1 miesiąc 6 dni temu #11923 przez Bigcobra
Witajcie ponownie
Czujnik juz zamontowany
Po podlaczeniu odrazu wyskoczyla opcja ochrona powrotu. Prosze zobaczcie tylko czy te parametry sa prawidlowe w zalaczniku
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11926 przez Bigcobra

Bigcobra napisał:

Markus napisał:

Bigcobra napisał: Tak myslalem ze najszybciej to ten czujnik zamontowac. Z tym to powinnem dac rade sam. Tylko niestety serwis narazie milczy pisalem do nich dzwonilem mieli doradzic co jak ale echo.
Moze Koledzy byscie podpowiedzieli ktory to kupic czujnik i gdzie dokladnie go wpiac. Na ich stronie jest sporo czujnikow.



Podaje link do strony HT gdzie możesz pobrać formularz zamówienia

Podasz nazwę kotła, nr seryjny itd, to dobiorą właściwy czujnik temperatury wody na powrocie.


Ok. Wyslalemim zamowienie


Witaj.
Czujnik zamontowany ale cos jest nie tak zobacz jaka temp mi pokazuje na powrocie a jaka jest temp kotla
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu - 1 miesiąc 6 dni temu #11927 przez MateuszZurek

Bigcobra napisał:

Bigcobra napisał:

Markus napisał:

Bigcobra napisał: Tak myslalem ze najszybciej to ten czujnik zamontowac. Z tym to powinnem dac rade sam. Tylko niestety serwis narazie milczy pisalem do nich dzwonilem mieli doradzic co jak ale echo.
Moze Koledzy byscie podpowiedzieli ktory to kupic czujnik i gdzie dokladnie go wpiac. Na ich stronie jest sporo czujnikow.



Podaje link do strony HT gdzie możesz pobrać formularz zamówienia

Podasz nazwę kotła, nr seryjny itd, to dobiorą właściwy czujnik temperatury wody na powrocie.


Ok. Wyslalemim zamowienie


Witaj.
Czujnik zamontowany ale cos jest nie tak zobacz jaka temp mi pokazuje na powrocie a jaka jest temp kotla

Cześć,
Jesteś pewien, że to jest poprawny czujnik? Czy przy tym sterowniku nie ma osobnego czujnika spalin?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11928 przez Bigcobra

MateuszZurek napisał:

Bigcobra napisał:

Bigcobra napisał:

Markus napisał:

Bigcobra napisał: Tak myslalem ze najszybciej to ten czujnik zamontowac. Z tym to powinnem dac rade sam. Tylko niestety serwis narazie milczy pisalem do nich dzwonilem mieli doradzic co jak ale echo.
Moze Koledzy byscie podpowiedzieli ktory to kupic czujnik i gdzie dokladnie go wpiac. Na ich stronie jest sporo czujnikow.



Podaje link do strony HT gdzie możesz pobrać formularz zamówienia

Podasz nazwę kotła, nr seryjny itd, to dobiorą właściwy czujnik temperatury wody na powrocie.


Ok. Wyslalemim zamowienie


Witaj.
Czujnik zamontowany ale cos jest nie tak zobacz jaka temp mi pokazuje na powrocie a jaka jest temp kotla

Cześć,
Jesteś pewien, że to jest poprawny czujnik? Czy przy tym sterowniku nie ma osobnego czujnika spalin?

Czyjnik zgodnie z zaleceniem serwisu.
Przy sterowniku tylko jedno wejscie na temp spalin i pod to sie podlaczylem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11930 przez Markus
A gdzie jest fizycznie doczepiony czujnik, na ktorej rurze

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11931 przez MateuszZurek

Bigcobra napisał:

MateuszZurek napisał:

Bigcobra napisał:

Bigcobra napisał:

Markus napisał:

Bigcobra napisał: Tak myslalem ze najszybciej to ten czujnik zamontowac. Z tym to powinnem dac rade sam. Tylko niestety serwis narazie milczy pisalem do nich dzwonilem mieli doradzic co jak ale echo.
Moze Koledzy byscie podpowiedzieli ktory to kupic czujnik i gdzie dokladnie go wpiac. Na ich stronie jest sporo czujnikow.



Podaje link do strony HT gdzie możesz pobrać formularz zamówienia

Podasz nazwę kotła, nr seryjny itd, to dobiorą właściwy czujnik temperatury wody na powrocie.


Ok. Wyslalemim zamowienie


Witaj.
Czujnik zamontowany ale cos jest nie tak zobacz jaka temp mi pokazuje na powrocie a jaka jest temp kotla

Cześć,
Jesteś pewien, że to jest poprawny czujnik? Czy przy tym sterowniku nie ma osobnego czujnika spalin?

Czyjnik zgodnie z zaleceniem serwisu.
Przy sterowniku tylko jedno wejscie na temp spalin i pod to sie podlaczylem

A czy włączyłeś ochronę powrotu?
Może czujnik pokazuje różne wartości w zależności od ustawień.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11932 przez MateuszZurek

Markus napisał: A gdzie jest fizycznie doczepiony czujnik, na ktorej rurze

Jeżeli tylko nie na spalinowej to nie powinien mieć nic wyżej niż to co jest na kotle.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #11933 przez Bigcobra
Kupilem dzisiaj jeszcze raki przylgowy i posprawdzam ale dopiero jutro dam znac bo jestem juz wvpracy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 3 dni temu #11937 przez SERWIS1
Witam

Najprostszym rozwiązaniem byłby montaż czujnika powrotu i uruchomienie ochrony powrotu zaworem 4d.
W przypadku takiego sterowania zaworem musisz podnieś temperaturę na kotle do wartości: temp nastawiona na powrocie + różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem (10-20 stopni C) + 5 stopni C. Zbyt niska temperatura na kotle będzie powodowała częste zamykanie zaworu na instalację.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik