Heiztechnik - Producent kotłów

Rozpalanie podczas modulacji.

1 tydzień 6 dni temu - 1 tydzień 6 dni temu #14882 przez mireks73
Treść
Czy podniesienie mocy minimalnej przez użytkownika jest możliwe dla sterownika ht 900 kocioł ONE 15KW.Nigdzie nie ma tej funkcji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 6 dni temu #14888 przez MateuszZurek
Treść

mireks73 napisał: Czy podniesienie mocy minimalnej przez użytkownika jest możliwe dla sterownika ht 900 kocioł ONE 15KW.Nigdzie nie ma tej funkcji.

A dlaczego chcesz podnieść moc minimalna? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 6 dni temu #14897 przez mireks73
Treść
Tak jak wcześniej serwis napisał ma to zapobiec wygaszaniu kotła przy pracy  z mocą minimalną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 6 dni temu - 1 tydzień 6 dni temu #14898 przez MateuszZurek
Treść

mireks73 napisał: Tak jak wcześniej serwis napisał ma to zapobiec wygaszaniu kotła przy pracy  z mocą minimalną.

Wydaje mi się, że w ht TRONIC 900 nie masz wpływu na moc minimalna. 
Chyba, że jest to gdzieś w menu serwisowym ale nie ma takiej informacji w instrukcji. 

W sumie możesz spróbować zmniejszyć kaloryczność paliwa co spowoduje podanie większej ilości paliwa nawet przy minimalnej mocy pieca a co za tym idzie uzyskanie wyższej mocy. 

Możesz także zanizyc wydajność podajnika. Efekt będzie ten sam. 

Zwiększenie bedzie także na innych progach mocy. 

Nadmuch możesz podnieść o 1 - 2% ale może nie być to potrzebne. Wyjdzie w praniu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #14906 przez SERWIS
Treść
Można podnieść nieznacznie moc minimalną w trybie serwisowym.
Skontaktuj się proszę telefonicznie z serwisem to wytłumaczą Ci co i jak należy zrobić.