8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #13744 przez MateuszZurek
Treść

uhcik napisał: Strzałka musi być skierowana w stronę instalacji, inaczej nie puszczała by na nią wody. A woda cały czas jest gorąca.

Tak, piec załącza pompę, właśnie byłem tego świadkiem. Tylko że dzieję się to tylko wtedy gdy temperatura na CWU spadnie poniżej wartości zadanej, co w zasadzie nie ma miejsca ( jedynie wieczorem gdy wszyscy domownicy wezmą kąpiel i woda na tyle się wychłodzi ) , bo woda w CWU cały czas ma temperaturę 60+ stopni

Spróbuję jutro naszkicować schemat instalacji

Przy odwrotnie zamontowanym zaworze zwrotnym ładowanie cwu mogło by praktycznie cały czas pracować tylko zasilane by było woda powracająca z ogrzewania.
Przy wysokiej temperaturze powrotu woda by się nawet nagrzała.

Czyli miałbyś odwrotny przepływ wody niż zamierzony.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #13745 przez uhcik
Treść
Dzięki , sprawdzę to !!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #13787 przez uhcik
Treść


Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera zamontowany poprawnie. W załączniku wrzucam schemat całej instalacji, mam nadzieję , że nie popełniłem błędu.
Bardzo proszę o zerknięcie na schemat , być może ktoś znajdzie powód ciągłego grzania CWU i podpowie jak to rozwiązać.

Z góry dziękuję
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #13789 przez MateuszZurek
Treść

uhcik napisał:



Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera zamontowany poprawnie. W załączniku wrzucam schemat całej instalacji, mam nadzieję , że nie popełniłem błędu.
Bardzo proszę o zerknięcie na schemat , być może ktoś znajdzie powód ciągłego grzania CWU i podpowie jak to rozwiązać.

Z góry dziękuję

Cześć,
Nie jestem ekspertem ale ten układ wygląda dziwnie.
Pompa co jest na powrocie a powinna być na zasilaniu za zaworem 3d.
Zawór roznicowy dający obejście i pozwalający grawitacyjne pracować układowi.
Ogulnie przy piecu na Pellet należy unikać grawitacyjne pracy układu co gdyż stanowi problem w sterowaniu takim układem. Pewnie są i inne powody.

Mam wrażenie, że u ciebie problemem jest grawitacja. Masz pojemnik wysoko a ciepła woda w odpowiednich warunkach sama popłynie do góry i zawór zwrotny może nie być tutaj duża przeszkodą, zwłaszcza, że otwiera się w stronę, w którą ciepła woda chce się przemieścić.

Zalaczam link do przykładowej instalacji co.

www.heiztechnik.pl/images/schematy_insta...T_tronic_900_mod.pdf

Fajnie by było aby się serwis wypowiedział na temat twojej instalacji. Ale jak dla mnie trzeba by usunąć zawór roznicowy oraz zmienić lokalizację pompy co za zawór 3d na zasilaniu kaloryferów.

Oczywiscie może to nie rozwiązać problemu z grawitacyjna praca cwu.
Może jest jakiś sposób na zamknięcie tego przepływu ale to może ograniczyć ochronę pieca na wypadek przegrzania gdzie piec powinien spróbować oddać nadmiar ciepła do zbiornika cwu i układu co. Co najmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno zadziałać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #13798 przez Patrol
Treść
Za zaworem 3D, który jest tu pewnie źle wrysowany (o czym pisał już MateuszZurek) grawitacji i tak nie będzie; pompa przy zaworze różnicowym (też bym go wywalił) ma zły kierunek ;
schemat najbardziej zbliżony jest tu:
www.megaobrabiarki.pl/img/products/46/38/7/10_max.jpg

co do termp. wody to bym obstawiał złą lokalizację czujnika (lub jego wysunięcie)

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #13799 przez Markus
Treść
Obie pompy kotłowa i CO tłoczą wodę na powrót, ale jest to przed powrotem z zasobnika CWU. Jak mówią "nauka radziecka zna takie przypadki", to obstawiam że tym powrotem z CWU tłoczona jest gorąca woda do zasobnika.
Proponuję jak Koledzy wcześniej pompę CO przenieść za zawór 3D (już bez Zaworu różnicowego) i dodatkowo zawór zwrotny na zasilaniu CWU przenieść na powrót z CWU (oczywiście zmieniając kierunek).

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #13800 przez uhcik
Treść
Dziękuję za odzew. Sprawdzę dziś czy rura powrotu z CWU robi się ciepła i mimo wszystko założę na niej zawór zwrotny. ( Markus tu pytanie do Ciebie, napisałeś przenieść zawór z zasilania na powrót - czy montaż nowego na powrocie nie załatwia sprawy ? )

Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.

Powodem montażu pompy na powrocie był brak miejsca w kotłowni , wszystko weszło "na styk". Uważacie, że zmiana położenia tej pompy jest warta zachodu ? Poprawi to jakość pracy instalacji ?

To nie kłopot z czujnikiem. Woda jest bardzo mocno gorąca , na pewno +60 , nie da się utrzymać ręki ani przez chwilę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #13801 przez Markus
Treść

uhcik napisał:
Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.


Zanim zaczniesz robić przeróbki, to sprawdź fizycznie, która rura jest gorąca. Możesz zrobić taki eksperyment.
Za pompą CWU jest zawór zamykający. Zamknij go. Ale za pompą CWU, bo gdyby się włączyła, to będzie zalana wodą.
Wtedy sprawdzisz, czy gorąca woda przebijała się przez stojącą pompę CWU.

Pewnie jest tak, że pompa CO umieszczona na powrocie wytwarza takie ciśnienie, które po przejściu przez kocioł rozchodzi się we wszystkich kierunkach (na CO i CWU). Stojące pompy przepuszczają. Sam tego doświadczam latem.

Dlatego chyba najważniejszym jest przeniesienie pompy CO za zawór 3D. Wtedy ta pompa będzie od strony zaworu 3D wytwarzała podciśnienie i woda będzie zasysana w kierunku CO. I nie będzie tak mocno (albo wcale) przebijało przez pompę CWU.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS