daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch

5 miesiąc 3 tygodni temu #11586 przez Osa
Witam,

dzisiaj był kominiarz i twierdzi że wszystko z ciągiem jest ok jak i z napowietrzaniem (dodatkowo dodam że paliłem dzisiaj z otwartymi drzwiami w kotłowni i żadnej poprawy, temperatura palika 73-76 stopni). proszę serwis o pomoc. Może gdzieś jest wada konstrukcyjna bo nie mam już pomysłów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11591 przez SERWIS1
Witam

Jakie wyszły wartości ciągu kominowego na mocy maksymalnej i minimalnej?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11593 przez Osa
jutro podam, nie mam przy sobie (interesuje Pana ciąg w kominie czy czopuchu)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11594 przez SERWIS1
Witam

Ciąg za kotłem w rurze przyłączeniowej.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11608 przez HOUK

SERWIS1 napisał: Witam

Przy mocy nominalnej temperatura palnika spada zazwyczaj do 25-35 stopni C. Temperatura zazwyczaj wzrasta na mocy minimalnej ze względu na niską wydajność wentylatora.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik



Witam

Temperaturę jaką podaje serwis to mój palnik osiąga w czasie postoju.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11609 przez Osa
Jutro chcę sprawdzić jeszcze czujnik temperatury palnika czy nie przekłamuje ale obudowa wentylatora gdzie wchodzi rura od peletu jest gorąca. Przed przyjazdem serwisu zrób zetkę i zmierz ciąg komina najlepiej aby Ciebie nie zbył. Masz podłączony piec za pomocą jakiegoś kombinowanego czopucha?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11610 przez Osa
U mnie sterownik jak był nowy to był dziwnie zapakowany i miał w sobie sporo alarmów przegrzany palnik ale było ich mnóstwo, też masz jakieś stare alarmy z dziwną datą?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11611 przez HOUK
Błąd mógł powstać jeszcze przed zmianą daty.
Podłączenie do komina mam za pomocą kolana ale nie 90 stopni tylko kąt rozwarty.
Przed chwilą czytałem instrukcje. Pisze że wkład metalowy musi być w przypadku kominów ceglanych a komin ceramiczny musi być osuszony. Wiem że mam troche za duży przekrój komina jak większość 200 mm ale jak RCK ustawie na 15 to mi sie nie zamyka. czyli minimalny ciąg mam zachowany przy 25 się otwiera.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11612 przez Osa
A gdzie masz tą instrukcję? Ja też mam przewymiarowany

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 tygodni temu #11613 przez Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.