Witam,
Wdzięczny będę serwisowi Heiztechnik za sugestie dotyczące nastaw kotła. Kocioł jest zainstalowany miesiąc temu w ramach programu gminnego u mojego Ojca. Od chwili instalacji są problemy, główny problem to zagotowanie wody (kilka razy) - kocioł ustawiony przez instalatorów na 70 st.(temperatura kotła) po wyłączeniu kotła (nadzór wyłączony) podnosi się temperatura kotła o ponad 20 st. , firma instalacyjna przyjechała i zmniejszyła temperaturę kotła do 60 st, wtedy przy większym mrozie było zimno w domu, oprócz tego problem z grzałką - wymieniona. Przy 60 st również 2 razy wyrzuciło wodę. Dwa dni temu zmniejszyłem moc średnią z 17KW (ustawioną przez instalatorów) do 12 KW oraz moc minimalną z 7 do 6 KW, trochę to poprawiło, temperatura kotła po wyłączeniu rośnie tylko ok 13-15st. Pozwoliło to na zwiększenie temperatury kotła do 65st.

Parametry instalacji i domu: instalacja zamknięta, tylko kaloryfery, powierzchnia do ogrzania ok 120m2, dom z cegły bez ocieplenia, ściany 40 cm, komin 24x14cm, wysokość ok 9m, piec HIT Pellet 20KW (nazwa z faktury, tabliczki nie da się przeczytać - przy ścianie), palnik HT Pellhard+ 28KW, sterownik HT 900, regulator pokojowy: ALTHT 105 RF
Obecne ustawienia pieca:

Maksymalana moc: 20KW
Dmuchawa: 34%
Histereza: 10st
Pośrednia moc: 12KW
Dmuchawa 28%
Histereza 5st
Minimalna moc: 6KW
Dmuchawa: 18%
Histereza kotła : 15st

Zawór mieszający 1:
tryb pracy - normalny
Termostat pokojowy zaworu - załączony
Obniżenie nastawy zaworu od termostatu - 0st

Temperatura załączenia pomp 45st

Proszę również o uwagi co ustawienia regulatora pokojowego, w menu serwisowym termostat pokojowy CO jest wyłączony, termostat pokojowy zaworu 1 jest załączony. Kontrolka pompy CO na sterowniku HT 900 świeci się cały czas, ale pompa nie chodzi cały czas (widać to po diodach na pompie), pompa jest załączana przez sterownik pokojowy gdy temperatura w pomieszczeniu jest za niska, czasami również jest przestawiany zawór 1 przez siłownik, sprawdzałem na płytce sterownika i regulator pokojowy jest podłączony pod styk I3. Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #11122 przez MateuszZurek
Wygląda jakbyś miał za dużo mocy na palniku.
Pierwsze co musisz zrobić to przewazyc podawanie paliwa.
Musisz znać wydajność podajnika aby poprawnie ustawić moc pieca.
Jeżeli tego nie robili to ustawienia masz na 100% złe.
Te piece maja automatyczne obliczanie dawki.

Jak znasz podawanie to musisz jeszcze ustawic nadmuchy o tym było na forum multum razy.
Na przykład
www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pom...llet?start=130#10968

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11123 przez Markus

Rycho01 napisał: ..... Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?


Witam
Chyba główną przyczyną przegrzania się kotła, jest nagłe wyłącznie się pompy CO. Oczywiście należy sprawdzić przeważnie pelletu. Ale nagłe zatrzymanie pompy CO przy pracującym na 100% mocy palniku może doprowadzić do zagotowania się wody. Chociaż powinny się awaryjne włączyć wszystkie pompy. Obniżenie temperatury nastawy zaworu o 1 stopień nie powinno mieć na tę sytuację wpływu.
Coś jest nie tak ze sterowaniem pompą Co.

Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #11125 przez MateuszZurek

Markus napisał:

Rycho01 napisał: ..... Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?


Witam
Chyba główną przyczyną przegrzania się kotła, jest nagłe wyłącznie się pompy CO. Oczywiście należy sprawdzić przeważnie pelletu. Ale nagłe zatrzymanie pompy CO przy pracującym na 100% mocy palniku może doprowadzić do zagotowania się wody. Chociaż powinny się awaryjne włączyć wszystkie pompy. Obniżenie temperatury nastawy zaworu o 1 stopień nie powinno mieć na tę sytuację wpływu.
Coś jest nie tak ze sterowaniem pompą Co.

Pozdrawiam
Markus


Nie dokona się z tym zgodzę.
Testowałem wyłączanie pompy co od termostatu I takie cuda się nie działy.
Piec spokojnie osiągał 70stopni i się wyłącza.

Nawet jak przestaniesz odbierać ciepło z pieca to temperatura od razu nie skoczy o 20 stopni. Na to potrzebny jest czas.
Poprawnie działający piec na Pellet jak osiagnie temperaturę zadana zacznie się wygaszać lub pujdzie w nadzur.
I teraz mamy dwie mizliwosci:
- masz ustawiony nadzur I jest to zrobione źle, znaczy za dużo mocy ma w nadzorze i po jakimś czasie piec się przegrzeje
- masz za dużo mocy w normalnej pracy i podczas wygaszanie zostaje tyle paliwa, że piec przebija o te 20 stopni. Nawet przy większym podawaniu niż to co jest wprowadzone taka sytuacja powinna być bardzo rzadka. Należy przewazyc podawanie paliwa.
Nie wiem czy to już robiłeś.
Wylaczasz sterownik. U mnie wystarczy nacisnąć exit.
Odkrecasz elastyczna rure od palnika.
W menu wybierasz sterowanie ręczne i Wylaczasz podajnik.
Robisz 10 minutowy test. Podajnik za każdym razem pracuje 2 minuty więc powtarzasz 5 razy.
To co ci wyszło mnozysz razy 6 i masz podawanie na godzinę.
Potem to wprowadza w ustawieniach pieca.
I powinno być ok.

Sprawdź czy przez przypadek ktoś nie ustawił nadzoru.

Jak będziesz przy piecu zadzwoń na serwis. Przejdą z tobą konfigurację i sprawdźcie co jest nie tak.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11129 przez Robson1916
Ha... tak jak już wspomniałem... upchnąć piec, włączyć, coś tam poudawać, że się ustawia i się zna... Zniknąć.... a Ty właścicielu się martw. Tak jak piszesz, zapewne nie przeważyli pelletu i kocioł zapierdziela ile może, bo żeby aż tak przebijał temperaturę zadaną? Nawet po zgloszeniu problemu... zmniejszyli temperaturę zadaną no... ;D ah..

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11135 przez Rycho01
Witam,
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Co do przeważania pelletu nie pisałem o tym ale zrobiłem, wyszło 14,5 kg, taką wartość ustawiłem. Piec wyłącza się przy ustawieniu obecnie ustawionych 65 st a w trakcie wygaszania i czyszczenia temperatura rośnie ok 12-15 st, nie ma ustawionego nadzoru, zakładam że jest to spowodowane dopalaniem resztek pelletu, podajnik już nie podaje paliwa. Jeżeli w trakcie wygaszania lub wcześniej czujnik pokojowy włączył pompę CO to temperatura rośnie tylko o kilka stopni, co dla mnie jasne - odbiór ciepła przez instalację.
Zastanawiam się jeszcze nad mzniejszeniem mocy pośredniej, było 16KW, ja zmniejszyłem do 12 KW a powinno być chyba 10KW (50% mocy kotła)?
Druga sprawa to przy ustawieniu: sterowania zaworu 1 od czujnika pokojowego, a wyłączeniu sterowania CO, nie powinno być tak że pompa CO cały czas pracuje a termostat pokojowy steruje ustawieniem zaworu 1 ? U mnie tak nie jest
Co do regulacji nadmuchu to wydaje mi się ze płomień jest ok - żółty i piec dobrze dopala pellet, na poczatku było trochę szlaki a teraz ok, cały czas ten sam pellet.
Tylko piec trochę okopcony tzn. czarny - czy nie powinien być taki przepalony żółto - szary?
Mam jeszcze pytanie do MateuszZurek, napisałeś: Te piece maja automatyczne obliczanie dawki. tzn że w tym piecu nie można już ustawiać czasu podawania pelletu na poszczególnych mocach tylko ustala to sam sterownik dla podanych mocy?
Czy Serwis Heiztechnik mógłby się wypowiedzieć w temacie ustawień?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11136 przez mario24
Sam eksperymentuję z nastawami , ale czy przypadkiem nie masz ustawionej zbyt wysokiej mocy max. ? 20 KW na dom 120 m 2 to trochę dużo. Może dlatego kocioł sie przegrzewa.

