Kocioł Pelletowy 50kW z buforem

1 rok 3 miesiąc temu #12161 przez Markus
Treść

Marek Manowski napisał: PROSZĘ o Pomoc.

Od trzech dni wszystkie próby rozpalenia pieca kończą się przegrzaniem palnika, WSZYSTKIE. :(
Nic w ustawieniach ostatnio nie grzebałem . Problem wcześniej się pojawiał ale nie cały czas.
Dziś wyczyściłem cały piec, prawie szczoteczką do zębów :) wyciągnąłem magiczne zawirowywacze i nic nie pomogło.
Siedziałem dziś przy kotle i oglądałem proces podnoszenia się temp. Bufor się zagrzał, temp palnika 74 stopnie i potem zagrzewał się kocioł i temp palnika doszła do 82,5 stopni.
Macie może pomysł o co chodzi??? Cieplejsze powietrze ciągnie z zewnątrz??

Jak macie jakiś pomysł do proszę o jakieś wskazówki.


Koledze Markowi nie chodzi chyba o rozpalanie, bo potem pisze że ogląda proces podnoszenia się temperatury i że bufor się zagrzał.
Bardziej chodzi chyba o przegrzanie się palnika w końcowej fazie pracy kotła. Tak przynajmniej ja rozumiem ten w/w wpis.

Mam do kolegi Marka jeszcze dwa pytania, oprócz wcześniejszego, dotyczącego temperatur zadanych kotła i bufora.

Czy Twój regulator wyposażony jest w moduł Htronic M-BC?

I drugie. I tu przywołam Twój wpis

Marek Manowski napisał: Taki mam układ. Tylko bufor oczywiście zasilany od góry :)


Na wszystkich schematach instalacyjnych z wykorzystaniem bufora z firmy HT zasilanie z kotła idzie dolnym wejściem a powrót do kotła idzie od góry.
W twoim poście piszesz, że oczywiście bufor jest zasilany z góry. Nie podejrzewam błędu na stronach HT, tylko celowy zabieg, mający na celu ochronę kotła przed wyziębieniem i przez to dłuższe postoje. Swoją drogą ja bym kocioł ładował do znacznie wyższej temperatury niż 65.

Pozdrawiam

Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12162 przez Marek Manowski
Treść
Sorry za przestój w odpisaniu.
Temp na buforze nie mogę wyższej ustawić bo modulacji ustawionej na 11 grzać go będzie bardzo bardzo długo .
Niższej modulacji nie mogę ustawić bo się będzie przegrzewał, to samo dotyczy jak by na kotle podnieść temperaturę i tym samym na buforze to również po dogrzaniu bufora, przegrzewa się przy dogrzewaniu siebie. Ja też bym chciał ładować bufor dużo wyżej ale na razie i mam nadzieje że na razie się nie da :(

Większość instalatorów montuje bufor zasilany od góry, na stronie HT tak jak piszesz Markus na schematach zasilanie jest od dołu.
Dzwoniłem do HT i przekazali mi że to są tylko schematy poglądowe. :) Serwisant który do mnie jeździ odebrał mi instalacje bez uwag, nic nie mówił że bufor ma być zasilany od dołu.

Co do regulatora to ... gdzie znajdę jaki model ??

Obecnie z kotłem po staremu temp palnika 80,5 i alarm :(((

HT DasPell GL 50kW + bufor + BragerCoonect

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12163 przez MateuszZurek
Treść
Z tym zasilaniem od góry może być dziwna sprawa.
Potencjalnie piec szybko zakończy ładowanie gdyż górny czujnik szybko dostanie sygnał o przekroczeniu temperatury.
Dlatego wydaje mi się, że zasilanie od dołu pozwoli skumulowac więcej ciepła w bufor że.
Z drugiej strony czujnik na dole powinien wyzwala ładowanie dopuki na nim temperatura nie wzrośnie.
Tu może pojawić się konflikt interesów.
Czujnik górny mówi, że zagrano bufor a dolny, że jeszcze należy grzać.


No chyba, że źle rozumiem działanie bufora :)

Wersję sterownika znajdziesz na naklejkę na skrzynce sterownika albo na samym piecu.
Także powinna być widoczna na ekranie po wejściu w menu z informacjami podstawowymi. Niestety nie wiem gdzie to u ciebie będzie.

To przegrzewa nie palnika to dziwna sprawa.
Serwis tłumaczy, że głównym powodem takiej sytuacji jest przepływ spalin z palnika przez pięć i do komina.
Dlatego zasugerował wyjęcie zawirowywacz i dlatego także pytamy o napowietrzenie kotłowni.
Inna sprawa to to, że jesteś już trzecia osoba z podobnym problemem.
Wiec albo masz problem na o łączeniu piec komin, paliwo zatyka ci palnik i powoduje odbicie gorąca do palnika albo jest faktycznie coś nie tak z palnikiem lub nawet oprogramowaniem sterownika.
Sterownik jest w miarę nowy więc nie można wykluczyć jego oprogramowania.
Tu musisz uderzać do serwisu. HOKU miał niedawno mieć wgrywanie nowe oprogramowanie. Może coś poprawili.

Może także zgarniacz szlaki się nie wysowa w trakcie pracy i nie odsowa stosu pelletu aby zrobić miejsce na nowy.

