1 tydzień 3 dni temu #14545 przez Gosia N
Temperatura powrotu piec Qpellet GL15 was created by Gosia N
Witam, jestem świeżą posiadaczką pieca Qpellet GL15 i zastanawiają mnie bardzo duże skoki temperatury powrotu od 29 do 49. Temperatura pieca 65 w trakcie wygaszania dochodzi do 78 nawet. Temperatura powrotu zadana 65 ..zastanawia mnie po jakim czasie od rozruchu te parametry powinny się ustabilizować... albo jaki jest dopuszczalny zakres zmiany w cyklu pracy pieca.piec nie ogrzewa zbiornika wody- tylko dół podlogowka góra grzejniki. Czy to normalne że piec może uruchamiać się co godzinę?  Zawór 4 ustawiony na numer pięć czyli z pieca na obieg wyrzuca mi temperaturę ok 45 . Przepraszam za być może chaos wypowiedzi ale jestem laikiem, a instalator twierdzi że jak zawór jest ustawiony połowicznie właśnie to część wody z pieca trafia w obieg a część miesza się z.powrotem i nigdy nie będzie aż tak wysoka...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 dni temu #14546 przez SERWIS
Treść
Czy zawór 4 o którym Pani pisze jest zaworem czterodrogowym? Jeśli tak to nie jest to najlepsze rozwiązanie na zabezpieczenie temperatury powrotu.
Jeśli możesz to narysuj jakiś odręczny, uproszczony schemat instalacji, gdzie zaznaczysz kocioł, zawór, pompy grzejniki i zbiornik na wodę. Oprócz tego wrysuj miejsce zamontowania czujnika temperatury powrotu.
Wtedy łatwiej będzie cokolwiek powiedzieć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 17 godzin temu #14551 przez Gosia N
Treść
 Witam,umieszczę kilkazdjęć. Tak jak wspomniałam wcześniej temperatura powrotu pieca na
poziomie 26-32 st.C. Jak zmiejszę przepływ na zaworze 4 d chwilowo
się zwiększy. Na dodatek piec bardzo szybko stygnie. Po osiągnieciu
temp. zadanej 65 st.C wygasi się, wyczyści się I 15-20 max.
rozpala się na nowo. Okolo 22 rozpaleń na dobę….nie wiem czy to
normalne? Zauważyłam ze piec posiada funkcje podtrzymania, która w
tym momencie jest fabrycznie wyłaczona. Zastanawia mnie co sie
zmieni jak nastawie podtrzymanie na 20 min? Obawiam sie ze piec
bedzie działał non stop….Piec ogrzewkapodłogówkę i grzejnik na parterze oraz grzejniki i podłogowke ( w
łazience) na poddaszu. Piec jest połączony z pompą ciepła do
ogrzewania wody w lecie, ale w tym momencie pompa jest wyłączona i
piec ogrzewa również CWU.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 16 godzin temu #14552 przez Gosia N
Treść
foto piec
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 16 godzin temu #14553 przez Gosia N
Treść
rozdzielnia parter
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 16 godzin temu - 6 dni 16 godzin temu #14554 przez Gosia N
Treść
rozdzielnia poddasze
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 16 godzin temu #14555 przez SERWIS
Treść
Niestety nie jest to zrobione najlepiej. My nie polecamy takiego sposobu zabezpieczenia temperatury powrotu. Formalnie nie masz żadnego wpływu na temperaturę powrotu. Nigdy nie wiesz ile wody wróci tą rurą po lewej stronie kotła, lewe wyjście z zaworu mieszającego. Nie ma tam żadnej pompy, a więc nie ma tez pewności, czy jest tam jakikolwiek przepływ. Kocioł niestety będzie się często załączał, ba na górze będzie gorąca woda, a na dole wymiennika jest woda o temperaturze około trzydziestu stopni. Wystarczy niewielki przepływ wody, aby woda z dołu przemieściła się do góry i wychłodziła czujnik wody co powoduje przejście w tryb rozpalania.
Jedyne co mogę zasugerować, to zwiększyć zakres modulacji mocy. W tym celu proszę o kontakt z doradcą technicznym lub serwisem. Telefony dostępne w zakładce KONTAKT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 15 godzin temu #14556 przez Gosia N
Treść
ok. bardzo dziękuje za szybka odpowiedz zwrotną. zastanawiam się czy jest szansa na zmianę tego układu np. przez montaż pompy powrotu? bo praca przy takim układzie dalej nie narazi kotła na szybsze zużycie i rdzę?  ...:(

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 dni 17 godzin temu #14564 przez SERWIS
Treść
Jak najbardziej można i warto to zrobić.
Sterownik ma wyjście na taką pompę, pompę kotłową krótkiego obiegu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 7 godzin temu #14573 przez Patrol
Treść
4d to zmora wielu użytkowników, w każdym razie tak jak pisał serwis modulowaniem mocą, histerezemi można zejść z takiej ilości rozpaleń; przy okazji czujnik temp. powrotu (w zasadzie to każdy) warto odizolować od otoczenia (dodatkowo dla lepszego styku można dać trochę pasty termoprzew.)

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx