4 miesiąc 3 dni temu #13817 przez Jkm
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam, piec posiadamy od października 2018 roku. Problem z nieudanym rozpalaniem mamy przynajmniej raz na dobę, piec działał dobrze tylko w trybie lato. Jesteśmy po wizycie serwisanta z HT, wgraniu nowego oprogramowania, ustawieniu wszystkich parametrów, regularnie jest czyszczony i dalej to samo. Czy ktoś miał podobną sytuację i może podzielić się doświadczeniem?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu #13818 przez MateuszZurek
Treść

Jkm napisał: Witam, piec posiadamy od października 2018 roku. Problem z nieudanym rozpalaniem mamy przynajmniej raz na dobę, piec działał dobrze tylko w trybie lato. Jesteśmy po wizycie serwisanta z HT, wgraniu nowego oprogramowania, ustawieniu wszystkich parametrów, regularnie jest czyszczony i dalej to samo. Czy ktoś miał podobną sytuację i może podzielić się doświadczeniem?

Cześć,
Na początek Zwiększ dawkę paliwa do rozpalania o 10 - 15%.

Provlwm może wynikać z tego, że czasami piec dostanie za mało paliwa.

Jak nie pomoże to możesz jeszcze obniżyć o 1 - 2% nadmuch przy rozpalaniu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu #13820 przez Jkm
Treść
Dawka jest już zwiększona, spróbuję z nadmuchem bo już naprawdę nie mam pomysłów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu #13821 przez MateuszZurek
Treść

Jkm napisał: Dawka jest już zwiększona, spróbuję z nadmuchem bo już naprawdę nie mam pomysłów.

Jak bardzo zwiększyłeś dawkę?
Za dużo paliwa to też nie dobrze.
Może zaslanisc czujnik jasności płomienia i piec nie zauważy rozpalenia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu #13827 przez Jkm
Treść
115 i zmniejszony nawiew o 2 %, zobaczymy może ten nawiew faktycznie zadziała bo od paru godzin działa bez zarzutu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 dzień temu #13856 przez Jkm
Treść
Niestety działał 12 godzin bez zarzutu i znowu nieudane rozpalanie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 dzień temu #13858 przez MateuszZurek
Treść

Jkm napisał: Niestety działał 12 godzin bez zarzutu i znowu nieudane rozpalanie.

A jak po takim alarmie otworzysz piec to jest paliwo na palniku?
Ile go jest?
U mnie wystarcza dawka między 80 a 100 gram.

Czy weryfikowales wydajność podajnika? Nie pamiętam czy podawałeś jaka to wartość.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #13867 przez SERWIS1
Treść
Witam

Możesz jeszcze delikatnie zwiększyć dawkę do rozpalania - na 120%.

W przypadku, gdy to nie pomoże to najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się telefonicznie z serwisem (664 784 500) i przedstawienie problemu oraz historii sprawy. Nie jest normalną sytuacją, że po wizycie serwisu kocioł ma raz na dobę nieudaną próbę rozpalania.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik