3 tygodni 3 dni temu #14443 przez mysiul
Witam 
Mam problem w ustawieniem temperatury ciepłej wody, temp zadana 70 stopni, a podgrzewa do 45-50 i odłącza się pompa CWU. 
Gdzie szukać przyczyny problemu ?  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14444 przez MateuszZurek
Treść

mysiul napisał: Witam 
Mam problem w ustawieniem temperatury ciepłej wody, temp zadana 70 stopni, a podgrzewa do 45-50 i odłącza się pompa CWU. 
Gdzie szukać przyczyny problemu ?  

Jaka masz temperaturę zadana pieca? 

Inna sprawa to to, że 70 stopni na cwu to dość dużo. 
Masz jakieś podmieszanie aby nie oparzyć domowników? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14446 przez SERWIS
Treść
Jaka jest w tym czasie temperatura wody kotłowej?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu - 3 tygodni 1 dzień temu #14450 przez mysiul
Treść
Zwiększyłem temperaturę z 60 na 65 i już jest lepiej, ale temp wody cwu dalej jest niestabilna: zadana 60, a krazy w przedziale 43-50. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14451 przez MateuszZurek
Treść

mysiul napisał: Zwiększyłem temperaturę z 60 na 65 i już jest lepiej, ale temp wody cwu dalej jest niestabilna: zadana 60, a krazy w przedziale 43-50. 

Czekaj. Ty mając zadana na piecu 60 stopni chciałeś osiągnąć 70 stopni w cwu? 

Weź ustaw zalecane 70 stopni na piecu i wtedy powinien osiągnąć 60 na cwu. 
Temperatura pieca od pewnego momentu pracy będzie szybciej rosła niż temperatura cwu więc piec skończy pracę przed osiągnięciem zadanej cwu. 

U mnie przy zadanej 49 stopni piec kończył pracę na 62 stopniach. 

Pamiętaj, że przy tak wysokich temperarurach wody zaczyna się wytrącać kamień. Ważne aby kontrolować anode w pojemniku aby nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14459 przez mysiul
Treść
Hahaha,

To jaka jest zalecana temp cwu ? 50 ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu - 3 tygodni 1 dzień temu #14461 przez MateuszZurek
Treść

mysiul napisał: Hahaha,

To jaka jest zalecana temp cwu ? 50 ? 

70 stopni to temperatura używana do dezynfekcji zasobnika cwu. 

Ja mam ustawione 52, ale to jest bardziej kwestia waszych upodobań. 
Pojemnik 150l ogrzany do 52 stopni powinien spokojnie wystarczyć  dla 3 - 4 osobowej rodziny na kompiel. Choć rlto jest kwestia indywidualnych upodobań. 

Ustaw powiedzmy 52 stopnie i sprawdź czy Ci to wystarczy. 

Mi pojemnik 300l wystarczał na 2 dni. 
Teraz mam panele fotowoltaiczne I grzałkę więc przestałem grzać cwu za pomocą pieca. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #14541 przez Patrol
Treść

mysiul napisał: Hahaha,

To jaka jest zalecana temp cwu ? 50 ? 

A co w tym śmiesznego? Jak oparzysz domowników to już nie będzie haha. Walnij na siebie 60st. pod prysznicem to zobaczysz jak jest wesoło, nie wspominając o 70st.. 

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx