Heiztechnik - Producent kotłów

Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy

8 lata 7 miesiąc temu #1071 przez bartez-go
Treść
Odnośnie spadku temp na kotle. Sytuacja miała miejsce również przed połączeniem pompy CO od podłogówki pod wyjście zawór.

Zaobserwowałem, że po spadku temp o wartość histerezy (2st) i po wejściu w tryb pracy i załączeniu pompy CO temp kotła spada mocno - nawet do 42st.

Chodzi jedynie podłogówka i to na minimalnych ustawieniach i jeden grzejnik na połowie mocy. Dziwna sytuacja, bo rok temu nie było takich spadków nawet w największe morozy ... a teraz temp zewn 10st....

Nie wiem co jest przyczyną

Pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 7 miesiąc temu #1079 przez SERWIS
Treść
Witam

A możesz mi napisać, ile miej więcej czasu kocioł stoi w podtrzymaniu po uzyskaniu temperatury zadanej.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1125 przez bartez-go
Treść
Witam,

z obserwacji wynika, że w nocy piec 30 min pracuje i 30 minut jest w podtrzymaniu. Podłogówka jest na minimum, do tego chodzi jeden grzejnik. Temp kotła to 60st.

Pozdrawiam,
Bartek.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1126 przez SERWIS
Treść
I tu może być pies pogrzebany. Z podłogówki powraca woda o temperaturze około 20 stopni. W tym momencie kocioł nie jest w stanie dogrzać błyskawicznie takiej ilości wody.
Piszesz, że teraz chodzi Ci tylko jeden grzejnik, a może poprzednio chodziło ich więcej, a wiadomo, że z grzejników powrót jest bardziej ciepły.
Teoretycznie, jeżeli ustawiłbyś niższą moc kotła (zmniejszył ilość paliwa) to kocioł trudniej osiągałby zadaną temperaturę i krócej przebywałby w podtrzymaniu. W tym momencie temperatura na kotle nie powinna spadać aż tak nisko.
Tak myślę że warto byłoby sprawdzić, jaką masz realną temperaturę powrotu i czy przypadkiem nie należałoby zrobić jakiegoś zabezpieczenia na powrocie. Jeżeli używasz tylko podłogówki to powrót może mieć około 20 stopni, a to dla kotła jest zabójstwo.
Sprawdź i napisz.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1134 przez bartez-go
Treść
Sprawdzę jaka temperatura jest na powrocie z podłogówki ale nie większa niż 20st.

Zmniejszać temp kotła nie ma sensu. Chcę żeby miał min. 60st tak jak zalecacie.

O jaki zabezpieczeniu mówisz na powrocie?

Pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1137 przez SERWIS
Treść
Profesjonalne zabezpieczenie powrotu jest opisane na stronce: ogrzewnictwo.pl/artykuly/kotly-na-biopal...le-bezpieczny-powrot
Można jednak zrobić to w prosty sposób. Schemat nr 12 na stronce: www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_...20&Itemid=35&lang=pl

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1147 przez bartez-go
Treść
Odnośnie temperatury na powrocie to jest 24 stopnie według wskazań termometru na listwach. A na wejściu jest ok 27 stopni.

Listwa od podłogówki wygląda jak na zdjęciu:

Zdjęcie podłogówka

Pompę tą podłączyłem pod wyjście zawór. Może jakoś tutaj można podnieść temperaturę powrotu jednocześnie nie zwiększając temperatury na podłodze?

Poczytam na temat rozwiązań, które podałeś.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1148 przez SERWIS
Treść
Niestety, w tym miejscu to się nie uda. W tym miejscu masz obniżenie temperatury na podłogówkę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1150 przez bartez-go
Treść
Przejrzałem schemat nr 12. Rozwiązanie proste ale dla mnie laika rodzi kilka pytań :-) Na rurze powrotnej w którym miejscu zamontować pompę? Przy powrocie z podłogówki czy dalej czyli tuż przed piecem? Czym/jak ma być ta pompa sterowana?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 lata 6 miesiąc temu #1152 przez SERWIS
Treść
Witam

Rurą ta łączysz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem. Pompa zainstalowana na tej rurze ma za zadanie, w momencie jak temperatura powrotu będzie niższa niż zadana na termostacie, podawać gorącą wodę z zasilania do powrotu kotła celem jego wygrzania.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.