Co do samego ładowania bufora. Wydaje mi się, że jego czas ładowania nie powinien być problemem. Przy takim piecu i nominalnej mocy podniesienie temperatury m3 wody o 50stopni powinno zająć około godziny z hakiem. Oczywiście pomijam czas nagrzewania pieca.

Z hamowanie takiego potwora może być problem. Będziesz miał multum mocy, której nie odbierasz.
Czy jesteś w stanie wydłużyć pracę pompy ładującej bufor po osiągnięciu temperatury górnej? To by pozwoliło odebrać dodatkowe ciepło z pieca ale tego raczej nie ma w tych sterownikach. W moim chyba też nie ma.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12164 przez Marek Manowski
Treść
Z regulacją bufora jest tak że kolny czujnik temp odpowiada za wyłączenie ładowania, czyli jak osiągnie temp zadaną u mnie 65stopni to wtedy wyłącza się pompa bufora, natomiast górny czujnik temp odpowiada za załączenie się pompy tz ja temperatura górna bufora spadnie poniżej temp zadanej 65stopni minus histereza u mnie 10stopni czyli 55.

Wersja sterownika to HT tronic BC v1.00

Czas ładowania bufora który podajesz jest oczywiście do zrobienia ale niestety efektu normalnego ustawienia pieca do takiej pracy zawsze kończą się przegrzaniem pieca.

Wydłużyć czas pracy pompy nie mogę, ponieważ jej praca reguluję czujniki temp bufora. Przy normalnym oprogramowaniu piec się powinien wyłączyć ale niestety się nie wyłącza i jest problem.

Ostatnie przegrzewanie palnika wzięło się znikąd. Nic nie zmieniałem , nic nie poprawiałem, zawirowywacze mam już dawno wyciągnięte, pellet cały czas z tej samej dostawy, ustawienie te same a piec od trzech dni szaleje. U mnie żadnych zmian a piec ALARM ciągły:(

HT DasPell GL 50kW + bufor + BragerCoonect

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12165 przez HOUK
Treść
Witam.

Oprogramowanie zmieniali mi 2 razy bo sonda u mnie nigdy nie działała a teraz działa.
Zmiana oprogramowania w żaden sposób nie wpłynęła na temp palnika.
Obecnie kocioł wyłączony ale jeszcze chcę go uruchomić.
Temp palnika w granicach 68-70 stopni .

Kocioł po naładowaniu bufora zawsze będzie podbijał do zadanej temp.
Moje spostrzeżenie to że jak ładuje bufor i go naładuje to zawsze dochodzi do temp kotła 85 i załączy się pompa aż temp kotła spadnie do zadanej czyli 75.
Bufor jeszcze się nie rozładuje a kocioł się wychłodzi to się dogrzewa i w tym przypadku nie osiągnie temp 85 tylko 82-83 stopnie i ładnie przechodzi w postój.

Dodam jeszcze że zrobiłem tester nawiewu do kotłowni i przykleiłem pasek ręcznika papierowego i widać jak dmucha. A ciąg mam zmierzony przez serwisanta średnio 17 Pa , ale mówił że to nie ma znaczenia bo komin nieodpowiedni. I trochę tego nie rozumiem że ciąg wymagany jest ale to i tak wina braku przepływu powietrza przez kocioł, ale nie wina kotła palnika tylko komina.

Jak uruchomię kocioł i coś się wyjaśni to dam znać.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12166 przez Marek Manowski
Treść
Cześć.
To u mnie jak się dogrzewa i osiągnie temp 85 = ALARM i frytki = lecę do kotłowni.
Ja mam 450m do ogrzania i u mnie zimą i w chłodne dni zawsze załączenie kotła łączy się z ładowaniem bufora.

Dla mojego pieca ciąg jest przewidziany 23Pa. Mam założony regulator ciągu i prawie cały czas pracuje, także ciąg jest taki jak ma być lub większy.
Moim zdaniem Sterowanie bufora kupili na szybko od zewnętrznej firmy, potwierdzone przez ich serwisanta, i nie wiedzą jak to zgrać z kotłem szukając dziury w całym u klientów żeby się jakoś bronić.
Takie jest moje zdanie.
Zdanie serwisanta :"Niech pan nam wyśle swoje uwagi a my to prześlemy do firmy co sterowanie nam sprzedała"

HT DasPell GL 50kW + bufor + BragerCoonect

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12169 przez MateuszZurek
Treść
Markus,
W instrukcji do ht TRONIC 850 znalazłem schemat z buforem zasilany od góry.

www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%...R_PL_wydanie_1.1.pdf


Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12170 przez Markus
Treść
Tak, ale nie ma tu oddzielnej pompy do bufora.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12171 przez HOUK
Treść
Pompa kotlowa po podlaczeniu modułu bufora zmienia się w pompę bufora a ochrona powrotu jest sterowana w tym przypadku jak i u mnie przez zawor termostatyczny 55 stopni.

Ja mam identycznie wykonana instalacje CWU ładowane z bufora .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 3 miesiąc temu #12172 przez Markus
Treść

Marek Manowski napisał:


Kilkanaście postów wcześniej kolega Marek pokazał swój schemat, tylko ze zamianą zasilania bufora z dołu do góry.
To jak ostatecznie wygląda instalacja?