Heiztechnik - Producent kotłów

nie dopala węgla

1 miesiąc 1 tydzień temu #11474 przez marcin1703
Nie mam napowietrzania. Kotłownia ma około 25m2

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11475 przez Markus
W kotłowni powinna być "Zetka". Więcej tutaj.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 5 dni temu #11478 przez SERWIS1
Witam

Kanał napowietrzający kotłownię to kanał z zewnątrz budynku, przez który dostarczane jest powietrze do spalania. Kanał wykonuje się w formie tzw. "zetki".
Każdy kocioł spalający jakiekolwiek paliwo (pellet, węgiel, gaz , olej , drewno itp.) do spalania potrzebuje tlenu. Każdy 1m3 spalin wychodzących kominem musi być uzupełniony poprzez kanał napowietrzający powietrzem z zewnątrz.

W przypadku braku takiego kanału spalanie nie zachodzi prawidłowo oraz tlenek węgla ulatnia się na kotłownię co grozi tzw. zaczadzeniem domowników. W rzeczywistości kotłownia bez napowietrzenie nie jest kotłownia i należy kocioł wyłączyć - używanie kotła w takim przypadku jest zabronione. Kotłownia bez kanału napowietrzającego nie przejdzie odbioru kominiarskiego.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 19 godzin temu #11499 przez Kryst
Uwaga serwisu dot kanału jak najbardziej słuszna. Obowiązkowo do zrobienia kanał napowietrzający. Bardzo pospolity błąd szczególnie w przypadkach adaptacji gotowych projektów, które to w 99% są projektowane do kotłów gazowych (wtedy często nie ma kanału napowietrzającego, czasami jest wentylacja ale to za mało) a fizycznie adaptuje się kotłownię na ekogroszek i wtedy niezbędny jest kanał napowietrzajacy, chociaż zwykła dziura w ścianie a najlepiej tzw zetka.
Z pewnościa brak tego napowietrzenia może być częściową przyczyną niedopalania ale dodatkowo pytania:
1. czy piec "dochodzi" do temp zadanej? jaką masz ustawioną temp na piecu?
2. jak długo utrzymuje i pracuje w trybie podtrzymania?
3. jaki jest popiół? sypki czy są spieki?

Krystian
Użytkownik QEKO 15 kW ekogroszek od 7 lat.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 11 godzin temu #11502 przez marcin1703
Witam. Kocioł stoi w dużej piwnicy z oknami które mogę otworzyć. Okna są oczywiście na wysokości oczu.
- temperatura zadania to 65 dochodzi do tej temperatury.
- nie rozumiem pytania do końca. Dość rzadko się włącza pompa.
- spieki gdzieś w 30%

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 2 dni temu #11507 przez Kryst
pyt nr 2 dotyczy tego jak dlugo po dojsciu do temp 65 utrzymuje > 65 temperature i podajnik pracuje z czestotliwoscia ok 8-10 min tylko dla podtrzymania żaru w piecu
Wg mnie to okna powinny być przynajmniej na rozszczelność otwarte zeby cokolwiek dochodzilo do srodka. Ale zdecydowanie polecam wywiercić koronką średnicy 100mm gdzies na wysokosci okna (mozna taka usluge zamowic w firmach ktore wykonuja wiercenia w betonach) i zrobic potem zejscie rura PCV na dol wzdluz sciany tzw zetka.
Jezeli masz spiekow 30% to bardzo dobry wynik. Duza robote ze masz tylko 30% daje ta retora obrotowa.
Jezeli moge cos tylko jeszcze doradzic to przeslone na wentylatorze bym jeszcze zmniejszyl ale to dopiero po infomracji na pyt 2.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 20 godzin temu #11515 przez marcin1703
Podajnik na podtrzymania ma przerwę 18min

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 17 godzin temu #11521 przez Kryst
Z tego co napisales wczesniej i teraz to moje spostrzezenia sa takie:
1. niedoplajacy wegiel byl z powodu zbyt duzego ustawienia ilosci wegla, jak zmniejszyles do 20kg to prawdopodobnie osiagnales optymalna sprawnac kotla dla potrzeb ilosci wody w instalacji i ogrzania domu. Moze byc tak ze te 15kW jest nawet zbyt duzy na potrzeby Twojego domu dlatego nie masz mniejszej juz skali.
2. spieki sa spowodowane tym ze jest podawana zbyt duza ilosc powietrza ale nie w trybie pracy ale w trybie podtrzymywania, czasami przy kominach o dł wiekszej niz 7-8m jest tak duzy "cug" ze slychac lekkie gwizdanie (przez szparki w dzwiczkach lub nawet przez klapke wentylatora) nawet jak wentylator nie pracuje i wtedy wlasnie nastepuje zbyt szybkie wychlodzenie popiolu na krawedzi retory i powstaja spieki.
3. proponuje klapke wentylatora przymknac do min zostawiajac ok 1cm w najszerszym miejscu.
4. jedyne co bym jeszcze sprawdzal i probowal zmieniac to co 2-3 dni zwiekszajac lub zmniejszac obroty wentylatora i obserwowac czy jest mniej spiekow i czy wegiel sie dopala. Jezeli niedopalony wegiel bedzie sie pojawial to wiecej powietrza a jezeli wegiel bedzie spalony w calosci to troche zmiejszac i tak az zauwazysz tzw optimum.
I jeszcze jedna uwaga patrz na wielkosc "kopczyka" zaru na palenisku zeby nie byl "wylewajacy" sie z retory oraz zeby nie byl zbyt maly. W instrukcji sa rysunki jaki powinien byc. Ale z tego co piszesz to prawdopodobnie bedziesz mial raczej mniejszy niz wiekszy jezeli moje spotrzezenie co do zbyt duzej mocy pieca w stosunku do wielksoci Twojego domu sa uzasadnione.
P.S. Ja na samym poczatku bylem "zielony". Troche poczytalem, troche popisalem na forum, troche posiedzialem w kotlowni i po okolo 2 latach ustawilem piec w ten sposob ze teraz odwiedzam kotlownie tylko jak trzeba zasypac zasobnic wegiel i wyczyscic. Czasami zdarza sie ze zapomne i dopiero jak jest zimno albo jest zimna woda to przypomne sobie o piecu. Zycze abys tez doszedl to takiego momentu. Powodzenia.
Nie zapomnij o kanale nawietrznym!!!!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 15 godzin temu #11529 przez marcin1703
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Ja palę dopiero pierwszy sezon. Dzięki za dodanie otuchy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.