Heiztechnik - Producent kotłów

HT One 15kw+ HT tronic rooms duże spalanie

1 tydzień 6 dni temu #14887 przez MateuszZurek
Treść

Katgaj napisał: Dziękuję bardzo. Biorę się za ogarnianie tego i przestawianie ustawień. Mam jeszcze jedno pytanie, czy to wszystko może mieć wpływ na duże spalanie pelletu, około 30 kg na dobę? Czy coś jeszcze mam przestawić lub poprawić? 

Jak najbardziej może. 

To jest nowy dom i pierwszy sezon? 
Jeżeli tak to na pewno będziesz miała zwiększone spalanie z powodu wygrzewania domu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 18 godzin temu #14964 przez krzysiek808
Treść
Że się tak zapytam - to po co w kotle jest sonda skoro trzeba kombinować z nastawami? Czy to nie ona steruje ilością tlenu w spalinach za pomocą wentylatora i/lub podajnika paliwa?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 18 godzin temu - 3 dni 18 godzin temu #14965 przez MateuszZurek
Treść

krzysiek808 napisał: Że się tak zapytam - to po co w kotle jest sonda skoro trzeba kombinować z nastawami? Czy to nie ona steruje ilością tlenu w spalinach za pomocą wentylatora i/lub podajnika paliwa?

Tak, sterownik na jej podstawie steruje a raczej dosterowuje nadmuch aby osiągnąć ustawiony % tlenu w spalinach.
Ale i tak masz zabawę z podawaniem i nadmuchem bazowym i chyba czymś tam jeszcze.
Może sobie nie poradzi jak będziesz miał za duży ciąg w kominie. Nie zejdzie do 0% nadmuchu.
Nie wiem dokładnie bo jej nie mam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.