Kocioł Pellet 20KW prawidłowe nastawy

3 miesiąc 3 dni temu #11244 przez SERWIS1
Witam

Zmniejsz trochę nadmuchy na mocy maksymalnej i pośredniej:
Maksymalna moc: 20KW
Dmuchawa: z 34% na 29%
Histereza: 10st
Pośrednia moc: 12KW
Dmuchawa z 28% na 25%
Histereza 5st
Minimalna moc: 6KW
Dmuchawa: 18%

Temperatura zadana na kotle przy 55 stopniach C na instalację powinna być ustawiona na 75 stopni C (przy niskiej temperaturze zawór mieszający podczas rozpalania otwiera się na maxa i niczego nie miesza tylko przekazuje 100% wody z kotła na instalację). Temperatury na tym kotle nie warto ustawiać niższej niż 70, ponieważ histereza ponownego rozpalania jest ustawiona na 15 więc rozpala się przy 55.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 1 dzień temu #11269 przez Rycho01
Witam,
Dziękuję Serwisowi za odpowiedź, nastawy zostały wprowadzone, sprawdzimy jaki skutek.
Co do temeperatury kotła, to obecnie jest 70 st i to jest maksymalnie co się da, gdyż tak jak pisałem w pierwszym poście, po dojściu do temaperatury zadane kotła i wyłączeniu pieca temperatura wzrasta o ok. 15 st (wtedy gdy grzejniki nie grzeją) a czasmi pewnie więcej gdyż kilka razy wyrzuciło wodę (nadzoru nie ma).

Mam jeszcze prośbę dotyczącą sterowania od czujnika pokojowego, mam następujące ustawienia zaworu1:
Zawór mieszający 1:
tryb pracy - normalny
Termostat pokojowy zaworu - załączony
Obniżenie nastawy zaworu od termostatu - 0st

W menu serwisowym termostat pokojowy CO jest wyłączony, termostat pokojowy zaworu 1 jest załączony. Kontrolka pompy CO na sterowniku HT 900 świeci się cały czas, ale pompa nie chodzi cały czas (widać to po diodach na pompie), pompa jest załączana przez sterownik pokojowy gdy temperatura w pomieszczeniu jest za niska, czasami również jest przestawiany zawór 1 przez siłownik. Sprawdzałem na płytce sterownika i regulator pokojowy jest podłączony pod styk I3. Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1?
Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu - u mnie jest 0st - czy powinna być ustawiona jakaś temeperatura obniżenia, jaka?

Wdzięczny będę za odpowiedź dziś, będę na świętach w miejscu instalacji pieca i będę mógł wprowadzić paramatery, mój Ojciec ma z tym problem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 1 dzień temu #11270 przez SERWIS1
Witam

Termostat steruje zawsze obiegiem grzewczym do którego jest przypisany.

Wejście I3 to wejście termostatu pompy CO, które maż dezaktywowane.
Masz aktywowany w serwisie termostat zaworu 1, ale obniżenie jest ustawione na O.

Pod które wyjście jest podpięta pompa? Pod pompa CO czy pompa mieszacza?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 3 tygodni temu #11297 przez Rycho01
Witam,
Sprawdziłem podłączenie czujnika pokojowego i jest podłączony pod wyjście I3 czyli wg. instrukcji: Termostat pokojowy zaworu 1.
Pompa CO jest podłączona pod wyjście Q9 czyli: Wyjście pompy zaworu 1.
Zmieniłem ustawienia w sterowniku, obenie jest:
Termostat pokojowy CO - wyłączony,
Termostat pokojowy zaworu - załączony
Obniżenie nastawy zaworu od termostatu - 10st
Wyłączenie pompy zaworu do termostatu - NIE

Czy to są prawidłowe ustawienia.
Poprzednio było wyłączanie pompy zaworu - TAK oraz obniżenie nastawy - 0 st. Pompa CO pracowała tylko jak w pokoju była za mała temperatura, grzejniki grzały mocno lub nie grzały, obecnie pompa CO pracuje chyba cały czas, a od temostatu regulowany jest zawór 1 - przymyka się lub otwiera, grzejniki cały czas ię grzeją ale z różna temeperaturą.

