Heiztechnik - Producent kotłów

Rozpalanie podczas modulacji.

3 tygodni 3 dni temu #14712 przez Tomcioo1993
Rozpalanie podczas modulacji. was created by Tomcioo1993
Witam. Mam problem z rozpalaniem się pieca podczas pracy na modulacji. 
Piec pracuje na modulacji i gdy dochodzi do zadanej temp. (70 stopni) tak koło 66/68 stopni pracuje na minimalnych obrotach 7 kw. Brakuje mu płomienia i załącza się rozpalanie. Jak rozwiązać ten problem. Dodam że nie jest to za kazdyn razem 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #14713 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, 
Prawdopodobnie masz albo puste podania albo za duży nadmuch. 

Musisz podać trochę więcej informacji. 
Jaka masz wydajność podajnika?
Jaki masz sterownik? 
Jakie nadmuchy. 

Jeżeli masz ht TRONIC 900 to możesz zmniejszyć kaloryczność paliwa co spowoduje zwiększenie czasu podawania na każdym progu. 

Jak masz jakiś niższy model sterownika to Zwiększ czas podawania na mocy minimalnej tak aby przekraczał 2 sekundy. 

Inna opcja to zmniejszenie nadmuchu. No chyba, że jest optymalny. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14718 przez Tomcioo1993
Treść
Wydajność podajnika mam 8,7 kg/h nadmuch mam 32 % na pełnych obrotach, ewentualnie mógł by zejść do 28% tak moim nie fachowym okiem płomień wygląda najlepiej. A sterownik mam dokładnie taki jak napisałeś a kaloryczność mam ustawione na 4,9 zdaje mi się że jak mam mniej wpisane to zostają kawałki peletu w popiole. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14719 przez MateuszZurek
Treść

Tomcioo1993 napisał: Wydajność podajnika mam 8,7 kg/h nadmuch mam 32 % na pełnych obrotach, ewentualnie mógł by zejść do 28% tak moim nie fachowym okiem płomień wygląda najlepiej. A sterownik mam dokładnie taki jak napisałeś a kaloryczność mam ustawione na 4,9 zdaje mi się że jak mam mniej wpisane to zostają kawałki peletu w popiole. 

Wszystko wygląda dobrze. 

Możesz spróbować lekko obniżyć nadmucha. 
Zanim to zrobisz:
- czy masz regulator ciągu kominowego RCK 
- czy obecnie u ciebie wieje? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14720 przez Markus
Treść

Tomcioo1993 napisał: Witam. Mam problem z rozpalaniem się pieca podczas pracy na modulacji. 
Piec pracuje na modulacji i gdy dochodzi do zadanej temp. (70 stopni) tak koło 66/68 stopni pracuje na minimalnych obrotach 7 kw. Brakuje mu płomienia i załącza się rozpalanie. Jak rozwiązać ten problem. Dodam że nie jest to za kazdyn razem 


Witam,
Może być jeszcze jedna przyczyna, takiej sytuacji. Sprawdź po opróżnieniu całego zasobnika, czy nie zebrał się na dole zbiornika pył, który uniemożliwia podawanie prawidłowej ilości paliwa. Odczuwalne jest to właśnie przy niskich mocach. Ja miałem ten problem kiedyś w trybie Nadzoru.
Pozdrawiam
Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14722 przez SERWIS
Treść
Sugeruję nieznaczne podniesienie mocy minimalnej i wtedy problem powinien ustąpić, kocioł będzie miał szansę uzyskać temperaturę zadaną a i płomień będzie bardzie stabilny przed wygaszaniem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14723 przez Tomcioo1993
Treść
Wczoraj strasznie wiało dość mocno. A regulatora nie mam. To o ile procent obniżyć nadmuch? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14724 przez Tomcioo1993
Treść
A gdzie znajdę jakiś otwór rewizujny? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14725 przez Tomcioo1993
Treść
A o ile podnieś ta moc? I czy podnieś też nadmuch na mocy minimalnej i o ile? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #14726 przez MateuszZurek
Treść

Tomcioo1993 napisał: Wczoraj strasznie wiało dość mocno. A regulatora nie mam. To o ile procent obniżyć nadmuch? 

Jak problem zdarza się przy mocnym wietrze to masz odpowiedź.
Komin ma zbyt duży ciąg i szybciej wypala ci dawkę paliwa.
Regulacja nadmuchu coś da ale jak mocniej powieje to może nie być wystarczająca.

Najlepiej zaopatrzyć się w RCK wstawiane w wytrzyszczkę.
Tu masz na szybko link  kominy-online.pl/regulatory-ciagu-komino...tny-122x182-mm-.html

Chwilowo możesz uchylić wytrzyszczkę i nie zmniejszać nadmuchu. Powinno doraźnie pomóc.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.