Heiztechnik - Producent kotłów

red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu

3 lata 3 miesiąc temu - 3 lata 3 miesiąc temu #5320 przez popek84
Witam serdecznie

Prośba do serwisu, po przeważeniu pelletu wyszło mi 14.1kg/h i taką wartość wpisałem w menu serwisowe/ustawienia palnika/praca/wydajność podajnika, proszę o podanie w miarę odpowiednich ustawień w trybie fuzzy logic oraz standard między innymi histerezy h2 i h1 (na razie chcę ogrzewać cwu) . Mam wpisane takie ustawienia znalezione na forum :

Nastawy w Modulacji mocy:
100% Moc nadmuchu - 42%
100% Praca podajnika - 9s
50% Moc nadmuchu - 38%
50% Praca podajnika - 6s
30% Moc nadmuchu - 28% (jeżeli nie będzie można zejść poniżej 30% to należy zmniejszyć minimalne w serwisie)
30% Praca podajnika - 3s
Minimalna moc kotła w FL - 20%
Maksymalna moc kotła w FL - 65%
Histereza kotła 15 oC
Temperatura zadana kotła - 70oC


ale na takich parametrach, tylko zadaną zwiększyłem na 75st jest coś nie tak (załączam zdjęcie), pracuje na 24,2 kw

Piec kupiony ok 2 tyg. temu 2015 rok, sterownik rcontrol890 , pellet duo 15 kw, powierzchnia grzewcza (użytkowa) 102m2, grzejniki żeliwne, bojler 140 litrów

z góry dziękuje
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 miesiąc temu - 3 lata 3 miesiąc temu #5322 przez Patrol
Parametry masz za wysoko ustawione, sama wydajność podajnika po zważeniu pelletu też jest znaczna, więc jeśli pomiar był dobry to dla 14,1kg/h przetestuj może poniższe nastawy:

najpierw zwiększ cykl pracy z 20 na 24sek, a potem to:

100% Moc nadmuchu - 37%
100% Praca podajnika - 6 s
50% Moc nadmuchu - 33%
50% Praca podajnika - 4 s
30% Moc nadmuchu - 28%
30% Praca podajnika - 2s
Minimalna moc kotła w FL - 10% co da moc min 6,8 kW
Maksymalna moc kotła w FL - 90% co ograniczy moc do 15,8 kW
(założona kaloryczność paliwa 4,8 kWh/kg)

pewnie będziesz musiał dopasować nadmuchy, bo to wartości do zweryfikowania wyłącznie przez obserwacje płomienia i tego co zostaje po spaleniu, ale Twoje 38% i 42% to wg mnie za dużo

Histerezy H1 i H2 możesz zostawić 3 i odpowiednio 7

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 miesiąc temu - 3 lata 3 miesiąc temu #5323 przez popek84
Do Patrol

Witam

Rozumiem, że w menu serwisowe/praca zwiększam cykl na 24sek. a co do kaloryczności to na opakowaniu pelletu jest Wartość opałowa: 19,7MJ/kg po przeliczeniu wychodzi 5,4 kWh więc taką wartość wpisać także w serwisie ?
A czy zostawić temp. zadaną 75st i histereze kotła na 15st ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 miesiąc temu - 3 lata 3 miesiąc temu #5324 przez Patrol
Sterownik jest tylko kalkulatorem i wyświetla to co policzy tyle, że nie uwzględnia wilgotności opału i co najważniejsze sprawności zarówno samego palnika (bo to moc palnika jest wyświetlana) jak i kotła, o innych stratach nie wspominając. Sama zmiana kaloryczności wpłynie tylko i wyłącznie na wynik wyświetlanej mocy palnika i nic poza tym - dasz 5,4 to zobaczysz więcej kW.
Co do temp. ważna jest temp. powrotu kotła - 55 albo lepiej 60 i tego trzeba pilnować.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 miesiąc temu #5325 przez popek84
Widzę że masz dużą wiedze w tych tematach, to odpowiedz mi proszę czym tak naprawde różni sie praca w fuzzy logic a w standard? Wiem, że pewnie wydaje ci się to głupie pytanie ale ja dopiero zaczynam obsługę i nie do końca rozumiem. No i dlaczego sugerują w trybie lato pracować w standard.

A tak ogólnie to narazie tylko praca lato, ale jak przyjdzie zimno to pewnie będę miał jeszcze kilka spraw bo podłączyli mi bezprzewodowy programowany regulator temperatury euroster 2006 TXRX no i na pewno będę miał pytania co ustawić w sterowniku itd oczywiście jezeli będziesz miał cierpliwość...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 miesiąc temu #5326 przez popek84
Znowu sie uaktywniam, zauważyłem że przy tych ustawieniach jakie podałeś w lato tryb stand. temp. zadana kotła była 70 a cwu 52 to szybciej doszlo do temp. Zadanej kotła czyli 70 i przeszedł w postój, wczesniej jak ustawiałem po swojemu na cwu 45 a zadana kotła 65 to po osiągnięciu 45 cwu juz się wygaszał. A teraz dopiero po zadanej kotła sie wygaszał, już całkiem niewiem o co chodzi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #5327 przez Patrol

popek84 napisał: [...] czym tak naprawde różni sie praca w fuzzy logic a w standard? [..] No i dlaczego sugerują w trybie lato pracować w standard.