Po zmianie powyższych ustawień, piec nie podosi już tak bardzo temperatury - teraz o ok 8-10 st (poprzednio było 15 st). Ale wydaje mi się że dalej coś jest nie tak, piec ma histereze 1 - 10 st, czyli przy tem. 60 st (max ustawiona na 70 st) pownien przejść na moc pośredną (obecnie ustawione 10KW), i faktycznie zaczyna zmniejszać moc , ale przy 65 st jest jeszcze ok 12KW, a pownien już mieć moc minimalną, moc minimalna jest przy ok 67 - 69 st, i wtedy już dochodzi z rozpędem do 70 st i jest wygaszanie.
Próbowałem ustawić nadzór, ale nie ma takiej możliowści - piec się przegrzewa, wyskakuje bład STB (lub podobny, nie pamiętam).
Proszę o informacje co można zmienić jeszcze w ustawieniach pieca żeby temperatura piece nie rosła po wyłączeniu, oraz żeby piec pracował dłużej na mocy mniejszej i nie wyłączał sie tak często, Po miesiącu użytkowania ma ok 500 rozpaleń. Temperatura kotła ustawiona na 70 st, temperatura zaworu 1 - 50 st.

Co do spalania pelletu, to zmniejszyłem nadmuchy na mocy 20 kw z 34% na 29% na mocy pośredniej (obecnie 10KW) z 28% na 25 %), nie spowodowało to znaczącej różnicy w ilości szlaki jaka pozostaje po spaleniu. Piec jest ładnie wypalony kolor szary, płomień żółty, czy jeszcze należy zmniejszyć namuchy?

Pozdrawiam
Ryszard

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 3 tygodni temu #11299 przez MateuszZurek

Rycho01 napisał: Witam,
Sprawdziłem podłączenie czujnika pokojowego i jest podłączony pod wyjście I3 czyli wg. instrukcji: Termostat pokojowy zaworu 1.
Pompa CO jest podłączona pod wyjście Q9 czyli: Wyjście pompy zaworu 1.
Zmieniłem ustawienia w sterowniku, obenie jest:
Termostat pokojowy CO - wyłączony,
Termostat pokojowy zaworu - załączony
Obniżenie nastawy zaworu od termostatu - 10st
Wyłączenie pompy zaworu do termostatu - NIE

Czy to są prawidłowe ustawienia.
Poprzednio było wyłączanie pompy zaworu - TAK oraz obniżenie nastawy - 0 st. Pompa CO pracowała tylko jak w pokoju była za mała temperatura, grzejniki grzały mocno lub nie grzały, obecnie pompa CO pracuje chyba cały czas, a od temostatu regulowany jest zawór 1 - przymyka się lub otwiera, grzejniki cały czas ię grzeją ale z różna temeperaturą.

Po zmianie powyższych ustawień, piec nie podosi już tak bardzo temperatury - teraz o ok 8-10 st (poprzednio było 15 st). Ale wydaje mi się że dalej coś jest nie tak, piec ma histereze 1 - 10 st, czyli przy tem. 60 st (max ustawiona na 70 st) pownien przejść na moc pośredną (obecnie ustawione 10KW), i faktycznie zaczyna zmniejszać moc , ale przy 65 st jest jeszcze ok 12KW, a pownien już mieć moc minimalną, moc minimalna jest przy ok 67 - 69 st, i wtedy już dochodzi z rozpędem do 70 st i jest wygaszanie.
Próbowałem ustawić nadzór, ale nie ma takiej możliowści - piec się przegrzewa, wyskakuje bład STB (lub podobny, nie pamiętam).
Proszę o informacje co można zmienić jeszcze w ustawieniach pieca żeby temperatura piece nie rosła po wyłączeniu, oraz żeby piec pracował dłużej na mocy mniejszej i nie wyłączał sie tak często, Po miesiącu użytkowania ma ok 500 rozpaleń. Temperatura kotła ustawiona na 70 st, temperatura zaworu 1 - 50 st.

