Heiztechnik - Producent kotłów

Moduł internetowy

2 lata 8 miesiąc temu #8620 przez sawimac
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Cześć,
posiadam kocioł na ekogroszek Heiztechnik Q EKO 20kw ze sterownikiem HT Tronic 700 i chciałbym dokupić moduł internetowy. Czy sterownik będzie współpracował z modułem Econet 300? Wcześniej, gdy zagłębiałem się w ten temat, od jednego ze sprzedawców uzyskałem informację, że ten moduł obsługuje jedynie sterowniki PLUM. Prosiłbym o pomoc w tej kwestii.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #8621 przez SERWIS1
Treść
Witam

Do sterownika HT tronic 700 należy dokupić dedykowany moduł HT tronic Connect.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10757 przez Chriso
Treść
Witam
Nie będę zakładać nowego tematu bo dotyczy też modułu internetowego.
Kupiłem nowy moduł ecoNet300 i podłączyłem do regulatora HT-tronic 850 poprzez rozdzielacz i niestety ale na wyświetlaczu regulatora wyskakuje mi "Uwaga! Brak komunikacji", a na module ecoNet300 nie świeci się dioda z informacją o podłączeniu do regulatora.
Proszę o jakąkolwiek informację co może być przyczyną tego lub co mogę zrobić aby zadziałało.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10758 przez MateuszZurek
Treść

Chriso napisał: Witam
Nie będę zakładać nowego tematu bo dotyczy też modułu internetowego.
Kupiłem nowy moduł ecoNet300 i podłączyłem do regulatora HT-tronic 850 poprzez rozdzielacz i niestety ale na wyświetlaczu regulatora wyskakuje mi "Uwaga! Brak komunikacji", a na module ecoNet300 nie świeci się dioda z informacją o podłączeniu do regulatora.
Proszę o jakąkolwiek informację co może być przyczyną tego lub co mogę zrobić aby zadziałało.

Cześć,
Napisz jaka nasz wersję oprogramowania.
Możliwe, że jest zbyt stara aby obsługiwać moduł internetowy.
Z tego co pamiętam wersję odczytasz a menu informacje na samym koncy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10759 przez Markus
Treść

Chriso napisał: Kupiłem nowy moduł ecoNet300 i podłączyłem do regulatora HT-tronic 850 poprzez rozdzielacz i niestety ale na wyświetlaczu regulatora wyskakuje mi "Uwaga! Brak komunikacji", a na module ecoNet300 nie świeci się dioda z informacją o podłączeniu do regulatora.


Witam
Z Twojego opisu wynika że nie mam komunikacji między wyświetlaczem a regulatorem. Czy jak podlaczales rozdzielacz to podlaczyles kabel, który wypiłies od wyświetlacza. Jeżeli jest podpięty to może coś nie gra z rozdzielacze.
Pozdrawiam
Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu - 1 rok 7 miesiąc temu #10760 przez Markus
Treść
Proszę o usunięcie

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10761 przez Chriso
Treść

MateuszZurek napisał: Cześć,
Napisz jaka nasz wersję oprogramowania.
Możliwe, że jest zbyt stara aby obsługiwać moduł internetowy.
Z tego co pamiętam wersję odczytasz a menu informacje na samym koncy.

Zdjęcie wersji regulatora w załączniku
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10762 przez Chriso
Treść

Markus napisał: Witam
Z Twojego opisu wynika że nie mam komunikacji między wyświetlaczem a regulatorem. Czy jak podlaczales rozdzielacz to podlaczyles kabel, który wypiłies od wyświetlacza. Jeżeli jest podpięty to może coś nie gra z rozdzielacze.
Pozdrawiam
Markus

Rozdzielacz podłączyłem z pojedynczej strony do regulatora, a z podwójnej strony podłączyłem do wyświetlacza i do ecoNet300.
Ten błąd wyskakuje jak ecoNet300 jest podłączony do prądu, jak odłączę go od prądu to błąd znika i na wyświetlaczu jest normalna praca kotła.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10763 przez Markus
Treść

Chriso napisał: Ten błąd wyskakuje jak ecoNet300 jest podłączony do prądu, jak odłączę go od prądu to błąd znika i na wyświetlaczu jest normalna praca kotła.


Może nie jest to właściwy kabel. Nie jest dedykowany, jak wcześniej pisał Serwis do tego modelu regulatora.

Pozdrawiam
Markus

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #10765 przez MateuszZurek
Treść

Markus napisał:

Chriso napisał: Ten błąd wyskakuje jak ecoNet300 jest podłączony do prądu, jak odłączę go od prądu to błąd znika i na wyświetlaczu jest normalna praca kotła.


Może nie jest to właściwy kabel. Nie jest dedykowany, jak wcześniej pisał Serwis do tego modelu regulatora.

Pozdrawiam
Markus

Równie dobrze oprogramowanie sterownika może być stare.
Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym na forum ale nie mogę tego znaleźć.

Najprościej będzie zadzwonić do serwisu i zapytać o wersję oprogramowania jaka jest wymagana do współpracy z econet.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.