Heiztechnik - Producent kotłów

HIT PELLET 24kW ustawienie

1 rok 1 miesiąc temu #8889 przez jarsi102
Witam
Pioterkoo dane ile trwał postój,ile palnik pracował w poszczególnych zakresach mocy, ile razy odpalał można odczytać ze sterownika w menu serwisowym->liczniki serwisowe. Co do twoich nastawów to się nie wypowiem, bo sam czekam na opinie SERWIS1 o moich planowanych modyfikacjach mocy i nawiewów. U mnie chyba proporcjonalnie większe nawiewy i mniej niedopałków w popielniku, palę pelletem mieszanym no name trochę spieków jest. Mój kocił 20 kW a dom parterowy 100m2 w tym 50 m2 podłogówka reszta grzejniki. Średnie zużycie od 26 października do dnia dzisiejszego około 15 kg/dobę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #8890 przez SERWIS1
Witam

Na zdjęciu płomień wydaje się, że jest bardzo jasny więc sugeruje to nadmiar powietrza. Jeżeli masz możliwość to zdejmij osłonę palnika. Po d osłona jest wentylator, który ma swoją przysłonę. Przysłona powinna zasłaniać połowę otworów pozostawionych na wentylatorze (są pozostawione dwa trójkąty to powinny być w połowie zasłonięte). Ważne jest, aby dobrze dokręcić nakrętkę motylkową na przysłonie (aby przysłona się nie przekręciła samoistnie).

Pozdrawaim
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 6 dni temu #9505 przez jarsi102
Witam
Pytanie do SERWIS1 czy warto używać w kotle na pellet trybu pracy palnika w podtrzymaniu? Jaki ustawić maksymalny czas pracy palnika w podtrzymaniu? Sterownik HT Tronik 900.
Pozdrawim

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 4 dni temu #9520 przez SERWIS1
Witam

W przypadku, gdy odbiory w okresie zimowym są bardzo duże i kocioł po wygaszeniu nie czeka zbyt długo na odpalenie (mniej niż 0,5h to warto tę funkcję aktywować.
Czas pracy w podtrzymaniu 30 min
Czas podawania 1,5-2,5s
Czas cyklu 70s
Nadmuch 10%

Przy uruchomieniu należy skontrolować działanie, aby nie dochodziło do przegrzania kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 4 dni temu #9526 przez Markus
Pytanie do SERWIS.

Czy ustawienie nadzoru ma na celu wydłużenie okresu miedzy kolejnymi rozpaleniami , czy też ma zapobiec wygaszaniu i ponownemu rozpalaniu.
Innymi słowy czy ma być taki cykl

Praca - Nadzór - Wygaszanie - Postój - Rozpalanie - Praca
czy też
Praca - Nadzór - Praca

Bo jeśli ten drugi to czemu nie ustawić czas na 60 min.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 4 dni temu #9528 przez SERWIS1
Witam

Celem nadzoru jest Praca - Nadzór - Praca.

Czas jest ustawiony na 30 min, ponieważ jeżeli w ciągu 30 min nadzoru (moc około kilku kW) temperatura nie spadnie o wartość histerezy (ustawiana do pracy z trybem nadzoru na 2-3 stopnie C) to warto, aby kocioł się wygasił ze względu na mały odbiór ciepła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 4 dni temu #9531 przez Markus
Ok, też tak myślę.

Tylko jak ustawić moce w standarcie przy Hk= 2,3 stopnie?

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 3 dni temu #9539 przez SERWIS1
Witam

Moce zostają te same tylko histerezę kotła warto zmniejszyć przy uruchomieniu nadzoru.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 3 dni temu #9545 przez Markus
To trochę dziwne.

Jeżeli H2=10 a H1=4 to przy Hk=3 będzie pracował co najwyżej z mocą 50%

Z doświadczenia wiem że w takiej sytuacji (rozpoczęcia pracy z małą mocą) kocioł będzie się dalej wyziębiał, aż wskoczy na wyższą moc i dopiero wtedy odbuduje temperaturę. Czy jednak nie trzeba zmodyfikować H2 i H1.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 3 dni temu #9547 przez SERWIS1
Witam

Histereza kotła nie ma związku z mocą pośrednią i minimalną. Jeżeli będzie duży odbiór ciepła to temperatura na kotle spadnie o 10 poniżej nastawy i będzie pracował w mocy 100%. Jeżeli odbiór ciepła będzie mniejszy to będzie pracował w mocy pośredniej lub minimalnej.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik