Heiztechnik - Producent kotłów

Daspell GL 15kw - pomoc z nastawami

8 miesiąc 5 dni temu #13825 przez MateuszZurek
Treść

iFreakZz napisał: Czy to co zaznaczyłem na zdjęciu to jest zgarniacz?

Tak, to jest zgarniacz ale obie wersje palnika go mają.
Różnią się siłownikiem, którego możesz nie mieć.
Ogulnie te sterowniki mają tak, że jak czegoś nie masz to nie pokazują ci tego na liście opcji.
Sprawdź w sterowaniu recznym. Jak masz opcje wysowania/testu zgarniacza to ja uruchom i sprawdź czy się wysuwa.
Jak się nie wysuwa to może być zapieczony.
Jak się nie uda go uruchomić to zadzwoń na serwis.

Rzuć okiem na listę części do tego palnika.
www.heiztechnik.pl/dokumenty/CENNIK_CZ%C..._ZAMIENNYCH_PREV.pdf

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #13826 przez iFreakZz
Treść
To wychodzi na to że on nie jest podłączony. Bo nigdy nie działał.

W poniedziałek przyjeżdża instalator to mu wszystko powiem.

Dzięki za pomoc

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #13829 przez iFreakZz
Treść
I dobrze rozumiem że posiadam zgarniacz ale go nie uruchomię bo nie mam do niego siłownika?
To po cholerę się go tam montuje jak on nie działa?? Czy na jakiej zasadzie on działa?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu - 8 miesiąc 5 dni temu #13831 przez MateuszZurek
Treść

iFreakZz napisał: I dobrze rozumiem że posiadam zgarniacz ale go nie uruchomię bo nie mam do niego siłownika?
To po cholerę się go tam montuje jak on nie działa?? Czy na jakiej zasadzie on działa?

Spokojnie.
Palnik pellhard I pellhard plus to te same palniki, z tym że w tym pierwszym nie ma silownika.
W obu jest zgarniacz bo tak jest prościej.
A i pewnie do pellhard da się domontowac siłownik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 dzień temu #13868 przez SERWIS1
Treść
Witam

Zgarniacz jest dopasowany do kształtu paleniska i jest montowany do każdego palnika. Użytkownik może w dowolnym momencie zamówić montaż i aktywację siłownika zgarniacza (montaż zgarniacza wiąże się ze zmiana konfiguracji).

Możesz sprawdzić czy masz palnik z siłownikiem na kilka sposobów: opis na tabliczce palnika, spojrzeć od spodu na palnik i zweryfikować czy jest pomarańczowy element Belimo.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 tygodni temu - 6 miesiąc 3 tygodni temu #13964 przez iFreakZz
Treść
Witam po ponad miesiącu.
Mam kolejne pytania:
1. Ile razy dziennie piec powinien się rozpalać, u mnie wychodzi średnio 14 razy dziennie. Nie będzie bardziej ekonomicznie żeby piec chodził cały czas jako nadzór

Dlaczego o to pytam. Chodzi o to że mam pellet poltarex ze wszystkimi certyfikatami a mimo to co 2 dni muszę wybierać z palnika spiek, dodatkowo na ściankach kotła osadza się czarny osad.


2.
Mój cykl
1. Piec się czyści i następnie rozpala.

2. Po osiągnięciu 45 stopni załącza się pompa CO.
3. Temperatura spada do 40 stopni ( wyłącza się pompa CO )
4. Temperatura spada do 38 stopni

Taki cykl powtarza się 4 razy potem już temperatura nie spada poniżej 40 stopni i pompa CO działa cały czas (ok 3h) aż do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym. W między czasie temperatura powrotu sukcesywnie wzrasta (nawet powyżej 52 stopni- tyle zauważyłem jak akurat byłem w kotłowni)

Czyli wychodzi na to że jest w porządku ale problem się pojawia po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Bo piec średnio co 1h się rozpala, znowu wychłodzi mi cały powrót do 35-38 stopni po czym znowu osiągnie temp. zadaną i się wygasi.
Dodatkowo przez to powstaje spiek, bo palnik jest bez siłownika i nie jest w stanie się w 100% wyczyścić, może to też powodować ten czarny osad sadzy na ściankach i drzwiczkach?-

Tak wygląda ten spiek: drive.google.com/file/d/1Gas3N352X3b3uEq7qVfgjvbQFRvrVDKQ/view

Czy taka ilość wygaszeń jest w porządku? Jeżeli nie to w jaki sposób mógłbym zmniejszyć ich ilość
Czy montaż siłownika do zgarniacza rozwiąże moje problemy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 tygodni temu #13966 przez MateuszZurek
Treść

iFreakZz napisał: Witam po ponad miesiącu.
Mam kolejne pytania:
1. Ile razy dziennie piec powinien się rozpalać, u mnie wychodzi średnio 14 razy dziennie. Nie będzie bardziej ekonomicznie żeby piec chodził cały czas jako nadzór

Dlaczego o to pytam. Chodzi o to że mam pellet poltarex ze wszystkimi certyfikatami a mimo to co 2 dni muszę wybierać z palnika spiek, dodatkowo na ściankach kotła osadza się czarny osad.


