Heiztechnik - Producent kotłów

Kilka pytań odnośnie Ecoster Touch

11 miesiąc 1 tydzień temu #9091 przez Woodberry
Witam .
Posiadam zestaw Q Bio 45kW AZB na sterowniku ecoMAX850P2-H TOUCH z dodatkowym modułem C i zainstalowanym jednym EcoSterem Touch działającym na pogodówce w jednym z trzech obiegów i teraz pytania:

- Czy jak dokupię Ecoster Touch mogę go wpiąć w moduł sterownika C ? ( oczywiście z osobnym jego zasilaniem)
- Czy będzie możliwość ustawienia go też działającego w systemie pogodowym?( osobny obieg z mieszaczem i pompą)
- Czy z trzecim obiegiem mogę zrobić to samo ? (wiem że sterownik obsługuje do trzech Ecosterów )

Dodam tylko że z tego co sprawdziłem odpowiedzi na moje pytania są na tak ale chciałbym potwierdzić ponieważ mój instalator twierdzi że się nie da.

Pozdrowienia Dla Wszystkich z Heitztechnik za dobra pracę (zestaw naprawdę super teraz kotłownia to jak garaż z BMW )

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9096 przez Patrol
Ecomax850 obsłuży bezpośrednio do trzech ecoster'ów, tylko nie mam pewności co do wariantu ich połączenia pośrednio przez moduł rozszerzeniowy C (obstawiam, że zachowają się jak zwykłe termostaty, tj. nie będzie podglądu w parametry kotła).

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9110 przez SERWIS1
Witam

Do sterownika można podłączyć maksymalnie trzy EcoStery Touch. Każdy z nich zapewni pełna funkcjonalność. Każdy podłączamy do modułu A. Po podłączeniu możemy nimi sterować dowolnymi obiegami grzewczymi.

Dwa pulpity (kotłowy i jeden Ecoster) można zasilać bezpośrednio z płyty głównej. Dwa pozostałe trzeba zasilić niezależnie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9115 przez SERWIS1
Witam

Woodberry wrzuć kilka zdjęć kotłowni.

Pozdrawiam
Serwis Heiztehnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9116 przez Woodberry
Mam jeszcze tylko kilka krótkich pytań : podpinamy ecostery touch pod styki 28,29,30 z czego 28 jest wspólny czyli pewnie minus ? Czy do całego tego uruchomienia trzeba wyłączać sterownik ? A jeżeli obiegi są podpięte do modułu C to i tak podpinamy ecostery do sterownika A? Zdjęcia wrzucę w sobotę lub niedzielę jestem poza krajem .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9126 przez SERWIS1
Witam

Pod styki 28, 29, 30 podpina się tylko uniwersalne termostaty.

Ecostery należy podpiąć pod wyjście przy gnieździe RJ. Na obudowie przy gnieździe RJ jest naklejka ze schematem podłączenia.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9127 przez SERWIS1
Witam

Pod styki 28, 29, 30 podpina się tylko uniwersalne termostaty.

Ecostery należy podpiąć pod wyjście przy gnieździe RJ. Na obudowie przy gnieździe RJ jest naklejka ze schematem podłączenia.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9133 przez Woodberry
Witam .
I tak mam podłączony pierwszy Ecoster Touch . Dla potwierdzenia tylko spytam ,czy styki 43 i 44 będą wspólne dla wszystkich trzech Ecosterów ? , ponieważ to jak podłączać kolejne ecostery nigdzie nie jest ujęte.

Pozdrawiam.

Zdjęcia będą wkrótce:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #9135 przez SERWIS1
Witam

EcoSter Touch 2 i 3 należy podłączyć po te same styki D+D-.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10 miesiąc 1 tydzień temu #9461 przez Woodberry
Załączniki: