8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 4 dni temu #9916 przez samda
Posiadam Q-eko duo i przełączyłem na tryb LATO i od tamtej pory węgiel jest niedopalony i zrzucony z. Co zrobić, co zmienić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9917 przez SERWIS1
Witam

W trybie lato kocioł pracuje z tymi samymi parametrami co w trybie zima. Brak odbioru ciepła powoduje przejście do podtrzymania.

Problem z tzw. "fuknięciem" jak to opisujesz nie wynika z nastaw lecz z braku ciągu kominowego. Gazy , które powinny wylecieć przez komin kumulują się w kotle. Musisz sprawdzić drożność komina i kanałów łączących go z kotłem. Brak ciągu kominowego wpłynie też na niedopalanie paliwa.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 4 dni temu #9918 przez samda
Komin drożny.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9922 przez SERWIS1
Witam

Samodzielne problemy ze spalaniem mogą wynikać z ustawień. Wybuchy w kotle sugerują gromadzące się gazy - komin nie wyciąga gazów na zewnątrz. Problem może występować z różnych przyczyn (np.: nagrzewanie się górnej części komina od słońca). Warto abyś skontaktował się z firmą kominiarską, która może to zweryfikować (nie z kominiarzem, który tylko czyści kominy ponieważ taki zazwyczaj nawet nie ma czym zmierzyć ciągu kominowego - ma tylko anemometr do pomiaru prędkości przepływu).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu - 8 miesiąc 4 dni temu #9924 przez samda
Odsłoniłem w większym stopniu przesłonę na wentylatorze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 6 dni temu #9929 przez SERWIS1
Witam

Temperatura się podnosi, ponieważ otwarcie przysłony spowodowało szybszy przepływ powietrza przez palenisko. Większa ilość powietrza to szybsze spalanie paliwa i większa moc co prowadzi do przebijania temperatury na kotle.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 6 dni temu - 8 miesiąc 4 dni temu #9932 przez samda
A jakie ustawienia wprowadzić w trybie LATO i trybie palnika Standard i w jakim stopniu zostawić otwartą przesłonę?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #9935 przez SERWIS1
Witam

Ustawienia na lato są takie same jak na zimę. Kocioł w przypadku braku odbioru ciepła przechodzi do podtrzymania.
Przełącz tryb regulacji na HT Logic.
Temperatura zadana powinna być ustawiona przez cały rok minimalnie na 65 stopni C (korozja niskotemperaturowa w kotle nie odróżnia zimy od lata).

pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 5 dni temu #9938 przez samda
Zrobiłem jak radzisz i zobaczymy co się będzie działo. A ile zostawić otwartą przesłonę na wentylatorze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 dni temu #9939 przez SERWIS1
Witam

1-2 cm w najszerszym miejscu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik