DasPell wasze spalanie i parametry

8 miesiąc 2 tygodni temu #9907 przez jackjj

egorys napisał:

jackjj napisał: Cześć
Tak żeby pozostali mieli porównanie....
;)
Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

Spalanie w miesiącach:
X - 13 worki - 195 kg
XI - 23 worki - 345 kg
XII - 45 worki - 675 kg
I - 47 worki - 705 kg
II - 48 worki - 720 kg
Razem od X do II wsypałem 2640 kg
Razem z marcem - 2018 wsypałem 2955 kg

Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

Dla porównania poprzednie sezony
Sezon 2015/2016
X – 2015 - 360 kg
XI – 2015 - 660 kg
XII -2015 - 540 kg
I – 2016 - 900 kg
II – 2016 - 360 kg
III – 2016 - 645 kg
W sumie 3465kg

Sezon 2016/2017
X – 2015 - 225 kg
XI – 2015 - 495 kg
XII -2015 - 510 kg
I – 2016 - 1080 kg
II – 2016 - 720 kg
III – 2016 - 585 kg
W sumie 3615kg

Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

Nie wiem jak ludzie to robią, czytając wpis Serwisu, spróbowałem to policzyć:
X 195 kg x 5 kWh = 975 kWh : 720h = 1,35kW/h : 135m2 = 10W/m2
XI 345 kg x 5 kWh = 1725 kWh : 720h = 2,39 kW/h :135m2 = 17W/m2
XII 675 kg x 5 kWh = 3375 kWh : 720h = 4,68kW/h : 135 m2 = 35W /m2
II 720kg x 5 kWh= 3600kWh : 672 h = 5,35kW/h : 135 m2 = 39W/m2

Te wartości są dla mnie ideałem:-)
Zaznaczam , że nie zastosowalem korekty na sprawność kotła jak zrobił to Serwis, zaznaczam również , że w tych zuzyciach zawarta jest cwu. Dla mnie szok!
Przy założeniu, że kocioł miał sprawność 85% wychodzi że zapotrzebowanie domu na ciepło w lutym wyniosło 33W/m2 razem z ciepłą wodą użytkową.


Siema
nie wiem jak mam rozumieć Twój wpis napisałem tyle ile zużyłem nie mam w tym żadnego interesu żeby mataczyć szczerze nawet teraz zbytnio nie kręcę w kotle bo to nie zbyt coś daje .... kocioł musi swoje spalić i tyle ....

Dodam tylko kilka rzeczy być może istotnych w tych wyliczankach nie żebym się tłumaczył ale chce być uczciwy

w chłodne dni rozpalaliśmy prawie co dziennie wieczorem po 17-18 w kominku jedna szczapa rzadko 2 bo było by nie do zniesienia - zbyt wysoka temp lubimy jak pali się wieczorem w kominku....

W marcu prawie nie paliłem w kominku bo już było za ciepło np. ostatnio 3 dni temu próbowałem bo żonie się za chciało 2 szczapy (jedna w połowie spalona wcześniej) potem 3 godziny siedzieliśmy przy otwartym tarasie bo nie można było w salonie wytrzymać
;)

Dom jest raczej ciepły bo jak jest na zewnątrz powyżej 10*C bez problemu mogę przejść na grzanie tylko cieplej wody wtedy czasem trzeba rozpalić wieczorem w kominku

W domu jest dość słaba wentylacja grawitacyjna 2 kanały do łazienek i jeden do jadalni - jak się co dziennie dobrze nie wywietrzy na dole i u góry to jak wchodzę z garażu czy z zewnątrz to czuć ze bylo niewietrzone

W domu jest około 30-40% wilgotności wiec bardzo sucho

Dodatkowo pewna nowinka / dla mnie dość ekscentryczne podejście mojego znajomego

Kiedyś rozmawiałem z jednym Niemcem dowiedziałem się ze wentylacja mechaniczna czy tez grawitacyjna wyciąga dużo ciepła z domu - wiadomo każdy chce mieszkać w domu gdzie jest świeże powietrze jednak powiedział mi że ostatnio u nich pojawia się dużo domów gdzie nie ma w ogóle wentylacji liczy się wyłącznie na świadomość mieszkańców i to że sami będą wietrzyć bardzo się zdziwiłem bowiem człowiek dobrze sytuowany szef dobrze prosperującej firmy opowiada takie rzeczy o swoim własnym nowo wybudowanym domu ale cóż może w tym jest haczyk....wtedy sobie przypomniałem mojego kolegę który ma dom 40 km ode mnie z mechaniczna wentylacja już kilka sezonów czasem na korytarzu czekając na windę wymieniamy uwagi o swoich domach i już pare razy kiedy pytał mnie o ogrzewanie bo miał 18*C w chacie i musiał w podłogę puścić CO ja miałem 22 *C i włączony tryb letni grzejąc wyłącznie CWU ale kolega na pewno w domu powietrze ma świeższe niż ja....

DasPell 15kW, Xmini+RControl EM890 ogrzewanie wyłącznie 100% podłoga, ecoNET 300, Moduł internetowy EcoNET 300, Termostat pokojowy Salus
Projekt Fistaszek GL124 w lustrzanym odbiciu z poszerzonym 2 stanowiskowym garażem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu - 8 miesiąc 2 tygodni temu #9910 przez poem
Witam wszystkich
Jestem tu nowy, bez wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie obsługi i ustawień kotłów. Z racji braku czasu nie mam jak przyłożyć się do ustawień mojego Daspella 15KW, więc prośba o ocenę dotychczasowych (hydraulik) i korekty, którą mam zamiar wprowadzić. Grzeję 2 tygodnie, dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Sterowanie pogodowe i zawór 4D. Cieszy spadająca konsumpcja peletu (początkowo 60kg/dobę, obecnie po kilku dniach ok. 30-35kg/dobę), martwi ilość rozpaleń i wygaszeń (ok. 20-22 na dobę). Jak tak dalej pójdzie to zapalarka nie doczeka przyszłego sezonu :) Z obserwacji, które poczyniłem w wolnej chwili: piec pracuje ok 20 -30 minut, po czym się wygasza i ma postój ok 40 min. W trakcie wygaszania i na początku postoju temperatura zadana wzrasta jeszcze o ok. 10 - 15 stopni. Przy czyszczeniu natomiast spada o kilka stopni w stosunku do zadanej. CWU grzana symbolicznie (25st). Na podłogówkę podane 21 st. Krzywa pogodowa 0,2.
Parametry:
Temp max. 64st
Temp min. 49 st.
Rozpalanie- czas podawania 40 sek.
Czas testu zapłonu - 50 sek.
Detekcja płomienia - 23%
Nadmuch rozpalanie - 32%
Czas rozpalania - 7min
Czas nadmuchu po rozpaleniu - 35 sek.
Czas cyklu pracy - 20sek.
Zwiększenie mocy nadmuchu przy podajniku 2 - 1%
Wydajność podajnika (przeważona) - 10,5 kg
Kaloryczność paliwa - 5 kWh/kg
Max czas wygaszania - 30 min
Min czas wygaszania - 3min
Moc przedmuchu - 70 %
Czas przedmuchu - 10 sek.
Przerwa przedmuchu - 15 sek.
Start przedmuchu - 50 %
Stop przedmuchu - 3%
Nadzór - czas podawania - 1,8 sek.
Nadzór czas cyklu - 20 sek
Nadzór - moc przedmuchu - 30%
Czas detekcji czasu paliwa - 1 min
Max temp. palnika 60 stopni
Moc nadmuchu 100% - 40% - 6,1 sek.
Moc nadmuchu 50% - 37% - 4 sek.
Moc nadmuchu 30% - 32% - 2,8 sek.
H1-2st, H2-4st, Histereza - 15 st.
Liczniki serwisowe po 13 dniach:
Praca 100% - 75h
Praca 50% - 14h
Praca 30% - 18h
Rozpaleń 253
Praca podajnika - 31 h

Po przeliczeniu powyższego wg Patrola wyszło że max moc to 16 kW (przy 15 nominalnej)

Propozycja zmian:
100% - 38% - 5,5s
50% - 35% - 3s
30% - 35% - 2,1s

Główne zadanie dla mnie teraz to żeby nie dogrzewać na pusto, kocioł przy tych temperaturach praktycznie nie ma odbioru, więc grzeje okolicę. Planuję jeszcze trochę wygrzewać posadzkę, ale jeśli aktualna pogoda się utrzyma to też niewiele się zmieni.
Dom 170m2 podłogówki, 2 grzejniki w łazienkach, RED Daspell 15 KW, pellas Xmini 26, sterowanie pogodowe.
Prośba o ocenę. Z góry dzięki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9912 przez SERWIS1
Witam

Sugerowane parametry do zmiany będą ok.

