Heiztechnik - Producent kotłów

daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch

4 miesiąc 2 dni temu #11921 przez Osa
Panowie mam teraz taki problem że jak jest cieplej na zewnątrz to piec mi osiąga wysokie temperatury wczoraj doszło do 85 stopni i załączyły się pompy by nie poszło dalej. Palnik nadal osiąga wysokie temperatury ponad 70 stopni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #11922 przez Markus
Tak na szybko.
Wyczyść rynne palnika. Jak są spieki, to dłużej się to wygasza i podbija wyżej temp. kotla. Ja ostatnio czyszczę raz dziennie. Niestety w tym roku mam gorszy pellet.
I obniż Temperaturę zadana kotła. Nie pamiętam ile masz, ale o spróbuj o 2 stopnie
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #11925 przez Osa
a to nie jest tak że palnik pracuje na za dużej mocy?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #11929 przez Markus

Osa napisał: a to nie jest tak że palnik pracuje na za dużej mocy?

Dlatego wcześniej proponowałem zwiększenie wydajności podajnika, aby obniżyć ilość podawanego paliwa, a tym samym moc.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #11940 przez Osa
Markus zrobiłem z 10,9 na 12,7 i się grzeje nadal nawet wdaje mi się że bardziej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #11943 przez Markus

Osa napisał: Panowie mam teraz taki problem że jak jest cieplej na zewnątrz to piec mi osiąga wysokie temperatury wczoraj doszło do 85 stopni i załączyły się pompy by nie poszło dalej. Palnik nadal osiąga wysokie temperatury ponad 70 stopni.

Osa napisał: a to nie jest tak że palnik pracuje na za dużej mocy?


Moje sugestie dotyczące zmian nastaw, były związane przede wszystkim z faktem osiągnięcia przez kocioł temperatury kotła ponad 85 stopni, a następnie z Twoją wątpliwością czy palnik nie pracuje na zbyt dużej mocy. Jaką teraz temperaturę osiąga kocioł, przy wygaszaniu? Mam nadzieję że niższą.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #11944 przez Osa
wiesz co zrobiłem go na 65 stopni i podchodzi do 72-74

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu - 3 miesiąc 4 tygodni temu #11945 przez Markus
Wychodzi na to że kończy prace z dużą ilością pelletu w palniku.
Chciałem zapytać o histerezę H2 i H1 , ale u Ciebie się tego nie ustawia, chyba że w serwisowych coś można.

Znalazłem, w menu palnika masz histerezy przejścia na moc pośrednia i minimalną, Więc jakie je masz i jaką histerezę kotła?

Jaką masz ustawioną kaloryczność pelletu ?

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu - 3 miesiąc 4 tygodni temu #11947 przez HOUK
Mam ten sam problem cały czas.
W naszym sterowniku jest tylko modulacja ustawiona na 10 stopni.
Czyli 10 stopni przed zadaną temperaturą zaczyna zmniejszać moc i kończy (u mnie 15 kw ) na około 10 kw i wtedy wygasza nie dochodzi do wartości minimalnej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #11950 przez Osa
Cześć Markus u nas w naszych sterownikach nie ma histerezy przejścia na moc pośrednia i minimalną. Jest tak jak pisze HOUK.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.