3 tygodni 5 dni temu - 3 tygodni 5 dni temu #14425 przez Bartoszko
Kocioł Q Eko 20 KW - spieki koks itp. was created by Bartoszko
Witam!

Od początku sezonu grzewczego borykam się z problemem niedopalonego węgla. Ogólnie jestem zielony w te klocki więc proszę o "łopatologiczne" tłumaczenia :P. Rodzaj pieca na zdjęciu. Dom około 150m2, nieocieplony i okna około 18 letnie, komin około 12 m wysokości, kaloryfery na dole stare żeliwne a na górze aluminiowe. Ogólnie nigdy nie było problemów z ogrzaniem tego domu i piec nie musiał grzać nie wiadomo jak żeby było ciepło. Tak jak do tej pory chodzi przy tych temperaturach i lekko ciepłych grzejnikach to w domu jest ciepło.  Osobiście to jest mój drugi sezon grzewczy z tym piecem poprzedni przechodził w miarę bez problemów ale to pewnie dlatego że paliłem tańszym węglem. Tym razem się szarpnąłem i zakupiłem coś lepszego polskiego o większej kaloryczności (parametry na zdjęciu). Do tej pory próbowałem sam dojść o co tu chodzi żeby się tego nauczyć z różnym skutkiem. Kotłownia przystosowana, napowietrzona, zetka zamontowana (zdjęcie). Poniżej ustawienia pieca i zdjęcia spieków itp. po dzisiejszej nocy, a parametry i zdjęcia wykonane chwilę po tym jak piec doszedł do nadanej temperatury:

temp kotła - 65 C ( po uzyskaniu nadanej temperatury po jakimś czasie temperatura wzrasta do 70 )
temp CWU - 45 C
temp zawór 1 - 33 C
temp powrot - 58 C
nast powrot - 45 C
czas pauzy podajnika - 55 s.
czas dmuch podt - 10 s.
krotność podawania - 2
czas oczekiwania - 12 min.
obroty dmuchawy - 2 ( przysłona na dmuchawie na zdjęciu )
obroty dmuchawy podt - 1
obroty dmuchawy rusztu - 1
obrosty dmuchawy wzrost - 1
nastawa kot wzrost - 0 C
czas pracy CWU - 30 min.
Histereza zawór 1 - 2 C
czas pracy zawór 1 - 20 s.
Amplituda zawór 1 - 3 C

A i jeszcze jedno, nie mam żadnych termostatów czy tam czujników temperatury w pokojach.  Węgla też nie zauważyłem żeby mi jakoś dużo ubywało tak jak tu niektórzy pisali, jak zasypałem go w ubiegły piątek wieczorem do pełna ( 5 worków ) to dzisiaj jeszcze z worek tak na oko w podajniku leży czyli mniej więcej worek na dobę to dużo czy mało? Oczywiście gdyby dopalał się lepiej to i by na dłużej wystarczał.
Panowie serwisanci pomożecie? :)

Pozdrawiam!
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #14429 przez SERWIS1
Treść
Witam

Popraw parametry:
czas pauzy podajnika - 60 s.
czas dmuch podt - 5 s.
krotność podawania - 3
czas oczekiwania - 10 min.
obroty dmuchawy - 2 ( przysłona na dmuchawie na zdjęciu )
obroty dmuchawy podt - 1
obroty dmuchawy rusztu - 1
obroty dmuchawy wzrost - 1

W parametrach paliwa jest widoczna duża spiekalność "14". Dobre paliwo wysokokaloryczne do kotłów małej mocy ma zazwyczaj od 0 do 5.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu - 3 tygodni 4 dni temu #14431 przez Bartoszko
Treść
Witam! 

Zaraz po otrzymaniu odpowiedzi wprowadziłem zmiany w parametrach i o to rezultaty po nocy na zdjęciach. Ogólnie widzę że chyba coś się zmieniło ale niestety jak widać dalej nie do pałki są. Coś zmieniamy dalej? 

Pozdrawiam. 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14433 przez SERWIS1
Treść
Witam

Ten kanał napowietrzający jest zdławiony gęstą kratką na końcu. Zdejmij ją na dzień lub dwa w celu sprawdzenia czy nastąpią zmiany.

Na palniku nie ma dużego kopca węgla więc zwiększanie nadmuchu może spowodować zniżanie się żaru. 
Warto byłoby spróbować na innym węglu o małej spiekalności aby mieć porównanie spalania. Spiekalność powinna być poniżej 5.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14435 przez SERWIS
Treść
Ewidentnie widać brak powietrza do spalania, więc są dwie możliwości, albo za mało powietrza, albo za dużo paliwa.
Ciekawe też, kiedy to się dzieje, czy podczas pracy czy w podtrzymaniu. Być może to w podtrzymaniu daje za dużo paliwa, a teraz kocioł w podtrzymaniu działa dość często.
Widzę że kocioł ma pięć lat, czy wcześniej było wszystko w porządku?
Trzeba się zastanowić, co się mogło zmienić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14436 przez Bartoszko
Treść
Kratka zdjęta. Wcześniej teść go użytkował i jak mu serwis przy montażu ustawił piec zaprogramował tak w sumie chodził praktycznie bez zmian do tego sezonu aż kiedy my wprowadziliśmy się po nich do domu i zmieniłem węgiel, on z kolei wcześniej kupował ten po prostu tańszy nie wiem o jakich parametrach, to paliło się bez problemu czasem coś tam się pojawiały spieki ale minimalne. Piec po tamtym sezonie czyściłem łącznie z wyjęciem ślimaka i od kręceniem dmuchamy, dodatkowo odkurzanie co się dało itp.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #14438 przez SERWIS
Treść
Na jedną dobę, w celu obserwacji zwiększ dwukrotnie szczelinę na przysłonie dmuchawy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu - 3 tygodni 3 dni temu #14440 przez Bartoszko
Treść
Szczelina zwiększona wczoraj wieczorem i do tej pory wszystko bez zmian, ani gorzej ani lepiej. Dodatkowo sprawdziłem czy nie nazbierało się za dużo popiołu pod paleniskiem (zdjęcie) ale z tego co było to na 1,5 miesiąca chyba nie za dużo? Uchyliłem na dodatek okienko w innym pomieszczeniu piwnicy żeby zrobić jakiś przewiew o rezultatach napiszę wieczorem. 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14441 przez SERWIS
Treść
Nie wiem czy dobrze rozumiem, popiół z ostatniego zdjęcia jest z komory powietrznej palnika?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14442 przez Bartoszko
Treść
No tak, taka okrągła przykrywka odkręca u mnie kluczem 13 w dolnej komorze pieca gdzie spada popiół. Czyli chyba jednak coś nie tak? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.