9 miesiąc 3 tygodni temu #12369 przez volf_66
Treść
czujnik mam na górze, a cyrkulacji nie mam, to mała instalacja, sprawdzę dzisiaj histerezę jak wrócę z pracy, to było w ustawieniach serwisowych??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12370 przez MateuszZurek
Treść

volf_66 napisał: czujnik mam na górze, a cyrkulacji nie mam, to mała instalacja, sprawdzę dzisiaj histerezę jak wrócę z pracy, to było w ustawieniach serwisowych??

Nie, raczej w ustawieniach użytkownika.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12371 przez volf_66
Treść
Nie potrafię znaleźć miejsca zmiany histerezy cwu, znalazłem dla kotła, ustawiłem 15 stopni, czy menu ogólne=menu użytkownika??, W ustawieniach cwu mam tylko zima, lato, automatycznie,

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12372 przez Szofer33
Treść
Nie grzeb nic przy ustawieniach kotła i zostaw tak jak było. Histereze CWU ustawiam sie po wejsciu w ustawienia serwisowe hasło 3456 i dalej ustawienia CWU. Daj tryb lato to wtedy grzeje tylko wode. Co do temperatury zadanej to może faktycznie daj 60C. Histereza 15 ustaw. Sprawdz ilość rozpalen i zobaczysz czy coś pomogło.
Powodzenia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #12373 przez Patrol
Treść
cwu to wyjątkowo indywidualne podejście, ale z zadaną 60st lepiej uważać (szczególnie w przypadku dzieci, o czym już tu chyba wspomniano), do tego duża histereza może wpłynąć bezpośrednio na komfort użytkowania, tj. mamy spory rozrzut temperatury, a przy mniejszej histerezie łatwiej domownikom przyzwyczaić się do określonych nastaw i regulacji na baterii prysznicowej.
Można tu kombinować z zaworem termostatycznym przy obiegu cwu ograniczającym max temp. lub specjalną baterią itp. Jak kto lubi..
Inna kwestia to straty ciepła, które wzrosną po podniesieniu temp. zadanej.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu - 9 miesiąc 2 tygodni temu #12374 przez volf_66
Treść
staram się nie grzebać w ustawieniach kotła, jednie histerezę kotła, nic innego nie zmieniałem, ale nie wiem jak dojść do ustawień histerezy cwu, wydaje mi się że już kiedyś byłem w tym miejscu, ale teraz nie znajduje,
Ktoś napisz po kolei co nacisnąć aby znaleźć to??
kocioł mi zamontowali miesiąc temu i tle, dali ksero instrukcji obsługi, a trzeba to jakoś poustawiać,
mam ten sterownik HT tronic 900, ktoś pisał, że ten sterownik ma strefy czasowe, ale ja nic takiego nie znajduje.

podsumowując:
1) proszę o wskazanie jak wejść do ustawienia histerezy cwu
2) czy sterownik HT tronic 900 posiada menu użytkownika? bo ja u siebie widzę tylko menu ogólne, (nie znalazłem u siebie)
3) czy sterownik HT tronic 900 posiada strefy czasowe, (nie znalazłem u siebie)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu #12375 przez Szofer33
Treść
Poczytaj instrukcje do tego sterownika ale jest tak:
Odpowiedz na pytanie nr 1)
- wciśnij przycisk menu
- znajdź strzałkami menu serwisowe (tylko w menu serwisowym jest dostępna ta opcja a nie w menu ogólnym)
- wprowadź kod 3456. Po wprowadzeniu kodu może ci pokazać że jest błędne hasło ale tym się nie przejmuj (tak ma być).
- jak cię cofnie do ekranu głównego bo różnie to bywa to wejdź jeszcze raz na to samo i już wtedy puści cię bez hasła
- w menu serwisowym znajdź CWU i Ustawienia CWU - histereza
- tam zmień na ile potrzebujesz 10-15C i zatwierdź zmianę

Odp. 2
- HT tronic 900 nie ma menu użytkownika. To co ustawisz to będzie traktowane jako twoje ustawienia.

Odp. 3
- Sterownik HT tronic 900 nie posiada stref czasowych. Jak założysz sobie HT Rooms (termostat pokojowy) to tam są strefy czasowe ale tylko do C.O.

Polecam przeczytać na spokojnie instrukcje i trochę się pobawić sterownikiem aby zobaczyć jak to działa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu #12376 przez Markus
Treść
W dokumentacji dostępnej w internecie, na końcu menu głównego jest grupa opcji o nazwie "Nastawy czasowe".
Teoretycznie powinna tam być podgrupa "Nastawy czasowe CWU", a w niej "Nastawy CWU Pn-Pt", "Nastawy CWU So", "Nastawy CWU N".
Mam inny regulator, więc nie mogę sprawdzić.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu - 9 miesiąc 2 tygodni temu #12377 przez Szofer33
Treść
W tych nowych sterownikach o nazwie HT Tronic 900 Sensor tego nie ma.

www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%...t%20900%20Sensor.pdf

a jak kolega ma kocioł z tego roku to musi mieć ten nowy. Firmy montujące dają papierowe instrukcje na stare modele HT Tronic 900 a sterownik jest jest nowszy i ma nowe meni już jako model Sensor.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu #12378 przez Markus
Treść
No to inna sprawa, inna wersja regulatora to i inne dostępne są parametry.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.