Heiztechnik - Producent kotłów

nie dopala węgla

7 lata 8 miesiąc temu #1058 przez czarny2410
WITAM
Jestem od tygodnia szczęśliwym posiadaczem Q EKO DUO 17. Uważam że piec nie dopala ekogroszku , zamiast popiołu ma czarne ale lekkie grudki węgla , pozatym działa prawidłowo,osiąga temperaturę jaką mu nastawie.Dodam jeszcze że mam nastawy że tak powiem fabryczne.Nienormalne za to jest mam nadzieje, że piec w 5 dni spalił 100 kg ekogrochu, jakiej jakości jeszcze nie wiem bo to mój pierwszy zakup paliwa.Dom ok 150.m2 grzejniki + górna łazienka w podłogówce
ocieplono 12 styropianem.
pozdrawiam i prosze o porade

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #1061 przez SERWIS
Proszę, abyś podał mi swoje nastawy z MENU UŻYTKOWNIKA.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #1063 przez czarny2410
nastawy fabryczna takie jak na nalepce na zasobniku

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #1064 przez SERWIS
Witam

Wprowadź nastawy podane w poście na tej stronce forum:
www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_...tid=6&id=990&lang=pl

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #1065 przez czarny2410
Witam
Wprowadziłem nowe nastawy 2 składowe były nieznacznie inne.Jadę po nowy zasyp paliwa.Zobaczymy co nastąpi.Czy firma wasza posiada autoryzowany przez was skład opału ? jeżeli nie to czy możecie polecić rzetelnego dostawcę ?
dziękuje za pomoc o wynikach poinformuje
pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #1066 przez SERWIS
Witam Czarny!

Niestety nie jesteśmy w stanie polecić zwłaszcza że nie wiem skąd piszesz.
Napisz z jakiej jesteś miejscowości i może akurat będę mógł coś poradzić.
Z reguły najlepiej jest dopytać się u sprzedawcy kotła, oni najczęściej wiedzą, gdzie sprzedają dobry węgiel.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 7 miesiąc temu #1215 przez czarny2410
WITAM
PIEC NADAL NIE DOPALA WĘGLA A WYPRÓBOWAŁEM JUZ CHYBA WSZYSTKIE PALIWA STAŁE CHYBA ŻE TAK POWINNO BYĆ????
MOZE PO PROSTU NIE WIEM JAK POWINIEN WYGLĄDAC POPIÓŁ
U MNIE WYGLĄDA TO TAK 40% POPIOŁU 40% SPIEKI 20% NIEDOPALONY WĘGIEL NIE WIEM CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ? ZAUWAŻYŁEM PODCZAS CZYSZCZENIA ŻE
NIEDOPALONY WĘGIEL JEST TYLKO Z JEDNEJ STRONY KOTŁA
PROSZĘ O USTOSUNKOWANIE SIE DO TEGO .
NASTĘPNE PYTANIE TO CZY POWINIENEM ZAUWAŻAĆ ŻE RETORTA SIĘ OBRACA U MNIE OD TYGODNI JEST W TAKIEJ SAMEJ POZYCJI.
I JESZCZE JEDNO PALĄC NA GÓRNYM RUSZCIE DREWNEM
NIE JESTEM W STANIE UTRZYMAĆ TEMPERATURY NAGRZEWA SIE DO NP. 80 ST. PO CZYM DREWNO SIE WYPALA NIE ZAŁANCZAJĄC DMUCHAWY DMUCHAWA USTAWIONA NA 1 POZA TYM CZY DO PIECA PRZY NIE DZIAŁAJĄCEJ DMUCHWIE POWINNO PRZEDOSTAWAĆ SIE POWIETRZE ? U MNIE MOŻNA WYCZUĆ RĘKĄ ŻE PRZEZ NIE DZIAŁAJĄCĄ DMUCHAWĘ ZASYSANE JEST DO PIECA POWIETRZE
PROSZE O ODPOWIEDŻ

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 7 miesiąc temu #1217 przez czarny2410
ponawiam pytanie właściwie pytania
pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 7 miesiąc temu #1219 przez SERWIS
A czy pytałem Ciebie o klejenie palnika, bo z tego co piszesz wynika, że masz palnik bez obrotu, a on musi być uszczelniany.
Zapewne węgiel masz niedopalony po przeciwnej stronie od zbiornika patrząc.

Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 7 miesiąc temu #1236 przez czarny2410
WITAM
RETORTA WG. ZAPEWNIEŃ DOSTAWCY I MONTARZYSTY KOTŁA MIAŁA BYĆ OBROTOWA. JAK TO SPRAWDZIĆ ?
NIE ROZMAWIALŚMY W TEMACIE KLEJENIA PALNIKA
NATOMIAST PRAWDĄ JEST ŻE WĘGIEL NIE DOPALANY JEST PO STRONIE PRZECIWNEJ DO PODAJNIKA
CZYM TO JEST SPOWODOWANE ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.