HT Red DasPell 20 kW HT- tronic 850

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11138 przez MateuszZurek

Rycho01 napisał: Witam,
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Co do przeważania pelletu nie pisałem o tym ale zrobiłem, wyszło 14,5 kg, taką wartość ustawiłem. Piec wyłącza się przy ustawieniu obecnie ustawionych 65 st a w trakcie wygaszania i czyszczenia temperatura rośnie ok 12-15 st, nie ma ustawionego nadzoru, zakładam że jest to spowodowane dopalaniem resztek pelletu, podajnik już nie podaje paliwa. Jeżeli w trakcie wygaszania lub wcześniej czujnik pokojowy włączył pompę CO to temperatura rośnie tylko o kilka stopni, co dla mnie jasne - odbiór ciepła przez instalację.
Zastanawiam się jeszcze nad mzniejszeniem mocy pośredniej, było 16KW, ja zmniejszyłem do 12 KW a powinno być chyba 10KW (50% mocy kotła)?
Druga sprawa to przy ustawieniu: sterowania zaworu 1 od czujnika pokojowego, a wyłączeniu sterowania CO, nie powinno być tak że pompa CO cały czas pracuje a termostat pokojowy steruje ustawieniem zaworu 1 ? U mnie tak nie jest
Co do regulacji nadmuchu to wydaje mi się ze płomień jest ok - żółty i piec dobrze dopala pellet, na poczatku było trochę szlaki a teraz ok, cały czas ten sam pellet.
Tylko piec trochę okopcony tzn. czarny - czy nie powinien być taki przepalony żółto - szary?
Mam jeszcze pytanie do MateuszZurek, napisałeś: Te piece maja automatyczne obliczanie dawki. tzn że w tym piecu nie można już ustawiać czasu podawania pelletu na poszczególnych mocach tylko ustala to sam sterownik dla podanych mocy?
Czy Serwis Heiztechnik mógłby się wypowiedzieć w temacie ustawień?

Cześć,
Z tego co rozumiem w HT-900 ustawiasz tylko podawanie, moc maksymalna, kaloryczność paliwa oraz nadmuchy. Sterownik sam sobie oblicza czasy podawania.

Co do przebicia w wygaszanie.
Nawet przy ustawieniu pełnej mocy pieca to się nie powinno zdarzyć.
Po ta są histerezy h1 i h2 aby spokojnie zejść z mocy i wypalić Pellet. Oczywiście u ciebie te progi zostaną przeskoczone ale nie powinno zostać tak dużo paliwa aby przebić o 15 stopni.
Miałem kiedyś paliwo co sypalo się jak głupie (19kg/h) I zasypalem je bez ważenia. Pięć dostał supermocy ale nie przebija więcej niż 3 stopnie.

Sprawdź podłączenie rury elastycznej do palnika. Jeżeli jest zbyt luźna to może Ci się zatrzymywać Pellet w rurze i w pewnym momencie zsypuje się dużą dawka.
Miałem coś takiego na początku. Wystarczyło przyciąć elastyczny łącznik.

Piec w środku powinien być raczej szary.
Piszesz, że płomień masz żółty. Ale w którym miejscu? Na językach czy w centrum płomienia?
Powinieneś dążyć do tego aby języki były żółte. A i sprawdzasz na szybko. Im dłużej czymasz otwarte drzwiczki pieca tym więcej lewego powietrza dostaje ogień i zaburza obserwacje.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #11139 przez MateuszZurek

mario24 napisał: Sam eksperymentuję z nastawami , ale czy przypadkiem nie masz ustawionej zbyt wysokiej mocy max. ? 20 KW na dom 120 m 2 to trochę dużo. Może dlatego kocioł sie przegrzewa.

Tak jest to dużo za dużo ale piec powinien sobie z tym poradzić.
Nawet bez odbiorów piec powinien osiągnąć temperaturę zadana I spokojnie się wygasic.
Po to są histerezy h1 i h2 oraz spanie niewielkich ilości paliwa w każdym cyklu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 dzień temu #11226 przez Rycho01
Witam,
Podbijam temat do serwisu Hezitechnik, jakie powinny być prawidłowe ustawienia dla podanej konfiguracji w pierwszym poście.
Trudno jest mi eksperymentować z ustawieniami, piec jest u mojego ojca któremu trudno cokolwiek przestawić, a ja bywam tam dość rzadko.
Obecnie poza wzrostem temperatury pojawił się problem niedopalania pelletu, codziennie trzeba usuwać resztki z palnika, wyglądają na niedopalone, nie jest to taka spieczona szlaka jaka była na samym początku po uruchomieniu pieca. Czy w takim przypadku trzeba by zwiększyć nadmuch czy zmniejszyć, do kotłowni jest doprowadzona zetka 160mm, pellet też dobrze spada rurą giętką, nie blokuje się w rurze.
Druga sprawa to jak pojawił się mróz ok 10 st, nie udało się osiągnąć temperatury 21 stopni w domu (jedynie 20,4 st) , piec grzał cały czas, temeperatura kotła dochodziła do 65 st wyłączał się na chwilę i znów rozpalał, pompa CO chodziła cały czas. Co można zmienić w ustawieniach żeby piec grzał mocniej , moc 20KW powinna wystarczyć na ten dom, wcześniej był mniejszy piec na węgiel i drzewo i spokojnie sobie radził. Temaperatura zaworu 1 jest ustawiona na 50 st, została na dzień podniesiona do 55 st ale to nic nie pomogło. Pompa CO chodzi na maksymalnych obrotach.