Heiztechnik - Producent kotłów

DASPELL GL 15KW ustawienia

3 tygodni 5 dni temu #14233 przez Lukasz1988
DASPELL GL 15KW ustawienia was created by Lukasz1988
Dzień dobry proszę o sprawdzenie i ewentualną poprawę ustawień pieca DASPELL GL 15 KW, pellet Barlinek 6mm.
Dom stary poniemiecki, 120m3 ogrzewane, elewacja ocieplona, strych docieplony, okna wymienione, ogrzewanie grzejnikowe.
Uruchomiłem go w tym tygodniu, większość ustawień jest chyba fabryczna, kilka zmienił instalator.
Wydaje mi się, że nie dopala do końca pelletu, albo go za wcześnie zdmuchuje. Rozpala się często, utrzymuję temperaturę na kotle 70
stopni. Dochodzi nawet do 77.  
Chyba za dużo spala paliwa, tym bardziej, że grzejniki są zimne i w pokojach też jest zimno.
Zjada 2 worki na dobę.
 
Temperatura zadana kotła – 65 stopni
Temperatura zadana CWU - 55 stopni
Termostat pokojowy zaworu mieszającego – załącz
Termostat pokojowy CO – załącz
Zewnętrzny czujnik pogodowy – załącz
Ustawienia kotła:
Histereza kotła - 15 stopni
Histereza CWU – 5 stopni
Minimalna temperatura kotła – 50 stopni
Maksymalna temperatura kotła – 85 stopni
Temperatura załączenia pomp – 50 stopni
Panik:
Ogólne:
Wydajność podajnika – 8kg – przeważone
Kaloryczność paliwa – 5,2
Maksymalna temperatura palnika -80 stopni
Rozpalanie:
Dawka paliwa do rozpalania – 100%
Wydajność dmuchawy podczas rozpalania – 25%
Próg detekcji płomienia – 25%czas nieczułości detekcji – 60s
Maksymalny czas rozpalania -6m
Wydajność dmuchawy po rozpaleniu – 28%
Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40s
Czas rozgrzewania grzałki – 10s
Czas pracy z dawką minimalną – 3m
Praca:
Czas cyklu pracy podajnika – 20s
Wydłużenie czasu pracy podajnika – 5s
Detekcja braku płomienia – 1m
Praca zgarniacza w trybie PRACA – 140s
Pauza zgarniacza w trybie PRACA – 10m
Moc maksymalna – 13,5kw
Nadmuch moc maksymalna - 28%
Minimalna moc palnika – 5,3kw
Nadmuch moc minimalna – 18%
Zakres modulacji mocy – 10 stopni
Podtrzymanie:
Czas pracy podajnika w podtrzymaniu – 0m
Moc palnika w podtrzymaniu – 50%
Wydajność dmuchawy w podtrzymaniu – 18%
Wygaszanie:
Minimalny czas wygaszania – 3m
Maksymalny czas wygaszania – 30m
Próg detekcji braku płomienia – 5%
Czyszczenie:
Praca zgarniacza w WYGASZANIE – 150s
Pauza zgarniacza w WYGADZANIE -3m
Wydajność dmuchawy podczas czyszczenia – 100%
Czas czyszczenia przed rozpaleniem – 0m
Czas czyszczenia po wygaszeniu – 3m
Okres czyszczenia palnika – 24h
 
Pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #14234 przez Markus
Treść
Witam
Rzeczywiście, 2 worki na dobę to przy obecnych temperaturach no i powierzchni 120 m2 to dużo za dużo.
Ja mam inny sterownik, w którym ustala się czasy podawania dla poszczególnych poziomów mocy.
U Ciebie chyba czasy ustalone są automatycznie, na podstawie wydajności podajnika, kaloryczności i zadanej mocy (max i min).
Sprawdź stoperem jakie czasy podawania są na poszczególnych poziomach mocy. Z obliczeń mi wychodzi że czasy powinny być następujące:
100% czyli 13,5kW -  6,5 s,  dalej 50% (7,5kW) -3,6 s  i  30% (5,3 kW)  - 2,55 s
Jeśli są dłuższe to może rzeczywiście wyrzuca nie spalony pellet. Może trzeba sprawdzić jeszcze raz trzeba by przeważyć.
Druga sprawa jakie masz parametry i ustawienia dla mieszacza (zaworu)
Pozdrawiam
Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14235 przez SERWIS
Treść
Domyślam się że to nowy budynek i pierwsze odpalenie.
Jeśli tak to wszystko jest w normie, przez kilka pierwszych dni kocioł będzie więcej spalał.
Napisz jak szybko kocioł dochodzi do temperatury zadanej i jak długo jest w postoju.
Zrób też zdjęcie popiołu, tego niedopalonego zwłaszcza oraz otwórz środkowe i górne drzwi i zrób tam również zdjęcia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14237 przez Lukasz1988
Treść
Witam ponownie.
Tryb pracy zaworu:  czujnik pogodowy
Nastawa dla temperatury zewnętrznej -10s -50st
Nastawa dla temperatury zewnętrznej +10st -30st
Termostat pokojowy mieszacza - załączony
Obniżenie nastawy zawory mieszającego od termostatu - 0st
Czas pełnego otwarcia zaworu - 120s
Czas oczekiwania na pomiar temperatury - 20s
Postój zaworu mieszającego powyżej nastawy - 1 stopień
Zakres pracy zaworu mieszającego powyżej  nastawy - 5 stopni
Temperatura powrotu ustawiona na 55 stopni, po wygaszeniu dobija do 69
Temperatura zaworu 34 stopnie 
Temperatura kotła ustawiona na 65 stopni po wygaszeniu 75
Temperatura cwu ustawiona 55 stopni i tyle ma.
Czas postoju 80 minut
Czas pracy 20 minut
Tak jak pisałem wyżej stary poniemiecki ocieplony budynek. 


Zdjęcia wrzuciłem na jakiś serwer:

ibb.co/r7XNfbQ
ibb.co/VNPqnwf
ibb.co/VDV1Z6D
ibb.co/7bFxqSh
ibb.co/YykPZt4
ibb.co/GFmc6hw

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu - 3 tygodni 4 dni temu #14238 przez Markus
Treść
Witam
Mam takie dwie sugestie:
Pierwsze. Nie wiem jaką masz instalację CO w budynku, czy nowa cienkie rurki i nowe grzejniki, czy tak jak ja, starą (kiedyś grawitacyjną i grzejniki żeliwne) i w moim przypadku, termostat pokojowy nie wyłącza pompy mieszacza, tylko obniża temperaturę na mieszaczu np. o 2 - 3 stopnie (trzeba tak ustawiać, aby nie psuć komfortu cieplnego w domu) plus obniżenia nocne.
Druga, to temperatura zadana kotła. Jeśli masz zadaną 65 i histerezę 15 stopni to kocioł włącza się ponownie przy 50 stopniach, a chcemy przecież mieć na powrocie 55. Ja mam temperaturę kotła minimum 72 stopnie i stopniowo ją zwiększam gdy przechodzą mrozy. Ma to ewidentnie wpływ na długość postoju kotła. 
Masz dość duże podbicie temperatury kotła przy wygaszaniu z 65 do 75, ale prawdopodobnie jest to spowodowane zatrzymaniem pomp mieszacza po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach. U mnie przy pracy ciągłej przy wygaszaniu przebija około 4 stopni.
Co do zdjęć, to ocenę pozostawiam Serwisowi, ale osad na ściankach jest jasny, może minimalne można zmniejszyć nadmuch.
Pozdrawiam
Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14240 przez SERWIS
Treść
Według mnie jest idealnie, ten kawałek pelletu to pewnie wypadł jakiś podczas czyszczenia lub rozpalania, a ilość jest żadna w stosunku do ilości popiołu, a co za tym idzie ilości spalonego pelletu.
Jeśli idzie o temperatury, to domyślam się że masz instalację grzejnikową i uważam że jest dość dobrze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14242 przez Lukasz1988
Treść
Tak instalacja grzejnikowa rury miedziane. Skoro tak ma być to nie będę grzebał. Poczekam do zimy, bo teraz ciężko testować. Dzięki i ozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.