Mały problem _ sterównik pokojowy

6 miesiąc 2 tygodni temu - 6 miesiąc 2 tygodni temu #11757 przez romario1
Jestem po montażu kotła hitpellet 20kW. Instalatorzy założyli termostat pokojowy salus 091flrf i tu pojawia się problem. Pompa którą ma on sterować włącz sie na ok 1 minutę po minucie wyłącza sie po następnej włącza i tak w koło. Na razie nie mogę sie doczekać na instalatorów wiec szukam pomocy. Sterownik ht tronic 900. Poza tym kociołek działa ok. Zeby działał musze wyłączyć opcje termostat pokojowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #11771 przez SERWIS1
Witam

W serwisie jest parametr czas odłączenia pompy. Przestaw ten parametr na "0" a pompa będzie się wyłączała tylko od termostatu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #11774 przez romario1
W menu ogólne jest włączone termostat pokojowy co _załącz. Menu serwisowe czas odlaczenia pompy 0. Pompa sie nie włącza wcale. Jak ustawie inny czas np 1 min. To działa jak poprzednio.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #11775 przez romario1
Był Pan tzn. Szef wszystkich szefów. Przepiął pompke w skrzynce i ma działać. Zobaczymy jak będzie zimniej tzn wieczorem. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #11777 przez SERWIS1
Witam

Warto sprawdzić czy pompa jest podłączona pod wyjście pompy CO czy pompy zaworu.

W tej wersji softu musisz podnieść ten czas nr. na 60 min. W nowych wersjach "0" oznacza wyłączenie zegara.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #11778 przez romario1
Teraz jest podpieta pod wyjście zaworu a była pod pompy co. A sterownik pod termostat pokojowy zaworu. I tu był pewnie problem.