Co do spalania pelletu, to zmniejszyłem nadmuchy na mocy 20 kw z 34% na 29% na mocy pośredniej (obecnie 10KW) z 28% na 25 %), nie spowodowało to znaczącej różnicy w ilości szlaki jaka pozostaje po spaleniu. Piec jest ładnie wypalony kolor szary, płomień żółty, czy jeszcze należy zmniejszyć namuchy?

Pozdrawiam
Ryszard

Ustawienia wyglądają dobrze.
Zakładam, że robiłeś przeważnie podawania.
Jeżeli tak to prawdopodobnie masz przewymiarowany piec.
Oznacza to, że masz za dużo mocy w stosunku do zapotrzebowania twojego domu.
Piec przeskakuje progi 50 i 30% zanim proces hamowania się zakończy.

Ja bym zmniejszył moc maksymalna pieca do na przykład 15kw oraz adekwatnie 50% na 7 - 8kw oraz moc 30% na 5.5 - 6 kw.
W ten sposób piec powinien dłużej pracować oraz płynnie przechodzić na 50 i 30% mocy.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11336 przez Rycho01
Dzięki MateuszZurek za odpowiedź.
Oczywiście pellet jest zawsze przeważany. Proszę jeszcze o dalszą pomoc. Po przestawieniu ustawień sterowania pompy od termostatu pokojowego na sterowanie zaworem mieszającym, temperatura w pomieszczeniu jest wyższa o ok 1 st niż zadana na sterowniku pokojowym. Zawór mieszjący jest zamknięty całkowicie lub czasmi lekko otwarty, pompa pracuje cały czas, grzejniki ciepłe, temaperatura ustawiona 19 st a faktyczna temperatura 20.2 st i nie chce spaść niżej (histereza na strowniku pokojowycm jest 0,6 st w dół i 0,6 st w górę), poprzednio jak termostat wyłączał pompę CO to temperatura w pomieszczeniu z termoststem była idealnie utrzymywana.
Czy coś można zmienić w ustawieniach, może jeszcze obniżenie nastawy od zaworu - mam obecnie 10 st, może zmniejszyć wydajność pompy CO - pracuje na najwyższej mocy.
Co do mocy pieca to obniżyłem moc max z 20 na 16KW i moc pośrednią z 10 na 8KW, mocy minimalnej nie dało się obnizyć 6KW to jest minimum co da się wprowadzić, nie wpłynęłło to jednak na powyższy problem z wyższą temeperaturą w pomieszczeniu niż zadaną. Piec też nadal dużo wg. mnie pali pelletu (ok 45 kg na dobę) przy temeperaturze na zewnątrz ok 0st. Wrost temeperatury po wysłączeniu pieca jest mniejszy (ale to się zmieniło po zmianie sterowania zaworem od temostatu).
Zmienialiśmy też pellet na taki chwalony na forach: Olczyk klasy A, poprawił się problem z popiołem, nie są już twarde spieki tylko taki luźny czarny popiół choć pownien być chyba jasny.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11339 przez MateuszZurek