Dodatkowo popraw:
Temperatura zadana kotła - 70
Histereza H1 - 5
Histereza H2 - 10

To niskie histerezy H2 i H1 odpowiadają za częste wyłączenia kotła, ponieważ modulacja mocy była znikoma i kocioł szybko osiągał temperaturę zadaną.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 1 tydzień temu #9926 przez egorys
W załączeniu temperatury zewnętrzne z econeta. Czujnik zamontowany pod okapem na ścianie północnej, ok 3 m nad powierzchnią gruntu. Przy mrozach realna temperatura jest ok 1,5 stopnia Celsjusza niższa. Region: Centrum Polski.

DasPell 12kW XMini RControl Touch EM 891 / EcoSter Touch / Moduł B+C / Econet / Bufor Elektromet WGJ-B Multi 400/120 / ogrzewanie podłogowe 120 m2 / ogrzewanie grzejnikowe 7 szt./ Regulator ciągu RCK Darco /
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9944 przez jackjj

jackjj napisał: Cześć
Tak żeby pozostali mieli porównanie....
;)
Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

Spalanie w miesiącach:
X - 13 worki - 195 kg
XI - 23 worki - 345 kg
XII - 45 worki - 675 kg
I - 47 worki - 705 kg
II - 48 worki - 720 kg
Razem od X do II wsypałem 2640 kg
Razem z marcem - 2018 wsypałem 2955 kg

Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

Dla porównania poprzednie sezony
Sezon 2015/2016
X – 2015 - 360 kg
XI – 2015 - 660 kg
XII -2015 - 540 kg
I – 2016 - 900 kg
II – 2016 - 360 kg
III – 2016 - 645 kg
W sumie 3465kg

Sezon 2016/2017
X – 2015 - 225 kg
XI – 2015 - 495 kg
XII -2015 - 510 kg
I – 2016 - 1080 kg
II – 2016 - 720 kg
III – 2016 - 585 kg
W sumie 3615kg

Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg


Cześć uzupełniając:
Marzec 2018 wyszło 735kg czyli 49 worków
czyli cały sezon grzewczy od listopada do marca 3180kg od 1 kwietnia w chacie powyżej 21*C wiec jadę na grzaniu tylko samej wody w sumie 2 razy rozpaliłem w kominku potem siedzieliśmy przy otwartym tarasie bo wyrobić nie było można taj było gorąco

