Heiztechnik - Producent kotłów

Sterownik HT Tronic 500 Basic

5 miesiąc 2 tygodni temu #11306 przez lukasz83
Witam,

Zamontowałem u rodziców piec 16 kW na ekogroszek z podajnikiem i wymieniłem sterownik na HT TRONIC 500 wersja Basic , i mam problemy z wysterowaniem nim CO i CWU 80L

Dom o powierzchni 120 m2 nie ocieplony , okna plastikowe

Proszę Was o sugestię na nastawy bo opał idzie jak woda a on nie osiąga oczekiwanych 55 st i chodzi non stop mimo fabrycznych nastaw

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 2 tygodni temu #11317 przez SERWIS1
Witam

Do jakiego kotła został zamontowany sterownik?
Czy jest regulacja instalacji - zawór mieszający, termostaty na grzejnikach itp?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 2 tygodni temu #11341 przez lukasz83
Do kotła zasypowego 16kW , układ otwarty bez zaworu mieszającego , głowice termostatyczne na grzejnikach zamontowane. Bez czujnika pogodowego - temperatura zewnętrzna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 2 tygodni temu #11347 przez SERWIS1
Witam

Ale jaki model?
My nie mieliśmy nigdy kotła o mocy 16 kW.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 2 tygodni temu #11351 przez lukasz83
Nie został zamontowany do pieca Waszej produkcji

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #11352 przez SERWIS1
Witam

W takim razie regulacja nie jest taka oczywista. Sterowniki są dopasowane do naszych palników i wentylatorów.
Spalanie możesz doregulować jedynie obserwacyjnie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #11354 przez lukasz83
tak też robię ale czas zwłoki podawania można ustawić na max 90 sekund , jaką powinna być ustawiona temperatura powrotu , prędkość wentylatora etc

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #11364 przez SERWIS1
Witam

Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.

Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora - nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #11365 przez SERWIS1
Witam

Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.

Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora - nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik