3 tygodni 3 dni temu #14805 przez Dominik24
Ciemna komora spalania was created by Dominik24
Witam wszystkich,
Chciałbym dowiedzieć się jak doprowadzić moją komore spalania i proces spalania do porządku, otóz problem polega na tym , że ścianki mojego kotła pokryte są ciemnym nalotem przypominającym sadze, probowalem juz bawic sie nadmuchami ale bez zmian, nadmuch ustawiony w zakresie 40% max, 35% sredni 30% min. wydmuchiwało pellet i kocioł rozpalał się w trakcie pracy, w zakresie 30% max, 25%ŚR , 20% min juz pracował lepiej ale płomień nie wystawał nawet poza palnik, nawet na mocy maksymalnej, pojawiał się też pojedyńcze niedopałki. Najlepiej pracuje w zakresie 20% Max, 15 śr, 12% min. 
Oczywiscie z nadmuchami schodziłem stopniowo. 

Kocioł Daspell 12kw
Moc max - 10kw
Moc posrednia - 6 kw
Moc min. - 4kw
Temp kotła - 70
Temp powrotu - 60
Histerza - 15 stopni

W kotłowni zetka + kratka w drzwiach, pompa z ochroną powrotu, nie mam już pomysłów co jest nie tak.
Możliwe , że nie moge dojść ładu z nadmuchem ponieważ przysłony wentylatora otwarte są na max?
Pellet przeważony 9,1kg 4,8Kwh

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 19 godzin temu #14814 przez SERWIS1
Treść
Witam

Ustaw otwarcie przysłony na dmuchawie na max 2cm.

Po tym zabiegu zweryfikuj czy ustawione nadmuchy nie są zbyt niskie (moc minimalna powinna być ok, głownie moc maksymalna i pośrednia).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik