4 miesiąc 1 tydzień temu #11160 przez Bigcobra
Witam serdecznie . Jestem tutaj nowym uzytkownikiem. Posiadam kociolek HT Daspell 18Kw. PALNIKI NA PELLET REVO Z OBROTOWĄ KOMORĄ SPALANIA
Moj problem polega navtym ze ostatnio podczas czyszczenia kotla zauwazylem cos dziwnego. Zdjecia ponizej. Prosze o pomoc czy to jakas korozja
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11161 przez Robson1916
Witam, a próbowałeś to czyścic? czy schodzi? i czy pod tym nadal jest takie rude?

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11162 przez Bigcobra
Tak zeskrobalem wszystko i pod spodem jest rude caly czas.
Temp na kotle 75 st. Temp otwarcia na mieszasz 55 st. Zamontowany zawor czterodrogowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11163 przez Bigcobra
Jeszcze kilka zdjec. Najwiecej jest tego w gornej czesci kotla. W dolnej gdzie jest palnik tego nie ma
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11196 przez SERWIS1
Witam

Jest to nagar kotłowy - sadza przyklejona do ścianki wypaliła się i odkleja się płatami.
Zazwyczaj takie zjawisko pojawia się, gdy kocioł w okresie letnim nie pracuje bądź pracuje sporadycznie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11200 przez Bigcobra
Faktycznie latem piec odpalal sie raz moze dwa razy dziennie.
Bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11202 przez Markus

Bigcobra napisał: Faktycznie latem piec odpalal sie raz moze dwa razy dziennie.
Bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich


Witam

Praca kotła raz czy dwa dziennie, to normalne w sezonie letnim, kiedy grzejemy tylko CO.
Pytanie w jakim przedziale temperatur pracował kocioł, mój podczas podgrzewania CWU, dochodził do przedziału 65-70 stopni.
Żadnych takich płatów nie mam, tylko sam pył na powierzchni blach.
A teraz w sezonie sprawdzałeś jak faktycznie jest temperatura powrotu wody do kotła?

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11207 przez Bigcobra
Witam
Zadana temperatura kotla to 75 stopni. Podczas ładowania zbiornika z woda temp spada do 60 stopni.
Szczerze mowiac nie wiem jak sprawdzic temperature powrotu do kotła.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu - 4 miesiąc 1 tydzień temu #11213 przez Bigcobra
Dzisiaj zrobilem nowe zdjecia od czyszczenia minelo 3 tygodnie tak wyglada kociol . Bardzo dziwne to wszystko w zeszlym roku tak nie wygladaly scianki wewnetrzne. Pierwsze moje skojarzenie to wyglada to wszystko jakby bylo pokryte plesnia takie zludzenie daje. Po miejscowym oskrobaniu podspodem jest ruda blacha. Miejscami odrywa sie płat z sadzą.
Który wyglada jak warstwa skorodowanego metalu sprawdzilem magnesem i ten plat caly przylepil sie do magnesu. Prosze was o pomoc co mam robic bo boje sie ze zaraz bedzie dziura w piecu. Czy pelet moze byc temu winny. W tym roku zmieniłem dostawce na miejscowego .
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #11215 przez Markus
Kup, zwykły elektroniczny termometr LCD z sondą i przymocuj ją ściśle do rury wchodzącej (powrotu) tuż przy kotle. Możesz potem całość zaizolować.


Jak działa dobrze ochrona powrotu do cały kocioł jest taki wygrzany.
Swego czasu szwagrowi zawiesiła się pompa kotłowa i już po dwóch dniach zauważyłem jakby ścianki były wilgotne.
Na zdjęciu z palnikiem, widać że też wewnątrz ma kolor taki rdzawy.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.