6 miesiąc 2 dni temu #13252 przez alvin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam
Posiadam pięć Hit Pellet moc 15kW że sterownikiem HT Tronic 900. Jak prawidłowo powinien być podłączony do sterownika pieca sterownik bezprzewodowy SALUS 091 FL/RF. Co i jak należy ustawić w sterowniku pieca żeby dobrze działał w połączeniu z termostatem pokojowym. Ogrzewanie podłogowe w całym domu oraz mieszanie wody zaworem 4 drożnym.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 dzień temu #13254 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, sposób podłączenia termostatu pokojowego jest opisany w instrukcji sterownika na stronie 23. Podlaczasz go pod wejście I3 jako termostat pokojowy zaworu 1 natomiast jak go skonfigurować znajdziesz na stronie 16. Z tego co widzę musisz ustawić parametr "Termostat pokojowy mieszacza" chyba na tak oraz parametr "Obniżenie nastawy zaworu od termostatu" na ilość stopni obniżenia jak termostat osiągnie temperaturę zadana. Przy podłodze raczej obniża się o 1 - 2 stopni. Podłoga I tak będzie długo reagować na takie zmiany. Te parametru powinny być w menu serwisowym w ustawienia zaworu 1.
Przy podłogówce nie należy wyłączać pompy zaworu gdyż czas reakcji podłogi jest duzy i po włączeniu pompy musiałbyś długo czekać na ponowne Ogrzanie domu.