2.
Mój cykl
1. Piec się czyści i następnie rozpala.

2. Po osiągnięciu 45 stopni załącza się pompa CO.
3. Temperatura spada do 40 stopni ( wyłącza się pompa CO )
4. Temperatura spada do 38 stopni

Taki cykl powtarza się 4 razy potem już temperatura nie spada poniżej 40 stopni i pompa CO działa cały czas (ok 3h) aż do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym. W między czasie temperatura powrotu sukcesywnie wzrasta (nawet powyżej 52 stopni- tyle zauważyłem jak akurat byłem w kotłowni)

Czyli wychodzi na to że jest w porządku ale problem się pojawia po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Bo piec średnio co 1h się rozpala, znowu wychłodzi mi cały powrót do 35-38 stopni po czym znowu osiągnie temp. zadaną i się wygasi.
Dodatkowo przez to powstaje spiek, bo palnik jest bez siłownika i nie jest w stanie się w 100% wyczyścić, może to też powodować ten czarny osad sadzy na ściankach i drzwiczkach?-

Tak wygląda ten spiek: drive.google.com/file/d/1Gas3N352X3b3uEq7qVfgjvbQFRvrVDKQ/view

Czy taka ilość wygaszeń jest w porządku? Jeżeli nie to w jaki sposób mógłbym zmniejszyć ich ilość
Czy montaż siłownika do zgarniacza rozwiąże moje problemy.


Cześć,
Ilość rozpaleń masz w normie. Spodziewałbym się ilości pomiędzy 10 a 20 ale to w dużym stopniu zależy do twojej instalacji i warunków jakie utrzymujesz w domu.

Przy poprawnie skonfigurowanym piecu i dobrej jakości paliwie nie powinno być potrzeby czyszczenia palnika częściej niż co zasyp a i to tylko po to aby zmieść pyłek. Niestety takie paliwo ciężko znaleźć.
Czarny nalot na ściankach może sugerować zbyt niski nadmuch i duszenie paliwa. Zweryfikuj czy nie masz dymienia.
Sprawdź czy to nie jest przypadkiem smoła a nie sadza.

Na powrocie powinieneś mieć 55 stopni a piszesz, że nawet przekracza 52. To sugeruje, że piec chodzi w złych warunkach i może zachodzić wytrącanie wilgoci na ściankach .
Piec powinien pracować z temperaturą zadaną 70 stopni i histerezą 15 stopni oraz posiadać ochronę powrotu, która utrzyma na powrocie 55 stopni. Oczywiście chwilowe spadki poniżej są akceptowalne.

Czy termostat pokojowy wyłącza piec/pompę CO czy tylko obniża temperaturę w obiegu?
Napisz jakie masz nastawy.

Spiek powodowany jest zanieczyszczeniami w paliwie ale i zbyt dużym nadmuchem, czyli zbyt wysoką temperaturą płomienia powodującą spiekanie zanieczyszczeń.
Czy spiek jest twardy czy jest to raczej pyłek?
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 tygodni temu #13967 przez iFreakZz
Treść
Mam ochronę powrotu z pompą kotłową ale to i tak nie wystarcza, podczas rozpalania i tak zawsze spada poniżej 55 stopni (do38 stopni) bo gdzieś ta zimna woda z grzejników musi wrócić.. Ale to jest chwilowe, bo jak piec pracuje to szybko się nagrzewa.

Termostat pokojowy wyłącza tylko pompę CO a piec grzeje się dalej aż do temperatury zadanej 70 stopni i potem się wygasza. Trzyma w sobie tą temperaturę aż do momentu obniżenia temp w pokoju, po czym znowu pompa CO się uruchamia.

Niestety na moim sterowniku HT-tronik 850 mam obniżone nadmuchy maksymalnie jak mogę czyli 30,29,28. Niżej już po prostu się nie da. Na 100% mocy płomień jest ładny, równy, nie dymi. A na średniej i niskiej mocy praktycznie nie pracuję

Spiek jest twardy, ciężko go rozkruszyć (widoczne na filmie)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 tygodni temu #13968 przez Markus
Treść
Witam

Tak jak kolega Mateusz pisał ciemny nalot na ściankach (czarna sadza) sugeruje za mały nadmuch, a nie za duży.

Druga sprawa, jaka jest zadana temperatura kotła i jaka jego histereza.

Pozdrawiam

Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 tygodni temu #13969 przez iFreakZz
Treść
Przerabialiśmy już ten temat Markus

Temp zadana kotła 70
Histereza 15
Zwiększę nadmuch i zobaczymy jak to będzie z tym nalotem.
Jeżeli nic się nie poprawi to chyba zdecyduję się na autoryzowany serwis heitztechnik bo nie mam już pomysłu co może być nie tak.

Może możecie mi podrzucić tutaj na forum albo na maila zdjęcia waszego kotła i palnika np. po 1 pełnym załadowaniu podajnika lub po tygodniu pracy? Bo może ja to wszystko wyolbrzymiam i wszystko jest w porządku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.