Rycho01 napisał: Dzięki MateuszZurek za odpowiedź.
Oczywiście pellet jest zawsze przeważany. Proszę jeszcze o dalszą pomoc. Po przestawieniu ustawień sterowania pompy od termostatu pokojowego na sterowanie zaworem mieszającym, temperatura w pomieszczeniu jest wyższa o ok 1 st niż zadana na sterowniku pokojowym. Zawór mieszjący jest zamknięty całkowicie lub czasmi lekko otwarty, pompa pracuje cały czas, grzejniki ciepłe, temaperatura ustawiona 19 st a faktyczna temperatura 20.2 st i nie chce spaść niżej (histereza na strowniku pokojowycm jest 0,6 st w dół i 0,6 st w górę), poprzednio jak termostat wyłączał pompę CO to temperatura w pomieszczeniu z termoststem była idealnie utrzymywana.
Czy coś można zmienić w ustawieniach, może jeszcze obniżenie nastawy od zaworu - mam obecnie 10 st, może zmniejszyć wydajność pompy CO - pracuje na najwyższej mocy.
Co do mocy pieca to obniżyłem moc max z 20 na 16KW i moc pośrednią z 10 na 8KW, mocy minimalnej nie dało się obnizyć 6KW to jest minimum co da się wprowadzić, nie wpłynęłło to jednak na powyższy problem z wyższą temeperaturą w pomieszczeniu niż zadaną. Piec też nadal dużo wg. mnie pali pelletu (ok 45 kg na dobę) przy temeperaturze na zewnątrz ok 0st. Wrost temeperatury po wysłączeniu pieca jest mniejszy (ale to się zmieniło po zmianie sterowania zaworem od temostatu).
Zmienialiśmy też pellet na taki chwalony na forach: Olczyk klasy A, poprawił się problem z popiołem, nie są już twarde spieki tylko taki luźny czarny popiół choć pownien być chyba jasny.


Cześć w nowym roku,
Kwestia przebijania temperatury zadanej na termostacie może wynikać ze źle dobranej temperatury obiegu.
Jeżeli nie sterujesz czujnikiem pogodowym to zwiększ obniżenie na zaworze.
Jeżeli korzystasz ze czujnika pogodowego to zmień nastawy krzywej grzewczej lub przesunięcia równoległego według opisu
www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/...egulatora-pogodowego

W sumie takie przebijanie temperatury zadanej było powodem, dla którego nie korzystam z termostatu pokojowego w normalny sposób.
Objawiało się to u mnie tym, że powoli temperatura w pomieszczeniu rosła i nie dało się tego zatrzymać.

Mam wszędzie termostaty na kaloryferach i one zadają temperaturę w pomieszczeniach natomiast termostat pokojowy pilnuje aby nie przegrzewać całego domu.
Jest on ustawiony na temperaturę, której w normalnych warunkach nie osiągnę, u mnie 23 stopnie po osiągnięciu, których następuje obniżenie o 3 stopnie.
Do tego temperaturą CO steruje czujnik pogodowy.

Możesz jeszcze sprawdzić poprawność montażu zaworu mieszającego oraz kierunku otwierania.
Jak masz cały czas ciepłe kaloryfery to może siłownik źle zamyka zawór mieszający.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11342 przez Rycho01
Dzięki za odpowiedź, nie mamy sterownika pogodowego, tylko sterownik pokojowy.
Nie ma też termostatów na grzejnikach, jest to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, nie ma możliwości montażu termostatów, tylko w dwóch pomieszczeniach są nowsze grzejniki stalowe z możliwością montażu termostatu.
Piszesz żeby zwiększyć obniżenie na zaworze - obecnie jest 10 st, na ile je ustawić, czy jest jakaś wartość maksymalna, temperatura zaworu jest ustawiona 50 st.
Co do poprawności montażu zaworu i siłownika, to raczej jest ok, jeżeli np. zadam wyższą temperaturę na sterowniku pokojowym to zawór się otwiera i grzejniki robią się cieplejsze.
Czy sugerował byś montaż czujnika pogodowego? Czy to musi być czujnik Heiztechnik i czy coś należy przeprogramować w sterowniku (HT Tronic 900).
Ojcu teraz głównie chodzi o zmniejszenie zużycia pelletu, nie potrzebuje wysokiej temperatury w domu, szczególnie w ciągu dnia, gdy go i tak nie ma w domu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11343 przez MateuszZurek

