Heiztechnik - Producent kotłów

RED EKO DUO 25 KW ustawienia pieca

2 miesiąc 1 tydzień temu #11412 przez Monkovski85
Są zaślepione i skierowane na palenisko

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 1 tydzień temu #11414 przez SERWIS1
Witam

Dysze należy obrócić w kierunku ściany kotła, ponieważ ni są chłodzone przez przepływające powietrze i ulegną spaleniu.

Jakie masz nastawy sterownika - czas pauzy podajnika, nadmuch?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 1 tydzień temu #11415 przez Monkovski85
Czas pauzy 50 sekund, nadmuch 15%, zadana temp 60

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 1 tydzień temu #11416 przez SERWIS1
Witam

Temperatura zadana - min. 65
Obroty dmuchawy - 17%

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.