Heiztechnik - Producent kotłów

daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch

3 miesiąc 2 dni temu #11508 przez Osa
Witam,

jestem nowym użytkownikiem i posiadam pieca jak w temacie od ok 1,5 miesiąca. Dom nowy w trakcie wygrzewania i wyk. Temperatura w pomieszczeniach zadana to 18 st. metraż (160m2 grzane podłogówką temperatura na wyjściu 27 st + garaż ok 40m2 grzany grzejnikiem łącznie ok 200m2). Dom ocieplony z każdej strony styro 20cm, strop 23cm, podłoga 20cm. Podłogówka 2 zestawy pompowe ok 1km węża rozciągnięte w podłodze) na grzejniki założony mieszacz z siłownikiem zawór 3d. temperatura zadana na nim 40 st. Sterowanie temperaturą za pomocą regulatora pokojowego tech który rozłącza pompy jak osiągnie temperaturę 18st z histerezą 4 st.). Problem który występuje to taki że: przegrzewa się palnik (potrafi 2 tygodnie być ok a potem ma dzień gdzie się przegrzewa). Piec dochodzi do zadanej temperatury na raty potrafi się nawet rozpalić w trakcie pracy parę razy). Temperatura zadana to 70 st z histerezą 15 st. pracuje na ustawieniach fabrycznych. moc max 18kw nadmuch 34, moc minimalna 6kw nadmuch 18, pozwiększaniu mocy zero poprawy. dodam że nie grzeję wody póki co a spala od 1,7 do 2 worków dziennie wilgotność ok 40 proc. Temperatura panika wg sterownika podczas pracy jaka ostatnio obserwuję to przy ok 52 stopniach 74-76% po czym piec zwalnia i czasami się rozpala od nowa. Komin rura 200 komin wystaje wyżej kalenicy. Zrobiony nadmuch do kotłowni Z. Pellet dobrej jakości z certyfikatem eksportowy.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 dni temu #11509 przez Markus
Jakie są histerezy przejścia na moc pośrednią i minimalną?

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 dni temu - 3 miesiąc 2 dni temu #11510 przez Osa
Tu jest problem bo to jest nowy sterownik gdzie nie ma takiej nastawy, podobno steruje się mocą max i min ale nie bardzo to pomaga. Generalnie bez wejścia w menu serwisowe brak jakiejkolwiek modyfikacji oprócz nadmuchu i mocy, link do widoku sterownika www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-luxgl

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 1 dzień temu #11524 przez SERWIS1
Witam

Musisz zweryfikować kiedy przegrzewa się palnik - na mocy minimalnej czy maksymalnej. Zadzwoń do serwisu to koledzy zrobią wywiad odnośnie sytuacji. Telefony: 664 784 500, 664 784 600.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 10 godzin temu #11555 przez Osa
ma mocy maksymalnej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #11568 przez SERWIS1
Witam

Przegrzewanie palnika na mocy maksymalnej występuje w przypadku nieprzepalania paliwa na palniku - zbyt mały nadmuch, problemy z kominem, problemy z napowietrzeniem kotłowni lub zalegająca szlaka na palenisku.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #11569 przez Osa
nadmuch 34%, wyjęte zawirowacze wszystkie, komin 200 ocieplony, napowietrzenie jest ale fi 110 tylko jak otworzyłem szeroko drzwi do kotłowni brak poprawy temperatura 72-74%. Gdy palnik jest czysty to samo.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #11571 przez SERWIS1
Witam

Zrób zdjęcie paleniska w czasie, gdy palnik się przegrzewa.

Napowietrzenie powinno wystarczyć jednakże nie spełnia normy, która określa minimalna wielkość na 200 m2 (średnica 160 mm).

Ponadto ten komin wogóle nie nadaje się do tak małego kotła - tak na 80 kW jest optymalny. Taki komin z kotłem zasypowym na węgiel pracowałby prawidłowo (temp. spalin 200 - 300 stopni C).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #11572 przez Osa
Piec potrafi pracować 2-3 tygodnie i bez przegrzania palnika, ale jak obserwuję prace palnika to osiąga temperatury w zakresie 72-74 stopnie. Chyba że są to prawidłowe i tak się normalnie ma zachowywać. Mam znajomego co ma kocioł model starszy i nie ma napowietrzenia komin taki jak ja i działa u niego poprawnie, dzwoniłem do technologa z firmy leier i twierdzi że te kominy są najlepsze do tego typu kotłów (szkoda że nie piszecie przy specyfikacji kotła że musi być komin z wkładem stalowym). Może to wina tych nowych palników ze zgarniaczem szlaki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #11574 przez SERWIS1
Witam

Przy mocy nominalnej temperatura palnika spada zazwyczaj do 25-35 stopni C. Temperatura zazwyczaj wzrasta na mocy minimalnej ze względu na niską wydajność wentylatora.

Pozdrawiam