Rycho01 napisał: Dzięki za odpowiedź, nie mamy sterownika pogodowego, tylko sterownik pokojowy.
Nie ma też termostatów na grzejnikach, jest to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, nie ma możliwości montażu termostatów, tylko w dwóch pomieszczeniach są nowsze grzejniki stalowe z możliwością montażu termostatu.
Piszesz żeby zwiększyć obniżenie na zaworze - obecnie jest 10 st, na ile je ustawić, czy jest jakaś wartość maksymalna, temperatura zaworu jest ustawiona 50 st.
Co do poprawności montażu zaworu i siłownika, to raczej jest ok, jeżeli np. zadam wyższą temperaturę na sterowniku pokojowym to zawór się otwiera i grzejniki robią się cieplejsze.
Czy sugerował byś montaż czujnika pogodowego? Czy to musi być czujnik Heiztechnik i czy coś należy przeprogramować w sterowniku (HT Tronic 900).
Ojcu teraz głównie chodzi o zmniejszenie zużycia pelletu, nie potrzebuje wysokiej temperatury w domu, szczególnie w ciągu dnia, gdy go i tak nie ma w domu.


Obniżenie możesz ustawić nawet na 20 stopni.
Dopuki nie masz trybu pracy mieszacza ustawionego na "tylko podłoga" to nie są brane ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury mieszacza. Choć nie wiem jak to jest w twoim sterowniku.
Jeżeli twój sterownik pozwala to możesz jeszcze ustawic harmonogram obniżeń.

Co do czujnika pogodowego. Najlepiej zadzwonić do serwisu.

W sumie jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego to wyłączanie pompy co jest jak najbardziej akceptowana opcja. Jeżeli ona pozwala Ci utrzymać akceptowalne komfort w domu.
Piec i tak będzie utrzymywał swoją temperaturę w zakresie 55 - 70 stopni więc nie masz się co bać korozji czy smołą.


Instalacja co wymaga sporo eksperymentów aby zgrać wszystkie elementy.

Przy starych grzejnika h będziesz musiał wymienić zawory aby dało się zamontować głowice termostatyczne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu - 2 miesiąc 2 tygodni temu #11345 przez Markus
Witam
Rycho01, ja mam starą instalacje grawitacyjną i grzejniki żeliwne. Mam wprawdzie zawory termostatyczne, ale główne sterowanie idzie przez mieszacz z siłownikiem i pogodowke. Regulator wyznacza temperaturę wody idącej na grzejniki zależności od temperatury zewnętrznej . Temperatura wody jest od 25 do 40 st. Przy czym mam dodatkowo termostat pokojowy, który dodatkowo obniża temperaturę mieszacza, jak w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zadana temperatura. Mój instalator odradził mi włączanie i wyłączanie pompy CO że względu na dużą pojemność cieplną instalacji.
Z tym, że według mnie powinieneś zastanowić się nad ochroną powrotu. Kocioł wprawdzie będzie pracował w zakresie 70-55 lub 75-60, ale z grzejników na powrocie będziesz miał 30-35 stopni. Nawet teraz gdy dajesz na grzejniki około 50 stopni, to jak termostat pokojowy wyłączy pompę CO, to po jakimś czasie grzejniki się wychłodzą i jak pompa ruszy, to będzie musiała przepchnąć przez kocioł masę chłodnej wody. A DTR kotła HT mówi o 45 lub 55 stopniach na powrocie.
Jedną z metod zabezpieczenia powrotu jest wstawienie pompy kotłowej między zasilaniem a powrotem, sterowanej albo regulatorem kotła (z czujnikiem temperatury powrotu) albo termostatem przylgowym umieszczonym na powrocie przy kotle. Ja mam moduł regulatora, który steruje ta pompą i utrzymuje powrót w okolicach 55 stopni. A kocioł cały czas pracuje w zakresie 75-60, a na grzejniki idzie tyle, ile wychodzi z ustawień regulatora i temperatury zewnętrznej. Kocioł w zależności od temperatur zewnętrznej ma postoje od 0,5 do 3 godzin.
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW