Kocioł Q EKO GL 30 KW

2 miesiąc 3 tygodni temu #11298 przez Kugel
Kocioł HT 30kw produkuje ogromne ilości sadzy. Węgiel cały czas ten sam, moc używana ok. 50% Co może być przyczyną? Za dużo powietrza?

Aktualne ustawienia:
Temperatura kotła 65 stopni C
Temeratura cwu 45
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s 35,0s
Wydajność dmuchawy 18 %
Tryb pracy kotła podajnik
Tryb pracy palnika standard
Tryb pracy cwu zima
Priorytet CWU załączony
Przerwa podawania w podtrzymaniu 18 min
Wzrost obrotów dmuchawy 4%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 10 s
Czas ptzesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 min
Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %
Wydajność podajnika 12,5 kg/h
Histereza kotła 2 stopnie
Czas odłączenia pimpy co 0 min
Histereza mocy minimalnej 2 stopnie
Tryb pracy pompy kotła ochrona powrotu(nie mam żadnej ochrony powrotu, czy lepiej zmienić tutaj na wymiennik ciepła?)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11315 przez SERWIS1
Witam

Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię (sadza jest wynikiem braku powietrza).
Następnie w przypadku drożnego napowietrzenie podnieś nadmuch o kilka procent.

W przypadku, gdy nie masz ochrony powrotu to nic nie musisz przestawiać w trybie pracy pompy kotła - brak ochrony powrotu to krótsza żywotność kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11319 przez Kugel
Dziękuję za wskazówki. Napowietrzanie jest drożne. Jak podnieść nadmuch? i o ile?

Rozumiem, że ochrona powrotu to jest jakiś zawór mieszający gdzieś w okolicach powrotu?

Dziękuję i pozdrawiam noworocznie;-)

MKD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11320 przez SERWIS1
Witam

Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem ochrony powrotu jest pompa kotła zamontowana pomiędzy zasilanie i powrotem zaraz za kotłem. Sterownik umożliwia sterowanie taką pompą.

Ochronę powrotu można zrealizować poprzez zawory mieszające jednakże w takim układzie trzeba przeanalizować cały układ, aby nie zakłócić przepływu wody w instalacji.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11324 przez Kugel
Dziękuję za opis ochrony powrotu - przemyślę.

Zaś co do dmuchawy to jak podnieść nadmuch i o ile?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11346 przez SERWIS1
Witam

Wstępnie 2-3%.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11348 przez Kugel
Dziękuję;-)

A który parametr o 2-3%?

Wydajność dmuchawy 18 %?

Wzrost obrotów dmuchawy 4%?

Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %

Czy jeszcze jakiś inny?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #11349 przez SERWIS1
Witam

Regulacji należy dokonywać wyłącznie parametrami z pierwszego menu - wydajność dmuchawy.

Parametry ograniczenia i wzrostu wydajności są parametrami serwisowymi nie należy ich regulować, aby nie spowodować niekontrolowanych zmian (regulujemy je tylko w nietypowych przypadkach).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik