Heiztechnik - Producent kotłów

Kocioł RED EKO GL 20 KW

4 tygodni 1 dzień temu #14406 przez marco907
Kocioł RED EKO GL 20 KW was created by marco907
Witam, posiadam Kociol RED EKO GL 20 KW ze sterownikiem HT Tronic 900 Touch, użytkuję go od marca 2020r., bez większych problemów jak do tej pory. Od wczoraj bardzo wzrosła mi temperatura CWU, i w dniu dzisiejszym włączył się alarm - przegrzanie zasobnika CWU, temperatura 71 stopni. Zadana jest 50. Jaka może być przyczyna?
Ponadto proszę o pomoc w doborze ustawień, w chwili obecnej mam nastepujące ustawienia:

Ustawienia zaworu 1:
Tryb pracy zaworu mieszającego: normalny grzejnikowy
czas pełnego otwarcia zaworu: 140 sec

Ustawienia palnika:
Tryb pracy palnika: standard
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s: 58 sec
Wydajność dmuchawy: 23%
Przerwa podawania w podtrzymaniu: 18 min
Wzrost obrotów dmuchawy: 4%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu: 10 sec
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym: 7 min
Rodzaj paliwa: Ekogroszek 25 MJ

Ustawienia kotla
Histereza kotła: 2 stopnie
Maksymalna temp. kotła: 85 stopni
Temperatura wyłączenia kotła 35 stopni
Temperatura załączenia pomp: 45 stopni
czas podłączenia pompy CO: o min
Zakres modulacji mocy 3 stopnie

Szczelina ustawiona na 1,5 cm

Kocioł ustawiony jest na zalecane przez producenta 65 stopni.

Proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 6 dni temu #14415 przez SERWIS1
Treść
Witam

Czy kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej przebija nastawioną temperaturę? Jeżeli tak to zwiększ parametr: "Przerwa podawania w podtrzymaniu: 18 min" na 25 min (maksymalnie na 30 min).

Należałoby zaobserwować jaka w momencie wysokiej temperatury na CWU jest temperatura kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #14428 przez marco907
Treść
Właśnie bardzo często się to dzieje, że pomimo zadanej temperatury 65 stopni kocioł przebija tą temperaturę, dzieje się to głównie przy trybie letnim i bardzo często temperatura dochodzi do 80 stopni. Zmieniłem przerwę podawania w podtrzymaniu z 18 na 25 minut i na razie faktycznie ta temperatura nie przebija zadanej. Zmieniłem tez zadaną temperaturę z 65 stopni na 60 (nie wiem czy dobrze?). Na razie jest wszystko ok. Jeśli chodzi o ten alarm przegrzania CWU, to wygasiłem piec, po kilku godzinach odpaliłem ponownie i wszystko się wyrównało.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14432 przez SERWIS1
Treść
Witam

Temperatury nie warto obniżać poniżej 65 stopni C, ponieważ może wpływać to na żywotność kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14434 przez SERWIS
Treść
Wbrew pozorom, im wyższa temperatura kotła tym większe są oszczędności. Oczywiście nieznacznie, o kilka stopni wzrośnie temperatura spalin, ale znacznie poprawi się jakość spalania, co w efekcie daje wyższą sprawność i mniejsze zużycie paliwa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #14530 przez marco907
Treść
Witam. Kilka dni temu zasypałem podajnik innym ekogroszkiem o parametrze 28 mj. Wcześniej miałem 25 mj. I od kilku dni dziwny zapach unosi się z kotłowni przypominający spalony plastik. Dziś już zapach był bardzo mocny, nie do wytrzymania i że zbiornika unosi się dym. Na razie go wygasiłem i spróbuję go wyczyścić. Co może być przyczyną? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #14534 przez SERWIS
Treść
Niestety tak to jest z kalorycznymi węglami. Weź go do dłoni i zobacz, że jest jakby tłusty. Trzeba wysokiej temperatury żeby to dopalić. Musisz albo zmniejszyć podawanie o jakieś 10% albo zwiększyć ilość powietrza.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #14538 przez marco907
Treść
Zmniejszyłem podawanie na 60 sekund (było 55) i dmuchawę dałem na 23 %. Przy zmianie węgla dałem też w ustawieniach rodzaj eko groszku na 28 mj. Czyli taki jaki obecnie stosuje. Teraz nie wiem czy pomimo tego że jest 28 to w ustawieniach dać na 25? 
Zabrałem się za czyszczenie kotła i byłem w szoku, po raz pierwszy był tak zabrudzony, a jakis czas temu zaglądałem i było jeszcze ok.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 dni temu #14543 przez SERWIS
Treść
W automatyce masz włączony tryb pracy STANDARD, więc kaloryczność nie ma tu znaczenia.
A czy próbowałeś prowadzić ten kocioł w trybie pracy automatycznym, czyli w HT Logic? W tym programie wszystkie parametry dobierają się automatycznie. Ustawiasz kaloryczność paliwa i oczekiwaną moc maksymalną, a cała charakterystyka jest zasysana z programu. W tym momencie jeżeli dalej byłyby takie kalafiory to robisz korektę nadmuch w gorę o klika procent i powinno się wszystko unormować.
Na tę chwilę niech popracuje na Twoich ustawieniach, lecz mimo wszystko warto byłoby wypróbować tryb autoregulacji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.