Kamil123
Treść
Mam w tej chwili ustawione 140s, mam możliwość zmiany od 1 - 250s. Jakie ustawienia według Ciebie będą najlepsze ?

Jak zawór powinien się zachować kiedy pompa zaworu 1 wyłączy się. Zawór powinien się zamknąć czy nie ma znaczenia ?

Foto jak było po uruchomieniu pompy zaworu 1, temperatura doszla do 52 stopni



Pozdrawiam
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu - 8 miesiąc 5 dni temu #12906 przez MateuszZurek
Treść

Kamil123 napisał: Mam w tej chwili ustawione 140s, mam możliwość zmiany od 1 - 250s. Jakie ustawienia według Ciebie będą najlepsze ?

Jak zawór powinien się zachować kiedy pompa zaworu 1 wyłączy się. Zawór powinien się zamknąć czy nie ma znaczenia ?

Foto jak było po uruchomieniu pompy zaworu 1, temperatura doszla do 52 stopni




Pozdrawiam

Powinieneś wprowadzić taka wartość jaka jest na siłowniku na tabliczkę znamionowej.
Gdzieś na boku silownika powinna być.

Nie pamiętam ja się zawór zachowuje w sytuacji wyłączenia pompy zaworu ale wydaje mi się, że zostanie w ostatniej pozycji. Raczej nie zostanie zamknięty. Zachowanie może być zależne od sterownika.

Przypomniała mi się jeszcze jedna przyczyną takiego zachowania.
Jeżeli masz pompę kotła jako zabezpieczenie powrotu to w monencie jej wyłączenia nastąpi skok ilości gorącej wody dostępnej dla obiegu CO i zanim zawór zareaguje nastąpi przebicie temperatury zadanej zaworu.
W Ht-tronic 900 to się powinno dziać gdyż ma dedykowane wejście dla pompy ochrony powrotu i wyłącza ja po przekroczeniu zadanej temperatury na powrocie.

Wiesz może jaka była temperatura powrotu w momencie przebicia?
Masz pompę ochrony powrotu? Na jaką temperaturę ustawione jest jej wyłączenie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu - 8 miesiąc 5 dni temu #12907 przez Szofer33
Treść
Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #12912 przez Kamil123
Treść
Jak dobrze pamiętam to jest 140s ale sprawdzę to jutro dla pewności.

Co zauważyłem, że jak kocioł jest rozgrzany do temperatury zadanej i żadne pompy już nie pracują, to zawór załącza się co jakiś czas na parę sekund i zmienia sobie pozycję otwórz/zamknij

Tak, mam pompę powrotu, niestety nie wiem jaka byłą temperatura w momencie przebicia...
Na pompie powrotu mam ustawione 55stopni, nie mam pojęcia jaka jest histereza dla tej pompy. Z tego co zauważyłem to załącza się ona jak temperatura spadnie do 55stopni ( bądź jak kocioł jest wychłodzony i dopiero sie zaczyna rozgrzewać to załącza od razu pompę powrotu ale tylko w trybie pracy "zima" ) a wyłącza się jak osiągnie temeprature powyżej 60 stopni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #12913 przez Kamil123
Treść

Szofer33 napisał: Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??



Możesz pokazać zdjęcie na HT tronic rooms gdzie dokładnie jest to pokazane ?

Prawdopodobnie jest to 140s, sprawdze jutro ( tak ustawil serwis wiec mysle ze jest ok )

To u mnie ( jezeli mowimy o tym samym ) po zatrzymaniu sie pompy zaworu 1, zawor 1 jest otwarty

Czujka jest przypięta na zasilaniu przy kotle

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #12914 przez MateuszZurek
Treść

Kamil123 napisał:

Szofer33 napisał: Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??



Możesz pokazać zdjęcie na HT tronic rooms gdzie dokładnie jest to pokazane ?

Prawdopodobnie jest to 140s, sprawdze jutro ( tak ustawil serwis wiec mysle ze jest ok )

To u mnie ( jezeli mowimy o tym samym ) po zatrzymaniu sie pompy zaworu 1, zawor 1 jest otwarty

Czujka jest przypięta na zasilaniu przy kotle

CUjnik temperatury zaworu powinien być zaraz za zaworem na zasilaniu układu CO.
Powinien być jak najbliżej aby zawór reagował szybko na zmiany temperatury.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 4 dni temu #12915 przez Szofer33
Treść

Kamil123 napisał:

Szofer33 napisał: Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??



Możesz pokazać zdjęcie na HT tronic rooms gdzie dokładnie jest to pokazane ?

Prawdopodobnie jest to 140s, sprawdze jutro ( tak ustawil serwis wiec mysle ze jest ok )

To u mnie ( jezeli mowimy o tym samym ) po zatrzymaniu sie pompy zaworu 1, zawor 1 jest otwarty

Czujka jest przypięta na zasilaniu przy kotle



1. Na HtRooms jest pokazane albo Run w tym trojkacie albo pisze Stop gdy pompa właczona/wyłaczona.
2. Czujka Zaworu ma byc jak najbliżej zaworu ale za nim to znaczy tak gdzie idzie woda na c.o.
3. Jak masz tyle sekund tzn 140 to ok. Pewnie masz taki zawor jak ja bo tez tak mam.
4. Czy zawor sie zamyka jak wylaczy Rooms pompe Zaworu to trochę na wyrost powiedziałem ale chyba masz racje ze nie zamyka. Przed nim jest zawor zwrotny wiec nie ma zagrozenia pchania wody na układ przez pompe ochrony kotła. Sorry za pomyłke i zamieszanie.

Hej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 4 dni temu #12916 przez Kamil123
Treść

Szofer33 napisał:

Kamil123 napisał:

Szofer33 napisał: Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??



Możesz pokazać zdjęcie na HT tronic rooms gdzie dokładnie jest to pokazane ?

Prawdopodobnie jest to 140s, sprawdze jutro ( tak ustawil serwis wiec mysle ze jest ok )

To u mnie ( jezeli mowimy o tym samym ) po zatrzymaniu sie pompy zaworu 1, zawor 1 jest otwarty



Czujka jest przypięta na zasilaniu przy kotle



1. Na HtRooms jest pokazane albo Run w tym trojkacie albo pisze Stop gdy pompa właczona/wyłaczona.
2. Czujka Zaworu ma byc jak najbliżej zaworu ale za nim to znaczy tak gdzie idzie woda na c.o.
3. Jak masz tyle sekund tzn 140 to ok. Pewnie masz taki zawor jak ja bo tez tak mam.
4. Czy zawor sie zamyka jak wylaczy Rooms pompe Zaworu to trochę na wyrost powiedziałem ale chyba masz racje ze nie zamyka. Przed nim jest zawor zwrotny wiec nie ma zagrozenia pchania wody na układ przez pompe ochrony kotła. Sorry za pomyłke i zamieszanie.

Hej



AD1. Jesteś pewny, że tak to działa jak piszesz ? U mnie jest cały czas "run" bez względu czy pompa pracuje czy nie. Zgodnie z instrukcją jest tak jak piszesz Ty. Kiedyś pytałem serwisu to powiedzieli mi, że "run" i "stop" oznacza prace samego kotła.