DasPell 15kW, Xmini+RControl EM890 ogrzewanie wyłącznie 100% podłoga, ecoNET 300, Moduł internetowy EcoNET 300, Termostat pokojowy Salus
Projekt Fistaszek GL124 w lustrzanym odbiciu z poszerzonym 2 stanowiskowym garażem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10071 przez kivlov
Witajcie,
Grzałem całą zimę, ale nie mieszkałem w domu itp itd... więc różnie to bywało,
Teraz od dwóch tygodni prawie grzeje cały poziom domu 3/4 podłogówki i w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
Mam obecnie ustawioną temperaturę zadaną kotła 67C, temperatura wody w podłogówce na termostacie ręcznym mam 43C a na grzejniki puszczam także 43C. Najbardziej mnie nurtuje pytanie jaką dać temperaturę wody na podłogówce - chyba powinna być trochę niższa coś ok 37-39C (tak mi się wydaje), na grzejniki wyższa?, a najważniejsze pytanie jaka temperatura załączania się pompek wody? Obecnie mam 48C, ale czy to nie lepiej oscylować bliżej temperatury bliższej do zadanej czyli coś w granicach 60C? Czy kompletnie źle myślę?
Obecnie przy mocnym wietrze i zimnych porankach na pomorzu, a w ciągu dnia ok 10C pali mi codziennie dokładnie pół worka dziennie - obawiam się, że nie jestem w stanie obniżyć tej temperatury nawet chyba latem bo trzeba nagrzać wodę (mam 300l ustawiona temperatura 44C - a właśnie czy coś tu zmieniać) - latem grzeje grzałką. Mam nadzieję, że problem opisałem dosyć zrozumiale, ale podsumowując chodzi mi o temperatury zadane kotła, i samej wody w doprowadzanej do grzejników i podłogówki i temperaturę kotła przy której załączają się pompki.
Jakie macie teorie i sprawdzone pomysły?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu - 2 miesiąc 2 tygodni temu #10073 przez jackjj
Cześć
Każdy układ jest inny i proponuje metodą prób i testów wybrać najniższa temperatura jaka da radę ogrzać czy to kaloryfery czy to podłogę im niższa temperatura tym mniejsze starty
Na kotle może być zadana 70 z histereza 15
Nie ma też co się zbytnio nad tematem pochylać bo kaloryfery mają termostaty które odetną wodę i kocioł będzie dłużej w postoju
Co do podłogi to wszystko zależy od układu i domu u mnie mam całą chałupie w podłogówce i temp na podłogę w styczniu nie była wyższa niż 32°C właśnie sprawdzałem w historii regulacja przez krzywą grzewcza pogodowa i zaworem 4d pompa od podłogi jak już wiele razy było pisane nie powinna być w ogóle wyłączana ale w twoim wypadku nie masz innej możliwości jak przez stop pompy od podłogowki Ustaw na początek 35 jak będzie za zimno kiedy temp spadnie na zewnątrz będzie może trzeba przeregulowac

PS. Na podłogę nie może iść za wysoka temp powinno być nie więcej niż 45-50. Im niższa temp i dłuższy stop pompy od podłogi tym dłuzej czekasz żeby podłoga zaczeła grzać dlatego najlepiej jak ta niską temp podłoga jest wciąż nagrzana i powoli oddaje ciepło

DasPell 15kW, Xmini+RControl EM890 ogrzewanie wyłącznie 100% podłoga, ecoNET 300, Moduł internetowy EcoNET 300, Termostat pokojowy Salus
Projekt Fistaszek GL124 w lustrzanym odbiciu z poszerzonym 2 stanowiskowym garażem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10074 przez Patrol
Witam,
większość już napisał jackjj, także trzymaj na kotle 70-75C, na podłogi powinna iść niższa temp. (wyjątek to instalacja z RTLem), a na grzejniki to już zależy - jeśli ich wielkość pozwoli na utrzymanie komfortu przy temp. zasilania 43 to jak najbardziej ok, bo wysokie temp. nie są zbyt przyjemne (uderzenia ciepła). Temperaturą załączania pomp się nie przejmuj, natomiast pomyśl o zaworach z siłownikami co pozwoli na wygodne / automatyczne sterowanie z wykorzystaniem pogodówki, termostatu pokojowego itd.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10076 przez kivlov
Mam termostat pokojowy i siłownik do grzejników i pompy do podłogówki, ale załączają się zawsze w tym samym momencie czyli przy temperaturze zadanej czyli teraz 51C - załączają się pompki, a za nimi mam termostaty więc nie pójdzie temperatura inna niż ustawię. Myślałem, że temperatura załączania jest istotna. Tak więc pozostaje tylko testowanie,
Właśnie obniżyłem temperaturę puszczaną na wodę w rurkach od podłogówki na 35C i na grzejniki 38C zobaczymy jak będzie na razie po 12h jest i jest ok zobaczymy jak wyjdzie spalanie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10077 przez kivlov
Teraz zauważyłem, że jak podałem niższe temperatury wody na podłogówkę i grzejniki to częściej załącza się piec i sam teraz nie wiem czy lepiej nagrzać dwa trzy razy dziennie mocniej niż tak, aby się częściej rozpalał kocioł, ale grzał delikatniej. W zasadzie to jutro, albo za dwa dni będę miał odpowiedź jeżeli chodzi o spalanie, bo z podniesieniem temperatury przy tych nastawach przy obecnej pogodzie nie ma problemu tylko ciekawe czy ten system jest oszczędny?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.