w największym skrócie algorytm fuzzy logic reguluje płynnie moc palnika dążąc do utrzymania temp. kotła na zadanym poziomie. Im bliżej zadanej temp. kotła tym aktualna moc jest stopniowo redukowana. Nie zawsze się to sprawdza, szczególnie gdy jest mały odbiór ciepła i takim właśnie przypadkiem jest z reguły tryb lato - no chyba, że posiadasz bufor cieplny to on przejmie nadwyżkę ciepła. W trybie FL dopiero powyżej 5st ponad temp. zadaną następuję wygaszenie/ przejście w nadzór.
Tryb standard ma zdefiniowane poziomy mocy i porusza się między 30,50 i 100% jakby na sztywno poprzez nastawy H1 i H2. Tutaj po osiągnięciu temp. zadanej następuje przejście w nadzór/wygaszanie.

popek84 napisał: Znowu sie uaktywniam, zauważyłem że przy tych ustawieniach jakie podałeś w lato tryb stand. temp. zadana kotła była 70 a cwu 52 to szybciej doszlo do temp. Zadanej kotła czyli 70 i przeszedł w postój, wczesniej jak ustawiałem po swojemu na cwu 45 a zadana kotła 65 to po osiągnięciu 45 cwu juz się wygaszał. A teraz dopiero po zadanej kotła sie wygaszał, już całkiem niewiem o co chodzi.

Tryb lato 'lekceważy' temp. zadaną kotła, bo priorytetem jest temp. zadana dla cwu, a to o czym piszesz to akurat przypadek, że te temp. się zbiegły, tzn. zadana cwu z zadaną kotła. Pamiętaj, że gdy przy niskiej temp. w zasobniku ktoś z rodziny zdecyduje się na kąpiel to kocioł będzie zasuwał na 100% mocy, żeby dobić do temp. zadanej cwu jednocześnie pokrywając straty z tego zasobnika na rzecz wanny. Kocioł ma więc różne warunki pracy i każdego dnia różnice w pracy (szybkości osiągania temp.) będą różne.
Ja podałem swoje nastawy temp cwu, bo takich akurat potrzebuje dla komfortu rodzinki.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #5328 przez popek84
Dziękuje za odpowiedź, ale oczywiście mam kolejny zestaw pytań, odnośnie pracy w nadzorze. W ustawieniach serwisowych mam to wyłączone. Odnośnie trybu lato nadzór jest niepotrzebny, ale jak już będzie pora ogrzewania domu to czy także ma pracować bez nadzoru, czy optymalniej będzie nastawić jakiś czas nadzoru? Próbowałem coś tam nastawiać np. na 11 minut, podawanie co 70 sekund przez 1 sekundę, z nadmuchem 20 %.

Z góry dzięki za odpowiedź

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #5329 przez Patrol
Nadzór służy tylko do podtrzymania płomienia, nie ma tu efektywnego spalania, bo palnik pracują z niską mocą. W trybie letnim może być wykorzystany do przedłużenia pracy kotła, ale wymagana jest ostrożność, bo można przesadzić ze wzrostem temp.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10069 przez kivlov
Mam HT DasPell 15kW czyli podobny piec
Patrol możesz mi doradzić w pewnych aspektach
Grzałem całą zime, ale nie mieszkałem w domu itp itd... więc różnie to bywało,
Teraz od dwóch tygodni prawie grzeje cały poziom domu 3/4 podłogówki i w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
Mam obecnie ustawio a temperaturę zadaną kotła 67C, temperatura wody w podłoówce na termostacie ręcznym mam 43C a na grzejniki puszczam także 43C. Najbardziej mnie nurtuje pytanie jaką dać temperaturę wody na podłogówce - chyba powinna być trochę niższa coś ok 37-39C (tak mi się wydaje), na grzejniki wyższa?, a najważniejsze pytanie jaka temperatura załączania się pompek wody? Obecnie mam 48C, ale czy to nie lepiej oscylować bliżej temperatury bliższej do zadanej czyli coś w granicach 60C? Czy kompletnie źle myślę?
Obecnie przy mocnym wietrze i zimnych porankach na pomorzu, a w ciągu dnia ok 10C pali mi codziennie dokładnie pół worka dziennie - obawiam się, że nie jestem w stanie obniżyć tej temperatury nawet chyba latem bo trzeba nagrzać wodę (mam 300l ustawiona temperatura 44C - a właśnie czy coś tu zmieniać) - latem grzeje grzałką. Mam nadzieję, że problem opisałem dosyć zrozumiale, ale podsumowując chodzi mi o temperatury zadane kotła, i samej wody w doprowadzanej do grzejników i podłogówki i temperaturę kotła przy której załączają się pompki.
Jakie macie teorie i sprawdzone pomysły?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.